Hejsa,
Min woody 10 kw med version 10 styring kommer med info om at der har været mere end 10 eltændinger det sidste døgn. Alting virker normalt, fint med varme og varmt vand. Min. kw står på 2.3.
Er det noget man skal være særlig opmærksom på?
-
Det lyder af lidt meget med mere end 10 eltændiger på et døgn.
Har du styringen på StokerCloud ?
-
Hej
Nej på denne årstid, vil jeg påstå at der ikke skal være nogen eltændinger på et korrekt indstillet fyr, medmindre du selv har har indprogrameret en nedlukning.
-
måske din p og i står forkert så den køre over setpunkt og slukker ned
-
hmm, min 2,3 kw KAN godt få den op i temperatur, så den slukker hvis det er et godt isoleret hus.
Desuden var der fint vejr igår med sol, så måske derfor ;)
måske er din driftdifference for lille, så prøv at sætte den op.
-
Har ikke selv skeduleret nogen nedlukninger, det prøver jeg først til sommer:) mht. Stokercloud har lige skaffet en wifi range extender med Lan som jeg håber kan bruges til formålet. Min p er på 2.5 og i er 0.5, indstillet af montøren.
Paw hvad mener du med at sætte drift difference op? Bruge mere varme? :)
-
Hej,
Med en v10'er som styring er det ret høje PI-parametre.
Prøv med noget som P=1,5 I=0,1
Hilsen
Michael
Har ikke selv skeduleret nogen nedlukninger, det prøver jeg først til sommer:) mht. Stokercloud har lige skaffet en wifi range extender med Lan som jeg håber kan bruges til formålet. Min p er på 2.5 og i er 0.5, indstillet af montøren.
Paw hvad mener du med at sætte drift difference op? Bruge mere varme? :)
-
Har ikke selv skeduleret nogen nedlukninger, det prøver jeg først til sommer:) mht. Stokercloud har lige skaffet en wifi range extender med Lan som jeg håber kan bruges til formålet. Min p er på 2.5 og i er 0.5, indstillet af montøren.
Paw hvad mener du med at sætte drift difference op? Bruge mere varme? :)
Hej Bjarke, driftdifference finder du under Kedel.
Du har en settemperatur, den temperatur du gerne vil ha i kedel, eks 65 grader, og så kan du sætte difference over på eks 15 gr, og det betyder at styring slukker når temperatur når 80 gr, altså din settemperatur på 65 + difference 15 = 80 gr.
difference under kan være 10 gr betyder styring tænder op igen på 55 gr. 10 minus settemp som jo er 65 gr.
Difference gir dig et større spillerum inden den slukker og tænder op igen, så du ikke får alle de optændinger.
Held og lykke med det.
-
Hejsa, de efterfølgende dage faldt antallet til 3-4 eltændinger i døgnet af sig selv. Jeg har i går ændret p til 1.5 og i til 0.1 og siden da har jeg haft 2 eltændinger. Den står til 10% stigning i minuttet. Kedeltemp står til 70 grader med stop på 80 og start på 65.
Jeg synes at det ligner ud fra graferne at det sker når varmt vands prioriteringen slår igennem. Så stiger effekten og når at ramme 80 hvorefter det slukker, men kun engang imellem.
Jeg kæmper lige med at komme på stokercloud skal lige have lan derned. Havde fundet en wifi reapter men den havde ikke lan ud alligevel.
-
Juster diff over til 15oC så den først stopper ved 85oC.
Det kan ofte kompensere for det "problem" du oplever.
Hilsen
Michael
Hejsa, de efterfølgende dage faldt antallet til 3-4 eltændinger i døgnet af sig selv. Jeg har i går ændret p til 1.5 og i til 0.1 og siden da har jeg haft 2 eltændinger. Den står til 10% stigning i minuttet. Kedeltemp står til 70 grader med stop på 80 og start på 65.
Jeg synes at det ligner ud fra graferne at det sker når varmt vands prioriteringen slår igennem. Så stiger effekten og når at ramme 80 hvorefter det slukker, men kun engang imellem.
Jeg kæmper lige med at komme på stokercloud skal lige have lan derned. Havde fundet en wifi reapter men den havde ikke lan ud alligevel.
-
Hej Michael,
Jeg har nu ændret til 15 så ser vi om det gør en forskel. Jeg ved ikke om det er et direkte problem, men jo flere tændinger jo mere slid - antager jeg:)
Juster diff over til 15oC så den først stopper ved 85oC.
Det kan ofte kompensere for det "problem" du oplever.
Hilsen
Michael
-
Hvor varmt står din VVB, for det har jo også noget at sige her. Kedeltemperaturen hæves til 20 over denne når der laves varmt vand. Så VVB kan også sænkes lidt eller der kan laves længere efterløb på VVB, så bliver kedlen også kølet lidt inden den skifter tilbage.
Til sidst kan der i den sidste version til V10(.0468) sættes en lavere kedel temperatur en VVB+20grader.
Jeg tænker bare at 85 grader ud i centralvarmen ikke alle steder er hensigtsmæssig.
-
Min vvb står til 55 grader, kan måske godt sættes lidt ned. Efterløb er det den der hedder noget med vvb overlap?
Hvor varmt står din VVB, for det har jo også noget at sige her. Kedeltemperaturen hæves til 20 over denne når der laves varmt vand. Så VVB kan også sænkes lidt eller der kan laves længere efterløb på VVB, så bliver kedlen også kølet lidt inden den skifter tilbage.
Til sidst kan der i den sidste version til V10(.0468) sættes en lavere kedel temperatur en VVB+20grader.
Jeg tænker bare at 85 grader ud i centralvarmen ikke alle steder er hensigtsmæssig.
