Hej Forum
Er der andre der har oplevet problemer med at vvb ventilen bliver stående åben , efter endt vvb drift. Styringen ( V 7 ) skifter godt nok til drift, men der er stadig 230 volt på styreledningen til vvb ventilen.
-
Hej Brandmand.
Mon ikke det er funktionen "forbliv i VVB-drift" du oplever? Under menupunktet "VVB" kan du indstille en tid ventilen skal forblive åben efter endt VVB-drift...
Mvh Steffen
-
Desværre er det ikke tilfældet den er 0 . Det er et nyligt opstået problem. Har udskiftet ventilen ,men uden ændringer.
-
Desværre er det ikke tilfældet den er 0 . Det er et nyligt opstået problem. Har udskiftet ventilen ,men uden ændringer.
Prøv og se på dette link http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.msg36258#msg36258 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.msg36258#msg36258) måske kan det hjælpe dig ^-^
-
Hej Bjarne
Tak for svar. Jeg har også prøvet dette triks med pæren , så er problemet løst.
Der er åbentbart samme problem i V7 som i V10.
Mvh
Morten
-
DETTE problem har jeg også har lige haft 2 gange efter hinanden et i går og et her kl 3 I nat kan jeg på kurven at vvbtemp til trods at der er urstyring på vvb stiger og ganske rigtig 3 vejs ventil her til morgen står åben >:( kølig hus hvad sker der.