Jeg har sådan en børge her til at styre blandekredsen på mit gulvvarmeanlæg. Det er en helt ny boks som VVS'en har sat op da den gamle var afgået ved døden.
Men den nye her har samme 'fejl' som den gamle - der er alt for stort spring mellem åbne og luk. Den lukker for tilførsel af varmt vand ved ca. 30 grader nu men den kører helt ned på ca. 20 før den lukker op igen. Det ville jeg gerne justere så der kun var 3-4 grader forskel.
Den store forskel gør at der pludselig bliver lukket meget koldt vand retur i mit anlæg og returen på fyret dykker og så starter bålet op. Det giver nogle ret store udsving på mit fyr (som dog er blevet indskrænket meget da MHES aktiverede vejrkompensering - tak endnu en gang)
Nogen der har erfaringer med denne dims eller skal jeg have fat på Roth og høre dem?
-
Hej
Ingen erfaring overhovedet. Men kan du ikke skille skidtet ad, og se om der er en lille stilleskrue til differencen.
-
Hej,
Se nu er det jo en returvandsregulering du har der, og det giver så mening i relation til de problemer du har.
Hvis vi tager udgangspunkt i hvordan reguleringen foregår, så recirkuleres vandet i din gulvvarmekreds indtil temperaturen i returen fra gulvvarmekredsene er nede på setpunktet.
Så åbnes der for tilførsel af fremløbsvand til gulvvarmekredsene bed at det kolde returvand returneres til fyret, men der går et stykke tid før det varme vand når frem til returen, i praksis sker det ikke før hele gulvvarmeslangen er fyldt ned varmt fremløbsvand.
Herefter lukkes der for returnering af koldt vand til fyret og vandet recirkuleres igen indtil det er kølet af.
Denne reguleringsmetode kan bruges i gulvvarme kredse i betongulve, hvor varmeakkumuleringen er stor, men giver altså nogle kedelige store returneringer af koldt vand til fyret.
Andre reguleringsformer er shuntkredse, hvor man i stedet lukker varmt fremløbsvand i gulvvarmekredsen afhængig af fremløbstemperaturen i kredsen, altså man holder en konstant fremløbstemperatur i gulvvarmeslangen.
Denne reguleringsform er velegnet til både gulvvarme i betongulve og i lette trægulve og sender ikke pludselige store kolde vandmængder retur til fyret.
Denne slags regulering foregår med shuntkredse som ses her http://www.hedestoker.dk/3437_komplet_traadloes_gulvvarmesystem_med_energisparepumpe_flowregulering_og_seitron_styring_comina.html (http://www.hedestoker.dk/3437_komplet_traadloes_gulvvarmesystem_med_energisparepumpe_flowregulering_og_seitron_styring_comina.html)
Grundtanken her er termostatventilen med fjernføler i fremløbes tilgangen til gulvvarmekredsen.
Jeg ville nok råde dig til at ombygge din gulvvarmekreds til dette princip.
Uanset hvordan du vender eller drejer det, er din nuværende returvands regulering ikke i stand til at ændre problematikken i dit anlæg.
Du skal enten ændre det til fremløbstemperatur styring eller analog returvandstemperatur styring (det du har i dag er "digital returvandstemperatur styring".
Hilsen
Michael
(http://s30.postimg.org/qygub3ehp/2014_03_28_08_00_09.jpg) (http://postimg.org/image/qygub3ehp/)
Jeg har sådan en børge her til at styre blandekredsen på mit gulvvarmeanlæg. Det er en helt ny boks som VVS'en har sat op da den gamle var afgået ved døden.
Men den nye her har samme 'fejl' som den gamle - der er alt for stort spring mellem åbne og luk. Den lukker for tilførsel af varmt vand ved ca. 30 grader nu men den kører helt ned på ca. 20 før den lukker op igen. Det ville jeg gerne justere så der kun var 3-4 grader forskel.
Den store forskel gør at der pludselig bliver lukket meget koldt vand retur i mit anlæg og returen på fyret dykker og så starter bålet op. Det giver nogle ret store udsving på mit fyr (som dog er blevet indskrænket meget da MHES aktiverede vejrkompensering - tak endnu en gang)
Nogen der har erfaringer med denne dims eller skal jeg have fat på Roth og høre dem?