Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: elisch efter Apr 02, 2014, 10:31

Titel: VVB temp. stiger uden VVB drift
Indlæg af: elisch efter Apr 02, 2014, 10:31
Jeg har gennem de seneste 3-4 dage bemærket, at fyret ikke som vanligt kører VVB drift et par gange i døgnet. Forklaringen er, at VVB temperaturen langsomt stiger - ca. 1 grad/time uden VVB drift. Herved når VVB temp. ikke ned på de 46 gr. som er min setting for VVB drift. Tidligere har VVB temp. kun været stigende ifm. VVB drift.

Er der nogen, som har erfaring med lignende - er min 2-vejs std. NBE/Scotte VVB motorventil "utæt" ?

Graferne kan ses på: http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=elisch 
Titel: Sv: VVB temp. stiger uden VVB drift
Indlæg af: nasty efter Apr 02, 2014, 10:40
måske har du samme problem med at den ikke slipper se link og søg lidt på forumet
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5061.0

men prøv at pille den orange kasse af tryk på den grå og drej og så giv splitten lidt massage