Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: renekv efter Mar 19, 2014, 09:01
-
hej
jeg har lige været ved og montere vejr kompesering,
men jeg syntes ikke af den er særlig god til og holde den sætpunkt som den skal,
den over- under-skyder med 5-6 grader heletiden, det er som om at reguleringen ikke,
kan se at tempraturen, er på vej op eller ned.
hilsen René
-
Juster P faktoren i vejr kompenseringen.
-
Hej,
Min spillede helt fint med P=0,1
Hilsen
Michael
hej
jeg har lige været ved og montere vejr kompesering,
men jeg syntes ikke af den er særlig god til og holde den sætpunkt som den skal,
den over- under-skyder med 5-6 grader heletiden, det er som om at reguleringen ikke,
kan se at tempraturen, er på vej op eller ned.
hilsen René
-
hej
jeg syntes at jeg har prøvet alle trin, har lige sat den på 0.1 igen
har fundet ud af at det er mest slemt når jeg køre med en høj kedel temp
Hilsen René
-
Hvor sidder temperatur-føleren på fremløbet til varmekredsen?
-
Hvor sidder temperatur-føleren på fremløbet til varmekredsen?
Ofte er den i en dyklomme på siden af kedlen,
men den kan også være klistret fast på røret til fremløb.
-
Arhh, temperaturføleren til fremløbet i forbindelse med vejrkompensering sidder forhåbentlig ikke i en dyklomme på kedlen ;)
Korrekt placering er i en dyklomme i fremløbet direkte efter blanding af fremløbsvand og returvand.
...det er jo en blandekreds der er tale om, ligesom til en gulvvarmekreds ;)
Det er vigtigt at føleren har rigtig god termisk forbindelse med vandet i blandekredsen.
Jeg har før været ude for at den var "klistret" på et pex-rør, men det giver alt for langsom reaktion.
Det bedste er i en korrekt dyklomme, alternativt sat fast med strips på et stykke kobberrør og med god kontakt til røret samt isolering omkring.
Hilsen
Michael
Hvor sidder temperatur-føleren på fremløbet til varmekredsen?
Ofte er den i en dyklomme på siden af kedlen,
men den kan også være klistret fast på røret til fremløb.
-
jeg har selfølgelig også den på frem løbet på blande kredsen, efter pumpen
René
-
Jeg er bare interesseret i at vide om du har lavet samme fejl som jeg gjorde, jeg havde sat føleren på et pex-rør og det funker absolut ikke.
-
Hej
Har du strengregulering eller anden form for drøvling, på din blandkreds til radiatorene.
Har oplevet at vandet hellere vil retur til forbrugerne end til kedelen, fordi der ikke er drøvlet på returløbet.
Er lidt svært at beskrive, men hvis trykket i fremløb til radiatorer, er lavere end retur til kedelen løber det den vej.
Kræver nok et rørdiagram. :)
Hilsen Anders
-
fandt noget, kontraventil (nr 2) er en rigtig god ide at vælge en dimension mindre end resten af installationen.
En eller anden mulighed for at drøvle der, er guld værd for at opnå en god regulering på fremløbet.
Hilsen Anders