Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: elisch efter Mar 24, 2014, 09:26
-
Med de seneste 5 tons meget hårde piller fra DLG bliver den interne snegl i mit Woody 10KW presset. Dvs. den går i stå i flere minutter, hvor den hakker og tikker pga. af hårde piller, som sidder i klemme. Oftest kommer den videre - men det sker også, at den skal hjælpes manuelt. I begge tilfælde kan man se, at fotosensoren ikke detekterer lys i en periode pga. piller der hober sig op i kammeret og skygger for bålet. Mange gange kommer sneglen igang af sig selv, men hvis fotosensoren ikke detekterer lys i længere periode lukker fyret ned med beskeden "Ingen brændsel". Er der nogen, der ved, hvor lang tid der max. kan gå uden sensoren ser lys før fyret lukkes ned ? Min styring er: V.10.0468. Kan man konfigurere denne periode ?
-
Der kan gå 4 min. uden lys.
Så tømmes intern snegl for brændsel, og så skal der være lys inden 2 min.
Derefter stopper fyret.
Så i alt kan der gå op til 6 min uden at den ser lys, derefter stopper fyret.
-
Tak for et præcist svar Michael. Kan man ændre denne tid - de 4 min ?
-
Nej, det kan man ikke.