Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: brian.andersen efter Apr 21, 2014, 15:44
-
Hej
Scotte 30KW, 450m2 hvoraf 120m2 er gulvvarme, 300L brugsvand med prioritering. v10.0467
Kan se mange optændinger (mere end 10 per døgn)
kedeltemp = 68 og diff over = 15
Og tænker at løsningen måske kan være at slukke for fyret i løbet af dagen.
Men er der andre gode forslag eller kommentarer??
VH
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
-
Jeg vil mene du godt kan bruge ur styring med fordel her. og så finde ud af hvornår der er mest brug for varmen.
-
Hej,
På mon web-side kan du finde lidt inspiration til "somerdrift".
...det er godt skrevet til v6-styringer, men kan sagtens bruges på v10'ere også ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf)
Selv har jeg stor glæde af en kombination af urstyring og udetemperaturføler.
Hilsen
Michael
[quote autor=brian.andersen link=topic=5126.msg42334#msg42334 date=1398091459]
Hej
Scotte 30KW, 450m2 hvoraf 120m2 er gulvvarme, 300L brugsvand med prioritering. v10.0467
Kan se mange optændinger (mere end 10 per døgn)
kedeltemp = 68 og diff over = 15
Og tænker at løsningen måske kan være at slukke for fyret i løbet af dagen.
Men er der andre gode forslag eller kommentarer??
VH
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
[/quote]
-
takker til begge to.
VH
Brian
-
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø :)
Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.
Lidt at arbejde med ;)
VH
Brian
-
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø :)
Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.
Lidt at arbejde med ;)
VH
Brian
Brug funktionen pumpestop, sådan at den stopper inden varmen trækkes ud af vvb.
Når du har føler i vvb, vil fyret tænde op når der er brug for varmt vand,
og slukke når det er varmt nok, i løbet af dagenhvor fyret er stoppet af urstyringen.
-
Tak Michael
et eksempel
pumpe start = 40 => pumpe starter først når kedel temp = 40
pumpe stop = 50 => pumpe slukker når kedel temp falder til under 50
er det rigtigt forstået?
VH
Brian
-
Tak Michael
et eksempel
pumpe start = 40 => pumpe starter først når kedel temp = 40
pumpe stop = 50 => pumpe slukker når kedel temp falder til under 50
er det rigtigt forstået?
VH
Brian
Jeps ;)
-
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø :)
Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.
Lidt at arbejde med ;)
VH
Brian
Der er ingen bakterier til at dø i et system, hvor der bliver brugt vand dagligt. De kræver tid til at opblomstre.
Og de skal komme et sted fra. Hvis du har vandværksvand, er der ingen bakterier.
-
Super, havde lidt fokus på de 300l VVB, der p.t. kun bruges af 1 husstand. men med flow og vandværksvand skulle det være OK.
takker
Brian