Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Da9el efter Feb 25, 2014, 19:04

Titel: Lidt udbygning
Indlæg af: Da9el efter Feb 25, 2014, 19:04
Hej ville lige høre om der ville være noget gal i og tilføje det til mit anlæg på denne her måde


(http://s27.postimg.org/a72evb3jj/image.jpg) (http://postimg.org/image/a72evb3jj/)
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 25, 2014, 19:39
Næ.. fin løsning. Kontinuerlig opvarming af VVB, og "turbo" når der virkelig er træk på.
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: Da9el efter Feb 25, 2014, 20:00
hvordanmener du var planen og køre med 3 vejs om sommeren og den anden om vinderen så den ikke lukket af for varmen til huset imens den opvarmer vvb når det er koldt
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 25, 2014, 20:05
hvordanmener du var planen og køre med 3 vejs om sommeren og den anden om vinderen så den ikke lukket af for varmen til huset imens den opvarmer vvb når det er koldt

3 vejs'en og føleren fra styringen snuser jo stadig til VVB'en, så hvis den anden ventil ikke kan holde tanken varm, så lukker 3 vejs'en jo af for huset... fin løsning..  varmt vand er jo det vigtigste ;) Men, du kan selvfølgelig bare slå det fra i styringen når du går i den tilstand du snakker om :)
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: Da9el efter Feb 25, 2014, 20:07
ja ville da bare sætte ønsket vvb timp til 0 i styringen så vil den jo aldtig slå 3 vejs over
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: MHES efter Feb 25, 2014, 20:55
Hej Daniel,

Det vil spille 99%  ;)
...den eneste grund til at det kin er 99% og ikke 100% er at man ikke kan skifte mellem 2-vejs og 3-vejs drift  ;)

Hvis du også sætter en kuglehane mellem fremløbet og udgangen til huset fra 3-vejs ventilen, har du denne omskiftningsmulighed.
Altså enten 3-vejs (opvarmning af hus eller VVB), eller 2-vejs (opvarmning af hus eller hus og VVB).
Du kan finde beskrivelsen på min web-side www.mhes.dk (http://www.mhes.dk)  ;D
...og der er ingen copyright   ;D

Hilsen
Michael

Hej ville lige høre om der ville være noget gal i og tilføje det til mit anlæg på denne her måde


(http://s27.postimg.org/a72evb3jj/image.jpg) (http://postimg.org/image/a72evb3jj/)
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 25, 2014, 22:18
Hej Daniel,

Det vil spille 99%  ;)
...den eneste grund til at det kin er 99% og ikke 100% er at man ikke kan skifte mellem 2-vejs og 3-vejs drift  ;)

Hvis du også sætter en kuglehane mellem fremløbet og udgangen til huset fra 3-vejs ventilen, har du denne omskiftningsmulighed.
Altså enten 3-vejs (opvarmning af hus eller VVB), eller 2-vejs (opvarmning af hus eller hus og VVB).
Du kan finde beskrivelsen på min web-side www.mhes.dk (http://www.mhes.dk)  ;D
...og der er ingen copyright   ;D

Hilsen
Michael

Hej ville lige høre om der ville være noget gal i og tilføje det til mit anlæg på denne her måde


(http://s27.postimg.org/a72evb3jj/image.jpg) (http://postimg.org/image/a72evb3jj/)
Jeg ville også bruge kuglehanen som mhes beskriver. Den kan også drøvles lidt hvis vvb'en skal have lidt ekstra.

Din flowmåler kommer til at mangle en tempføler for at vise noget brugbart. Nemmest er at sætte den på kedelkredsen, så kan frem og retur temperatur genbruges
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: Da9el efter Feb 25, 2014, 22:33
Mhes det vil jeg gøre

Og hvad angår den føler i snakker om hvor ville i sætte den der er jo en med til flowmåleren er bare ikke med hvor den skal side så den måler rigtig
Titel: Sv: Lidt udbygning
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 25, 2014, 22:39
Samme sted som flow måleren. Så passer det.