Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Leif P efter Apr 18, 2014, 17:58
-
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej Leif,
Når du forlænger kablet, øger du også den induktive/kapacitive overførsel mellem signalledningerne.
...dvs. de forskellige signaler i kablet påvirker hinanden.
Netop fotocellesignalet er følsomt for forstyrrelser, så du kan med fordel isolere fotocelle-signalet i sit eget kabel, evt med en velfungerende skærm omkring.
Hilsen
Michael
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej Michael
Kan jeg trække en skærmet kabel fra styring og direkte til sensor på print ???
Update: Og hvis det kan lade sig gøre, kender du et kabel der er rigtig godt til formålet ??? :D
Hej Leif,
Når du forlænger kablet, øger du også den induktive/kapacitive overførsel mellem signalledningerne.
...dvs. de forskellige signaler i kablet påvirker hinanden.
Netop fotocellesignalet er følsomt for forstyrrelser, så du kan med fordel isolere fotocelle-signalet i sit eget kabel, evt med en velfungerende skærm omkring.
Hilsen
Michael
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej Leif,
Jeps, du kan montere fotosensoren direkte til T og T10.
Kablet kan med fordel være et parsnoet skærmet kabel, hvis du vil gå med livrem og seler, men ellers er det sikkert nok at føre det i afstand fra de øvrige ledninger.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Kan jeg trække en skærmet kabel fra styring og direkte til sensor på print ???
Update: Og hvis det kan lade sig gøre, kender du et kabel der er rigtig godt til formålet ??? :D
Hej Leif,
Når du forlænger kablet, øger du også den induktive/kapacitive overførsel mellem signalledningerne.
...dvs. de forskellige signaler i kablet påvirker hinanden.
Netop fotocellesignalet er følsomt for forstyrrelser, så du kan med fordel isolere fotocelle-signalet i sit eget kabel, evt med en velfungerende skærm omkring.
Hilsen
Michael
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej Michael
Følge ledninger, og hvad der er fase, jord og nul, samt følge en manual tror jeg at kunne finde ud af, men mangler det der med de elektrisk specifikke som parsnoet, og sikkerhed for at den er skærmet ordentlig ??? ;D
Og jeg går også altid med livrem og seler når der skal laves noget, specielt hvis det ikke er noget jeg er helt stiv i, men selv går jeg kun med livrem ;D
Hvis man har den rigtige kabel, kan man da køre den i samme kabelbakke som de andre, eller er man nødt til at føre den for sig ???
Hvis du har mulighed for det, vil jeg meget gerne have et bud på hvor den ultimative kabel kan købes :)
Havde problemer med opstart i dag, da den så for meget lys selv ved sat på lav lux :(
Update: Hvis der er nogen der ved hvor man kan købe et godt kabel vil jeg meget gerne vide hvor :P
Hej Leif,
Jeps, du kan montere fotosensoren direkte til T og T10.
Kablet kan med fordel være et parsnoet skærmet kabel, hvis du vil gå med livrem og seler, men ellers er det sikkert nok at føre det i afstand fra de øvrige ledninger.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Kan jeg trække en skærmet kabel fra styring og direkte til sensor på print ???
Update: Og hvis det kan lade sig gøre, kender du et kabel der er rigtig godt til formålet ??? :D
Hej Leif,
Når du forlænger kablet, øger du også den induktive/kapacitive overførsel mellem signalledningerne.
...dvs. de forskellige signaler i kablet påvirker hinanden.
Netop fotocellesignalet er følsomt for forstyrrelser, så du kan med fordel isolere fotocelle-signalet i sit eget kabel, evt med en velfungerende skærm omkring.
Hilsen
Michael
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej Leif,
Tja, nu er problemet jo nok at du skal købe mindst 100 m kabel, for at kunne handle der hvor man køber "godt kabel" ;)
...men prøv dog med ganske almindelig 2x0,75 mm2 lampeledning til T og T10, og læg det væk fra det øvrige kabel (10 cm afstand gør underværker)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Følge ledninger, og hvad der er fase, jord og nul, samt følge en manual tror jeg at kunne finde ud af, men mangler det der med de elektrisk specifikke som parsnoet, og sikkerhed for at den er skærmet ordentlig ??? ;D
Og jeg går også altid med livrem og seler når der skal laves noget, specielt hvis det ikke er noget jeg er helt stiv i, men selv går jeg kun med livrem ;D
Hvis man har den rigtige kabel, kan man da køre den i samme kabelbakke som de andre, eller er man nødt til at føre den for sig ???
Hvis du har mulighed for det, vil jeg meget gerne have et bud på hvor den ultimative kabel kan købes :)
Havde problemer med opstart i dag, da den så for meget lys selv ved sat på lav lux :(
Update: Hvis der er nogen der ved hvor man kan købe et godt kabel vil jeg meget gerne vide hvor :P
Hej Leif,
Jeps, du kan montere fotosensoren direkte til T og T10.
Kablet kan med fordel være et parsnoet skærmet kabel, hvis du vil gå med livrem og seler, men ellers er det sikkert nok at føre det i afstand fra de øvrige ledninger.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Kan jeg trække en skærmet kabel fra styring og direkte til sensor på print ???
Update: Og hvis det kan lade sig gøre, kender du et kabel der er rigtig godt til formålet ??? :D
Hej Leif,
Når du forlænger kablet, øger du også den induktive/kapacitive overførsel mellem signalledningerne.
...dvs. de forskellige signaler i kablet påvirker hinanden.
Netop fotocellesignalet er følsomt for forstyrrelser, så du kan med fordel isolere fotocelle-signalet i sit eget kabel, evt med en velfungerende skærm omkring.
