Jeg stod lige og kiggede på displayed i styringen efter rens. Med pil ned kommer et billede der angiver disse værdier : DIF = -0,2 SUM = 25,8% P = 0% I = 26% T = 26% GAIN P = 1,2
Hvad er det lige disse tal angiver ?
-
Det er nogle detaljerede tal for din PI-regulator, som gøre det nemmere at indregulere den hvis altså man kender til teknikken bagved ;)
DIF er den aktuelle difference mellem setpunkt og aktuel kedeltemperatur
SUM er den summerede difference (bruges af I-leddet)
P er P-leddets aktuelle bidrag
I er I-leddets aktuelle bidrag
T er summen af P og I bidragene
GAIN P er den aktuelle P-faktor, da den under opstart og VVB-drift midlertidigt ændres fra det indstillede.
Man kan altså se på dine aktuelle tal at fyret er 0,2oC over setpunktet, og at drift% udelukkende kommer fra I-leddet.
Hilsen
Michael
Jeg stod lige og kiggede på displayed i styringen efter rens. Med pil ned kommer et billede der angiver disse værdier : DIF = -0,2 SUM = 25,8% P = 0% I = 26% T = 26% GAIN P = 1,2
Hvad er det lige disse tal angiver ?
-
Ok. Tak for info