-
Nej, du skal ikke stille den under 55, det er det lavest anbefalede for at undgå Legionella bakterier (og lad os enlig ikke begynde at diskutere det, det ender i relionskrig O0 og dem har vi nok af)
Men nej, om vinteren hvor der er varmedrift på fyret, er det den der hedder forbliv i VVB drift. Jeg tror den anden er til om sommeren hvor fyret skal lukke ned bagefter.
-
Hejsa,
Forbliv i vvb drift er sat til 0 min i min styring - så der er ikke noget at pille ved.
Men jeg stillede dif til 15 grader så den stopper på 85 grader og det har helt fjernet alle de eltændinger jeg havde. Det har kørt nu uden stop de sidste par dage :)
-
sådan, Bjarke.
Er du på stokercloud ?
Så kunne det måske hjælpe os herinde til at optimere dit fyr endnu bedre.
-
Snart :)
Der er et par powerline adapters på vej så jeg kan trække lan til styringen. Købte et sæt ved bj-trading til 250 kr inklusiv fragt - så må vi se om det er noget som virker.
Det er altid super at kunne få et par ekstra øjne på især når man ikke altid lige ved hvad man skal kigge efter:)
sådan, Bjarke.
Er du på stokercloud ?
Så kunne det måske hjælpe os herinde til at optimere dit fyr endnu bedre.
-
Hejsa,
Forbliv i vvb drift er sat til 0 min i min styring - så der er ikke noget at pille ved.
Men jeg stillede dif til 15 grader så den stopper på 85 grader og det har helt fjernet alle de eltændinger jeg havde. Det har kørt nu uden stop de sidste par dage :)
Jamen, hvis den står til 0, så sæt den op til 4 (min), så skruer fyret ned til 10% mens det stadig laver VVB, så når kedlen lige at få cirkuleret vandet så den i hvert fald ikke er varmere end 75, som VVB drift har som setpunkt. Derefter går den på drift, men nu ikke i overtemperatur. Men selvfølgelig, hvis ikke din installation har problemer med meget varmt vand eller radiatorer man kan brænde sig på er det ikke så vigtigt.
Jeg vil bare helst ikke have 85 grader varmt vand rundt. Og måske enddag mere, hvis der er en fejl, så er det jo først her fyret lukker ned, så kan det jo stadig nå et blive endnu varmere.
-
Hej Sophus,
Så det du foreslår er at jeg slår dif tilbage på 10 grader men giver den et par minutters overlap så varmen bliver givet til vvb istedet for den når op og slukke for fyret - det skal da lige prøves :)
Er der umiddelbart nogen ulemper ved at gøre det på den måde? VVS er ikke mit kerneområde :)
Hejsa,
Forbliv i vvb drift er sat til 0 min i min styring - så der er ikke noget at pille ved.
Men jeg stillede dif til 15 grader så den stopper på 85 grader og det har helt fjernet alle de eltændinger jeg havde. Det har kørt nu uden stop de sidste par dage :)
Jamen, hvis den står til 0, så sæt den op til 4 (min), så skruer fyret ned til 10% mens det stadig laver VVB, så når kedlen lige at få cirkuleret vandet så den i hvert fald ikke er varmere end 75, som VVB drift har som setpunkt. Derefter går den på drift, men nu ikke i overtemperatur. Men selvfølgelig, hvis ikke din installation har problemer med meget varmt vand eller radiatorer man kan brænde sig på er det ikke så vigtigt.
Jeg vil bare helst ikke have 85 grader varmt vand rundt. Og måske enddag mere, hvis der er en fejl, så er det jo først her fyret lukker ned, så kan det jo stadig nå et blive endnu varmere.
-
Nej, du skal ikke ændre diff. over til 10oC, men du kan godt give den lidt tid på "forbliv i VVB drift".
Det der er ideen med "forbliv i VVB drift" er at 3-vejs (måske 2-vejs) ventulen forbliver i VVB-stilling men at temperatur setpunktet bliver sat tilbage på kedlens oprindelige setpunkt (altså ikke ønsket VVB temperatur + 20oC).
Det gør at VVB'en er med til at aftage noget af "overtemperaturen" fra kedlen.
Hilsen
Michael
Hej Sophus,
Så det du foreslår er at jeg slår dif tilbage på 10 grader men giver den et par minutters overlap så varmen bliver givet til vvb istedet for den når op og slukke for fyret - det skal da lige prøves :)
Er der umiddelbart nogen ulemper ved at gøre det på den måde? VVS er ikke mit kerneområde :)
Hejsa,
Forbliv i vvb drift er sat til 0 min i min styring - så der er ikke noget at pille ved.
Men jeg stillede dif til 15 grader så den stopper på 85 grader og det har helt fjernet alle de eltændinger jeg havde. Det har kørt nu uden stop de sidste par dage :)
Jamen, hvis den står til 0, så sæt den op til 4 (min), så skruer fyret ned til 10% mens det stadig laver VVB, så når kedlen lige at få cirkuleret vandet så den i hvert fald ikke er varmere end 75, som VVB drift har som setpunkt. Derefter går den på drift, men nu ikke i overtemperatur. Men selvfølgelig, hvis ikke din installation har problemer med meget varmt vand eller radiatorer man kan brænde sig på er det ikke så vigtigt.
Jeg vil bare helst ikke have 85 grader varmt vand rundt. Og måske enddag mere, hvis der er en fejl, så er det jo først her fyret lukker ned, så kan det jo stadig nå et blive endnu varmere.
-
Hej Michael,
Tak for afklaringen, jeg øger den med et par minutter som foreslået:)
-
Bare en lille Update, har ikke haft nogen optændinger efter jeg gjorde som forslået. Det var den helt rigtige vej at gå:)
Tak for hjælpen