Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 11:38

Titel: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 11:38
Hej alle sammen.
Jeg synes at jeg har for lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens.
Jeg har desværre ikke sensor i røgrøret, kun en udenpå fra Morsø som viser omkring 200 C ved 100% uden semirens og under 100 C med semirens i.
Kedlen kommer godt nok hurtigere op i temp med semirens i, sikkert pga den bedre udnyttelse, men det giver for lav røgtemp.
Kan man modificere semirens'en ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: michael f efter Mar 07, 2014, 11:58
Hvor høj røgtemperatur ønsker du ?
Hvorfor ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: N P K efter Mar 07, 2014, 12:25
Hej alle sammen.
Jeg synes at jeg har for lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens.
Jeg har desværre ikke sensor i røgrøret, kun en udenpå fra Morsø som viser omkring 200 C ved 100% uden semirens og under 100 C med semirens i.
Kedlen kommer godt nok hurtigere op i temp med semirens i, sikkert pga den bedre udnyttelse, men det giver for lav røgtemp.
Kan man modificere semirens'en ?

Du kan åbne bypass på semirens det er de to 8 mm bolte der stikker op af pladen over det sidste røgslag
Skru dem nedad så løfter pladen sig
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 12:39
Hvor høj røgtemperatur ønsker du ?
Hvorfor ?
Den bør vel være over 100C i hvert fald for at undgå problemer i min skorsten.
Skorstenen er i hvert fald blevet noget tørrere efter jeg tog semirens ud.
Det skal lige siges at jeg kørte uden semirens i sommers, det er kun her i vinter/fyringssæsonen jeg har haft den i.
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 12:41
Hej alle sammen.
Jeg synes at jeg har for lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens.
Jeg har desværre ikke sensor i røgrøret, kun en udenpå fra Morsø som viser omkring 200 C ved 100% uden semirens og under 100 C med semirens i.
Kedlen kommer godt nok hurtigere op i temp med semirens i, sikkert pga den bedre udnyttelse, men det giver for lav røgtemp.
Kan man modificere semirens'en ?

Du kan åbne bypass på semirens det er de to 8 mm bolte der stikker op af pladen over det sidste røgslag
Skru dem nedad så løfter pladen sig
Det ved jeg og de var allerede skruet helt ned.
Jeg havde opdaget noget rust inden i kedlen og ville sikre mig at røgtemp i hvert fald ikke var for lav.
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: michael f efter Mar 07, 2014, 12:41
Hvor høj røgtemperatur ønsker du ?
Hvorfor ?
Den bør vel være over 100C i hvert fald for at undgå problemer i min skorsten.
Skorstenen er i hvert fald blevet noget tørrere efter jeg tog semirens ud.
Det skal lige siges at jeg kørte uden semirens i sommers, det er kun her i vinter/fyringssæsonen jeg har haft den i.

Skal det forstås sådan at du har løbesod eller kondens i skorstenen, når du har semirensen i med åben bypass ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: michael f efter Mar 07, 2014, 12:42
Rust i kedlen er oftest pga. forket shunt temperatur, eller forket montering.
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 12:59
Hvor høj røgtemperatur ønsker du ?
Hvorfor ?
Den bør vel være over 100C i hvert fald for at undgå problemer i min skorsten.
Skorstenen er i hvert fald blevet noget tørrere efter jeg tog semirens ud.
Det skal lige siges at jeg kørte uden semirens i sommers, det er kun her i vinter/fyringssæsonen jeg har haft den i.
Skal det forstås sådan at du har løbesod eller kondens i skorstenen, når du har semirensen i med åben bypass ?
Det var begyndende ja.
Og der var spor af rust i kedlen, se dette indlæg:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4921.msg40320#msg40320
Mit fyr kan ses her, jeg rettede pumpen fra Auto til trin II cirka kl. 13.30.
http://stokercloud.dk/dev/christian_ia.html
Jeg rensede fyr mellem 9 og 10, derfor faldet :-)
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 13:01
Rust i kedlen er oftest pga. forket shunt temperatur, eller forket montering.
Shunten står til max, er monteret af erfaren montør, desværre fra dansk vvs center som jo er gået konkurs....
Selve den man kan skrue på er lidt løs, kan det betyde noget ?
Føleren er puttet ind i dyklomme i bunden af kedlen samme sted som min returføler.
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: michael f efter Mar 07, 2014, 13:10
Rust i kedlen er oftest pga. forket shunt temperatur, eller forket montering.
Shunten står til max, er monteret af erfaren montør, desværre fra dansk vvs center som jo er gået konkurs....
Selve den man kan skrue på er lidt løs, kan det betyde noget ?
Føleren er puttet ind i dyklomme i bunden af kedlen samme sted som min returføler.

