Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nekkos efter Feb 07, 2014, 19:11

Titel: Tal i styring
Indlæg af: nekkos efter Feb 07, 2014, 19:11
Jeg stod lige og kiggede på displayed i styringen efter rens. Med pil ned kommer et billede der angiver disse værdier : DIF = -0,2  SUM = 25,8%   P = 0%   I = 26%   T = 26%   GAIN P = 1,2

Hvad er det lige disse tal angiver ?
Titel: Sv: Tal i styring
Indlæg af: MHES efter Feb 08, 2014, 08:30
Det er nogle detaljerede tal for din PI-regulator, som gøre det nemmere at indregulere den hvis altså man kender til teknikken bagved  ;)

DIF er den aktuelle difference mellem setpunkt og aktuel kedeltemperatur
SUM er den summerede difference (bruges af I-leddet)
P er P-leddets aktuelle bidrag
I er I-leddets aktuelle bidrag
T er summen af P og I bidragene
GAIN P er den aktuelle P-faktor, da den under opstart og VVB-drift midlertidigt ændres fra det indstillede.

Man kan altså se på dine aktuelle tal at fyret er 0,2oC over setpunktet, og at drift% udelukkende kommer fra I-leddet.

Hilsen
Michael


Jeg stod lige og kiggede på displayed i styringen efter rens. Med pil ned kommer et billede der angiver disse værdier : DIF = -0,2  SUM = 25,8%   P = 0%   I = 26%   T = 26%   GAIN P = 1,2

Hvad er det lige disse tal angiver ?
Titel: Sv: Tal i styring
Indlæg af: nekkos efter Feb 08, 2014, 17:45
Ok. Tak for info