Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Sørenja efter Feb 12, 2014, 18:36
-
for at se ens Røg temperatur skal man så købe noget ekstra til fyret for at se det ???
-
ja det skal mand
-
og hvad hedder det og hvad koster det :-)
-
Jeg købte denne
http://www.hedestoker.dk/4056_roegtemperatursfoeler_ntc.html (http://www.hedestoker.dk/4056_roegtemperatursfoeler_ntc.html)
-
Jeg har på NBE's shop set en NTC føler til røg temperatur. Jeg har selv lige købt et stegetermometer jeg vil forsøge mig med, mest fordi min skorsten er 7m høj og det er temperaturen i den øverste ende jeg vil vide. Har ikke kunne finde nogen føler med lang nok ledning.
Henrik
-
hehe ok lyder da fedt nok
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=spj
-
Hej
Ledningen kan uden problemer forlænges med op til 15m hvis jeg ikke husker det helt forkert.
Har selv en føler med ca. 8m ledning på.
Mvh.
Dennis
-
Vær lige opmærksom på at ældre styringer ikke kan bruge en NTC-føler, men kræver en PT1000 føler ;)
At dømme efter dit StokerCloud link har du en v7'er og så er det ok med en NTC-føler, men det går altså ikke altid med ældre styringer ;)
Hilsen
Michael
hehe ok lyder da fedt nok
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=spj
-
Hej
Den ntc føler ved NBE skulle virke fra ver. 6.7 og frem.
@Dennis, nu må stegetermometeret stå for først, så vil jeg overveje en mere permanent løsning.
Henrik
-
Hej
Hvis nu jeg skal sige min mening så skal et stegetermometer stikkes i en
god oksesteg på grillen, der gør den bedst nytte for sig... ;D
Og så kommer der en røgføler i skorstenen sådan at jeg kan se kurven.
Det er jo ikke kun et øjebliksbillede jeg vil have af temperaturen,
jeg vil også se udviklingen over tid.
Foruden at kunne følge med på temperaturen så er den (for mig)en god indikator på
hvornår fyret trænger til en rens. Hvis du ser på min temperatur, så er det på tide
at jeg tager mig sammen og får renset fyret... :-\
Mvh.
Dennis
-
Nu har jeg bestemt mig for at anskaffe mig en røg føler, den fra hedestoker. Hvor og hvordan montere i den? Borer man bare et hul i røg røret eller hvad gør i?
Mvh.
Hans Jørgen
-
Nu har jeg bestemt mig for at anskaffe mig en røg føler, den fra hedestoker. Hvor og hvordan montere i den? Borer man bare et hul i røg røret eller hvad gør i?
Mvh.
Hans Jørgen
Ja, det er det man gør.
Og gerne ½ mm. større end diameteren på føleren.
For når der kommer aske på den, skal den stadig kunne tages ud for rengøring.
-
Tak for svaret, er det så en fordel at gøre det så tæt på kedlen som muligt? Eller er det bedre at gøre det tættes på skorstenen?
-
Tak for svaret, er det så en fordel at gøre det så tæt på kedlen som muligt? Eller er det bedre at gøre det tættes på skorstenen?
Så tæt på kedlen som muligt :)
-
Mange tak for hjælpen....
Nu har jeg fået føler og har monteret den. Det var jo en nem sag.
Mvh.
Hans Jørgen