Hilsen
Michael
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej Michael
Det er sådan at hvor styringen sidder nu er der mange rør omkring, og tror de har meget at sige, da ved at flytte lidt rundt på kabler svinger det lidt, men kan ikke undgå rør ligegyldigt hvordan :(
Så jeg må jo bare købe 100 meter hvis det er det der skal til hvis det kan fås til under 1500 kr, og så have det resterende liggende til en anden god gang.
Kan dog ikke finde hvor man kan købe det ???
Hej Leif,
Tja, nu er problemet jo nok at du skal købe mindst 100 m kabel, for at kunne handle der hvor man køber "godt kabel" ;)
...men prøv dog med ganske almindelig 2x0,75 mm2 lampeledning til T og T10, og læg det væk fra det øvrige kabel (10 cm afstand gør underværker)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Følge ledninger, og hvad der er fase, jord og nul, samt følge en manual tror jeg at kunne finde ud af, men mangler det der med de elektrisk specifikke som parsnoet, og sikkerhed for at den er skærmet ordentlig ??? ;D
Og jeg går også altid med livrem og seler når der skal laves noget, specielt hvis det ikke er noget jeg er helt stiv i, men selv går jeg kun med livrem ;D
Hvis man har den rigtige kabel, kan man da køre den i samme kabelbakke som de andre, eller er man nødt til at føre den for sig ???
Hvis du har mulighed for det, vil jeg meget gerne have et bud på hvor den ultimative kabel kan købes :)
Havde problemer med opstart i dag, da den så for meget lys selv ved sat på lav lux :(
Update: Hvis der er nogen der ved hvor man kan købe et godt kabel vil jeg meget gerne vide hvor :P
Hej Leif,
Jeps, du kan montere fotosensoren direkte til T og T10.
Kablet kan med fordel være et parsnoet skærmet kabel, hvis du vil gå med livrem og seler, men ellers er det sikkert nok at føre det i afstand fra de øvrige ledninger.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Kan jeg trække en skærmet kabel fra styring og direkte til sensor på print ???
Update: Og hvis det kan lade sig gøre, kender du et kabel der er rigtig godt til formålet ??? :D
Hej Leif,
Når du forlænger kablet, øger du også den induktive/kapacitive overførsel mellem signalledningerne.
...dvs. de forskellige signaler i kablet påvirker hinanden.
Netop fotocellesignalet er følsomt for forstyrrelser, så du kan med fordel isolere fotocelle-signalet i sit eget kabel, evt med en velfungerende skærm omkring.
Hilsen
Michael
Har lige fået min styring op på væggen at sidde.
Har forlænget ledninger via en rigtig elboks med klemmerække, og har også brugt tyller og god tylletang.
Men nu er jeg nødt til at sætte lux på lav, da uden lys svinger den på omkring 100 på avanceret visning, og derved på omkring 50 på styring ved at sætte den på mellem.
Er der noget at gøre ved det, eller er det bare sådan hvis man forlænger styrekabel gennem klemmerække ???
-
Hej
Kan dette bruges
http://www.av-cables.dk/loes-netvaerkskabel/ -
f.eks fås - CAT 6 FTP - for 6,50 pr meter.
m.v.h.
Jørn
-
Hej Jørn
Er det en skærmet kabel, da der er jeg ret grøn og uvidende ??? :P
Hej
Kan dette bruges
http://www.av-cables.dk/loes-netvaerkskabel/ -
f.eks fås - CAT 6 FTP - for 6,50 pr meter.
m.v.h.
Jørn
-
Hej Leif,
Dine rør bør ikke være noget problem, da de forhåbentlig er rigtig godt jordforbundet :)
...ellers har du et gedint problem.
Det cat6 kabel som Jørn (DenHalve) foreslår kan muligvis bruges, det er i hvert tilfælde parsnoet (to ledninger snoet om hinanden), men det er nok ikke det store tværsnit (mm2)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Det er sådan at hvor styringen sidder nu er der mange rør omkring, og tror de har meget at sige, da ved at flytte lidt rundt på kabler svinger det lidt, men kan ikke undgå rør ligegyldigt hvordan :(
Så jeg må jo bare købe 100 meter hvis det er det der skal til hvis det kan fås til under 1500 kr, og så have det resterende liggende til en anden god gang.
Kan dog ikke finde hvor man kan købe det ???
-
Prøvede med en alm. 220 volt ledning direkte til lysføler og det virker :D
Tak for hjælpen.
-
Hej
Har haft samme problem, så hvis du vil af med den ekstra ledning eller det driller igen.
Jeg brugte en kondensator parallel med lysføler på indgangen i styringen, det løste problemet.
Kan ikke huske størrelsen men tror det var en 220uF.
Og nej det påvirker ikke lysmålingen, teoretisk giver meget lille misvisning og forsinkelse men i praksis er det uden betydning.
PS. Har den ikke på mere da jeg kortede ledning lidt op da jeg fik en V10 styring og problemet forsvant.
-
Hej FKR
Da ledningen blev sat i forsvandt misvisningen totalt inde under avanceret visning så der stod 0, hvor før varierede signalet uden berøring af ledninger fra 94 til 120.
Tror at det man gør med en kondensator er at man flytter området hvor den er ustabil, men vil stadig være det(kun et gæt) ;)
Lige nu mangler jeg ikke den ekstra PG 16 (eller 14) forskruning, men har heller ikke flere tilbage af dem (kun 2 til føler ledninger), så hvis der ikke kommer til at mangle, er det jo mere stabilt :D
Muligheden er jo også at sætte flere i ;)