Jeg har længe haft problemer med at mit pillefyr ikke kører stabilt.
Det er blevet konstateret at det er min gulvvarmestyring der laver et eller andet underligt. Jeg har så i en 14 dages tid oplevet at fyret kørte som efter en streg næsten. Ikke de store udsving og den holder sig fint igang.
Det viste sig så efter et par dage at det var fordi styringen til shunten på gulvvarmen var holdt op med at åbne ventilen der tager varmt vand ind.
Jeg har så i dag fået monteret en ny styring som åbner ventilen som den skal og fremløbet på gulvvarmen kan holde sig på et acceptabelt niveau omkring 30 grader.
Men hold nu fast som fyret så går amok igen. Det kører op og ned og ryger op på stoptemp og lukker ned ret tit.
Jeg er meget tæt på at blive så træt af det at jeg overvejer at skifte tilbage til mit oliefyr.
Nogen der kender nogen i mit område (7900) der evt. kan komme med gode råd?
-
Nu er jeg godt nok ikke fra 7900, men måske kan du bruge mit råd alligevel ;)
Jeg kunne forestille mig at dit problem er at fyret giver for meget effekt fra sig til det varmebehov du har.
En simpel løsning med den v10'er du har er at bruge vejrkompenseringen.
Du sætter den til at have lavere max effekt ved stigende udetemperatur, hvorved dine store opstarts effekter reduceres.
Egentlig kunne du jo bare sætte max effekten ned her hvor der ikke er behov for så meget varme, men fidusen med at bruge vejrkompenseringen til det er at så skal du ikke foretage dig noget når det igen bliver koldere.
Prøv at se om det ikke hjælper på dine problemer.
Vejrkompenseringen kan enten få temperatur data fra en udeføler (T5) eller man kan bruge data fra internetter.
Sæt samplingstiden til ca. 1 time, så får du en jævn regulering.
Du sætter bare alle fremløbstemperaturer til det samme som din ønskede kedeltemperatur, så er det kun max effekten der påvirkes.
Hilsen
Michael
Jeg har længe haft problemer med at mit pillefyr ikke kører stabilt.
Det er blevet konstateret at det er min gulvvarmestyring der laver et eller andet underligt. Jeg har så i en 14 dages tid oplevet at fyret kørte som efter en streg næsten. Ikke de store udsving og den holder sig fint igang.
Det viste sig så efter et par dage at det var fordi styringen til shunten på gulvvarmen var holdt op med at åbne ventilen der tager varmt vand ind.
Jeg har så i dag fået monteret en ny styring som åbner ventilen som den skal og fremløbet på gulvvarmen kan holde sig på et acceptabelt niveau omkring 30 grader.
Men hold nu fast som fyret så går amok igen. Det kører op og ned og ryger op på stoptemp og lukker ned ret tit.
Jeg er meget tæt på at blive så træt af det at jeg overvejer at skifte tilbage til mit oliefyr.
Nogen der kender nogen i mit område (7900) der evt. kan komme med gode råd?
-
Nu sker der jo ikke det store ved det starter og stopper , ud over et større forbrug , det gjorde dit oliefyr jo også ;) men der må være noget der driller det :) hvis det har kørt 14 dage uden problemer , lige ind til du har fået ny styring til gulvvarmen , så ligger problemet måske der :-\ der kan måske også pilles lidt ved P óg I og måske ved max ydelsen nu når det ikke er så koldt .
-
Nu sker der jo ikke det store ved det starter og stopper , ud over et større forbrug , det gjorde dit oliefyr jo også ;) men der må være noget der driller det :) hvis det har kørt 14 dage uden problemer , lige ind til du har fået ny styring til gulvvarmen , så ligger problemet måske der :-\ der kan måske også pilles lidt ved P óg I og måske ved max ydelsen nu når det ikke er så koldt .
Det der gjorde at det kørte så godt i de 14 dage var rent faktisk at den styring var deffekt så den ikke tog varmt vand ind i gulvvarmen :)
-
(http://s2.postimg.org/ng1osvsfp/vejr_1.jpg) (http://postimg.org/image/ng1osvsfp/)
Jeg går ud fra at det er noget på dette skærmbillede der skal pilles ved.
Hvis det er noget der kunne laves online, ville jeg ikke have nogen skrupler ved at udlevere en kode til dig MHES - du virker til at have styr på hvad du siger ;)
-
Hej,
Jeps, du kan sende login som en PM eller til min mail
Hilsen
Michael
(http://s2.postimg.org/ng1osvsfp/vejr_1.jpg) (http://postimg.org/image/ng1osvsfp/)
Jeg går ud fra at det er noget på dette skærmbillede der skal pilles ved.
Hvis det er noget der kunne laves online, ville jeg ikke have nogen skrupler ved at udlevere en kode til dig MHES - du virker til at have styr på hvad du siger ;)
-
Update...
Jeg har indstillet vejrkompensering til at begrænse drifteffekten afhængig af udetemperaturen.
Sandsynligvis skal der justeres lidt i indstillingerne, men foreløbig har det betydet at der ikke har været nogle stop pga. overtemperatur.
Hugos anlæg er dog ikke indstillet på at hjælpe på problemstillingen, da det stadig svinger utrolig meget i sit effekt behov.
Eksempelvis falder returen på et tidspunkt med 14oC og kedeltemperaturen med 20oC, fordi der pludselig aftages meget varme.
Anyway, vi skal nok få styr på det ;)
Hilsen
Michael
-
Jeg vil skynde mig at sige 1000 tak for indsatsen - alt kan hjælpe :)
Jeg har lagt mærke til at den nye dims der er sat på til at styre temperaturen med gulvvarmeshunten har et ret stort område mellem åbne og luk. Den svinger min. 10 grader fra den lukker op til den lukker igen.
Det kan være jeg skal have tjekket om det kan justeres. Hvis den falder 10 grader og så lige pludselig vil have så meget varmt vand at den kan hive gulvvarmen op med 10 grader, så skal der jo en vis mængde varmt vand til og det kan være at det er det der får anlægget til at pulse.
-
PS: vil det være nogen fordel at sætte en føler på T5 ?
I så fald skal jeg lige have fundet frem til en der har en lang ledning