Ja, det betyder noget at den er løs.
Det betyder at regulerings delen ikke får nok kontakt til ventilen.
Spænd den gerne efter, så den kan regulere rigtigt.
Hvilken temperatur måler du på retur røret ind i bunden af kedlen ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 13:51
Rust i kedlen er oftest pga. forket shunt temperatur, eller forket montering.
Shunten står til max, er monteret af erfaren montør, desværre fra dansk vvs center som jo er gået konkurs....
Selve den man kan skrue på er lidt løs, kan det betyde noget ?
Føleren er puttet ind i dyklomme i bunden af kedlen samme sted som min returføler.

Ja, det betyder noget at den er løs.
Det betyder at regulerings delen ikke får nok kontakt til ventilen.
Spænd den gerne efter, så den kan regulere rigtigt.
Hvilken temperatur måler du på retur røret ind i bunden af kedlen ?
Den krave som sidder på selve ventilhuset kan kan ikke spændes mere, det er selve det hvide som er løst.
Ellers må jeg ofre en ny :-(
Retur er oftes omkring 10C under kedel, pt. kedel = 72C, retur 64C.
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: scottedor efter Mar 07, 2014, 18:03
du skal huske at lukke hullet over bagerste røgslag hvis du tager semirens ud ellers ydnytter du ikke de 2 bagerste røgslag mvh erik
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 18:43
du skal huske at lukke hullet over bagerste røgslag hvis du tager semirens ud ellers ydnytter du ikke de 2 bagerste røgslag mvh erik
Vi snakker om den løse plade i bunden ikke ?
Skal det ikke altid være lukket ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Leif P efter Mar 07, 2014, 19:00
Det er den plade med 2 justeringsbolte på, som sidder på semirens ;)
du skal huske at lukke hullet over bagerste røgslag hvis du tager semirens ud ellers ydnytter du ikke de 2 bagerste røgslag mvh erik
Vi snakker om den løse plade i bunden ikke ?
Skal det ikke altid være lukket ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 07, 2014, 21:35
Det er den plade med 2 justeringsbolte på, som sidder på semirens ;)
Det kan det ikke være når semirens jo tages ud :-)
Det du mener er den som kan give mere by-pass ud til skorstenen, men det er stadig ikke nok hos mig.
Den plade du mener sidder fast på semirens, og da jeg har taget semirens helt ud så er det nok pladen i bunden som der menes.
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: scottedor efter Mar 07, 2014, 23:03
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 08, 2014, 10:25
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
OK, jeg tror jeg forstår det, så der hvor pladen i semirens dækker, der skal jeg lave noget andet som dækker mellemrummet mellem bagsiden og næste røgslag ?
Kan en ildfast plade ala skamol bruges hvis den kan ligge der ?
Jeg ville prøve med et billede men tjenesten til at tilføje billeder virker ikke.....
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: N P K efter Mar 08, 2014, 12:13
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
OK, jeg tror jeg forstår det, så der hvor pladen i semirens dækker, der skal jeg lave noget andet som dækker mellemrummet mellem bagsiden og næste røgslag ?
Kan en ildfast plade ala skamol bruges hvis den kan ligge der ?
Jeg ville prøve med et billede men tjenesten til at tilføje billeder virker ikke.....

Ja skamol eller en stålplade kan fint bruges
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 08, 2014, 12:31
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
OK, jeg tror jeg forstår det, så der hvor pladen i semirens dækker, der skal jeg lave noget andet som dækker mellemrummet mellem bagsiden og næste røgslag ?
Kan en ildfast plade ala skamol bruges hvis den kan ligge der ?
Jeg ville prøve med et billede men tjenesten til at tilføje billeder virker ikke.....

Ja skamol eller en stålplade kan fint bruges
Takker :-)
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Mar 08, 2014, 18:45
Nu når du ligger en plade i skal du nok lige kontrollere om det køre som det skal, da trækket ændre sig lige som når du har taget semirens ud  ^-^
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 08, 2014, 19:27
Nu når du ligger en plade i skal du nok lige kontrollere om det køre som det skal, da trækket ændre sig lige som når du har taget semirens ud  ^-^
Det vil jeg gøre :-)
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: nekkos efter Mar 09, 2014, 13:34
Den justeringsplade der sidder på semirens, med de 2 bolte på. Skal den normalt være helt lukket eller hvordan ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: scottedor efter Mar 09, 2014, 16:19
Den justeringsplade der sidder på semirens, med de 2 bolte på. Skal den normalt være helt lukket eller hvordan ?
du starter  med pladen helt lukket, vil du have højere temperatur i skorstenen skruer du skruerne nedad så klappen åbner, så smutter noget af røggassen den vej ud og hæver temperaturen
mvh erik
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Robert efter Mar 09, 2014, 18:50
Øh nu er meningen med at pille rensefætter ud om sommeren vel at hæve røgtemp. Så nytter det vel ikke at stoppe bageste røgslag til med et eller andet for at sænke temp igen? Kørte med mit anlæg sidste sommer hvor rens var afmonteret efter anbefaling af Michael F og havde et forbrug på 5kg pr dag i gennemsnit til varmt vand og gulvvarme om morgenen. Dette uden at blænde røgslag dog med ny justering af blæser(ned). Det er vel et ok forbrug eller?
Mvh
Robert

Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: scottedor efter Mar 09, 2014, 22:27
Øh nu er meningen med at pille rensefætter ud om sommeren vel at hæve røgtemp. Så nytter det vel ikke at stoppe bageste røgslag til med et eller andet for at sænke temp igen? Kørte med mit anlæg sidste sommer hvor rens var afmonteret efter anbefaling af Michael F og havde et forbrug på 5kg pr dag i gennemsnit til varmt vand og gulvvarme om morgenen. Dette uden at blænde røgslag dog med ny justering af blæser(ned). Det er vel et ok forbrug eller?
Mvh
Robert
ja det er for at hæve røgtemperaturen,men når så den bliver for høj skal man have lukket af så det kommer gennem hele kedlen,at en NBE montør kan anbefale at tage semirens ud forstår jeg ikke det er dog et element der er sat i for at anlægget kan overholde de nye normer,mvh erik
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2014, 06:02
Øh nu er meningen med at pille rensefætter ud om sommeren vel at hæve røgtemp. Så nytter det vel ikke at stoppe bageste røgslag til med et eller andet for at sænke temp igen? Kørte med mit anlæg sidste sommer hvor rens var afmonteret efter anbefaling af Michael F og havde et forbrug på 5kg pr dag i gennemsnit til varmt vand og gulvvarme om morgenen. Dette uden at blænde røgslag dog med ny justering af blæser(ned). Det er vel et ok forbrug eller?
Mvh
Robert
ja det er for at hæve røgtemperaturen,men når så den bliver for høj skal man have lukket af så det kommer gennem hele kedlen,at en NBE montør kan anbefale at tage semirens ud forstår jeg ikke det er dog et element der er sat i for at anlægget kan overholde de nye normer,mvh erik

Det er helt ok i følge manualen at tage semirensen ud, hvis man ønsker en højere røgtemperatur,
når man samtidig tilpasser luften.
Se side 27 punkt 10 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: scottedor efter Mar 10, 2014, 08:56
Øh nu er meningen med at pille rensefætter ud om sommeren vel at hæve røgtemp. Så nytter det vel ikke at stoppe bageste røgslag til med et eller andet for at sænke temp igen? Kørte med mit anlæg sidste sommer hvor rens var afmonteret efter anbefaling af Michael F og havde et forbrug på 5kg pr dag i gennemsnit til varmt vand og gulvvarme om morgenen. Dette uden at blænde røgslag dog med ny justering af blæser(ned). Det er vel et ok forbrug eller?
Mvh
Robert
ja det er for at hæve røgtemperaturen,men når så den bliver for høj skal man have lukket af så det kommer gennem hele kedlen,at en NBE montør kan anbefale at tage semirens ud forstår jeg ikke det er dog et element der er sat i for at anlægget kan overholde de nye normer,mvh erik
ja men er det ikke korrekt at semirens er sat i for at den kan overholde de nye normer, det er oplysning jeg har fået af Søren (levi) fra dv center mvh erik

Det er helt ok i følge manualen at tage semirensen ud, hvis man ønsker en højere røgtemperatur,
når man samtidig tilpasser luften.
Se side 27 punkt 10 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 21, 2014, 09:31
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
Jeg har prøvet dette nu, se billede https://dl.dropboxusercontent.com/u/73635570/IMG_20140321_100033.jpg
Mon det er passende ?
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Mar 21, 2014, 17:35
nej du skal erstatte den plade som sidder på semirens med noget andet du kan lave en ny plade eller du kan stoppe det til med rockwool det skal bare være tæt røgen går fra brændkammeret  under første røgslag over det næste og hvis hullet ikke er lukket går det direkte til fjerde og ud af røgrøret som sidder næsten så jeg kan godt forstå at du får en høj røgtemperatur du kan få en fornuftig røgtemperatur bare ved at tage semirens ud og lukke hullet mvh erik
Jeg har prøvet dette nu, se billede https://dl.dropboxusercontent.com/u/73635570/IMG_20140321_100033.jpg
Mon det er passende ?

Det er ikke helt rigtigt , det er ikke sådan det er lavet på min kedel , på side 14 i dette link kan du se hvordan den skal være http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf) det er den lille røde streg , som er en plade med et øje på , jeg kunne gå i kælderen og tage et billed af min plade , men har ikke tid lige nu , gør det måske senere , hvis du ikke kan forstå tegningen  ^-^
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: scottedor efter Mar 21, 2014, 21:41
hej nej det er ikke rigtig det er kun det bagerste kammer du skal lukke i toppen,som jeg har før i denne tråd røgen kommer fra brændkammer, under første røgslag op over det næsteog så skal det ned mod bunden og op gennem det sidste og ud gennem røgrøret de BS kedler som blev lavet uden semirens har en sådan plade siddende. mvh erik
Titel: Sv: For lav røgtemp med semirens isat og for høj røgtemp uden semirens ?
Indlæg af: Christian_IA efter Mar 25, 2014, 13:48
Jeg laver det om en af dagene :-)
Tak skal I have :-)