Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Gern Nielsen efter Maj 01, 2014, 11:20

Titel: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: Gern Nielsen efter Maj 01, 2014, 11:20
Efter en god mild vinter har jeg nu indstillet mit fyr til at starte 2 gange i døgnet (2 timer pr. gang).
Kedeltemperaturen bliver så hævet fra ca. 30 grader til 65 grader.
Det giver mig det varme vand, som vi har haft behov for de sidste dage i april, hvor sommeren næsten er kommet.
Sideeffekten af dette pjatfyring er, at der drypper løbesod/tyk sort kondensvand fra den skrå renselem mellem røgrør og skorsten.

Er det et kendt fænomen, som der ikke kan gøres så meget ved eller trænger jeg til nogle bedre indstillinger af fyret (f.eks. større I-led for at få fyret hurtigere op i omdrejninger (jeg bruger 0,1 og 2,7 i P-led) eller måske højere kedeltemperatur, som hele tiden har stået til 65 grader).
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: N P K efter Maj 01, 2014, 11:23
Efter en god mild vinter har jeg nu indstillet mit fyr til at starte 2 gange i døgnet (2 timer pr. gang).
Kedeltemperaturen bliver så hævet fra ca. 30 grader til 65 grader.
Det giver mig det varme vand, som vi har haft behov for de sidste dage i april, hvor sommeren næsten er kommet.
Sideeffekten af dette pjatfyring er, at der drypper løbesod/tyk sort kondensvand fra den skrå renselem mellem røgrør og skorsten.

Er det et kendt fænomen, som der ikke kan gøres så meget ved eller trænger jeg til nogle bedre indstillinger af fyret (f.eks. større I-led for at få fyret hurtigere op i omdrejninger (jeg bruger 0,1 og 2,7 i P-led) eller måske højere kedeltemperatur, som hele tiden har stået til 65 grader).

Har du prøvet at åbne bypass klappen over det sidste røgslag?
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: Gern Nielsen efter Maj 01, 2014, 12:03
Nej, ikke endnu.
Fordi der er mange andre end mig, der stopper og starter fyret om sommeren, vil jeg gerne høre om andres erfaringer med det.

Det er vel i sidste ende kun et spørgsmål om at få røgtemperaturen op så hurtig som mulig - f.eks. ved at  åbne bypass klappen, som du skriver eller ved at fjerne semirensen helt og lukke hullet til det bageste røgslag.
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: michael f efter Maj 01, 2014, 12:32
Hvis det ikke hjælper at åbne bypas plade, så kig i denne manual side 27 pkt. 10
http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: Gern Nielsen efter Maj 01, 2014, 13:54
Tak for info, men det giver stadigvæk ikke svar på, om det er en kendt problemstilling, når man går fra vinterfyring med konstant drift og over til sommerdrift med et antal stop/start pr. døgn og det er faktisk det, der er mit spørgsmål :)
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: MHES efter Maj 01, 2014, 14:55
Hej Gern,

Jeps, det kan være et problem ved opstarter, egentlig uanset hvor mange eller få man har.
Det er mere et spørgsmål om hvor kold kedlen er når fyret starter og hvor lang tid der går før kedeltemperaturen er oppe på drift temp. eller rettere sagt, hvor lang tid der går før returtemperaturen er oppe på et fornuftigt niveau.
Deraf følger også (som du selv helt korrekt er inde på) at det egentlig bare drejer sig om at få røggastemperaturen op så hurtigt som muligt  ;)

Hvad kan du så gøre for at det sker ?
...jo, du kan sørge for at din cirkulatiobspumpe ikke starter før kedlen er godt varm, hos dig sikkert noget omkring 55oC.
 - du kan sørge for at din retur shunt fungerer "super".
 - du kan isolere dit røgrør mellem fyr og skorsten.

Har du cirkulationspumpen over styringen ?

Hilsen
Michael

 
Tak for info, men det giver stadigvæk ikke svar på, om det er en kendt problemstilling, når man går fra vinterfyring med konstant drift og over til sommerdrift med et antal stop/start pr. døgn og det er faktisk det, der er mit spørgsmål :)
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: Gern Nielsen efter Maj 01, 2014, 15:19
Hej Michael

Ja, cirkulationspumpen er på styringen og starter ved 50 grader (den sætter jeg op på 55).
Om shunter fungerer super, har jeg ikke meget begreb om, men den virker sikkert, som den skal - den står i øvrigt på ca. 49 grader.
Stålskorstenen har jeg isoleret, men ikke røgrøret - det vil jeg nok gøre, selv om det bliver lidt bøvlet; renselågen skal jeg kunne komme til en gang imellem.

NB: Man kan ikke aflæse noget fornuftigt på mine grafer i øjeblikket, fordi jeg er gået over til delvis oliefyrsdrift. 1000 liter olie skal fyres af hen over sommeren. Men jeg prøver at få lidt erfaring med sommerdrift, så jeg er klar til næste år.

Mange tal for dine input.
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: MHES efter Maj 01, 2014, 16:47
Hej Gern,

Se det med oliefyret forklarer jo hvorfor du kan få varme på kedlen uden at pillefyret kører  ;D
...jeg ville ellers spørge dig hvordan du bar dig ad med det  ;)

Når du skriver at shunten står på 49oC, er det så på skalaen på termostaten ?
...hvis det er, så kan jeg fortælle dig at den kan man (desværre) ikke stole på  :)
Du skal i stedet måle den faktiske returtemperatur til kedlen, med et godt termometer eller en føler monteret i styringen.

Du skriver også om semirens, så jeg gætter på st kedlen er sådan en BSxxxx med semirens.
Det betyder at dun retur skal være 55oC og ikke 49oC  ;)
Det kan godt være at det har fungeret i vinter med den indstilling du har, men det skyldes så nok at din retur reelt har været højere eller at fyret har kørt konstant.

Isolering af røgrør er ofte bøvlet, men det kan altså gøre underværker.


Hilsen
Michael


Hej Michael

Ja, cirkulationspumpen er på styringen og starter ved 50 grader (den sætter jeg op på 55).
Om shunter fungerer super, har jeg ikke meget begreb om, men den virker sikkert, som den skal - den står i øvrigt på ca. 49 grader.
Stålskorstenen har jeg isoleret, men ikke røgrøret - det vil jeg nok gøre, selv om det bliver lidt bøvlet; renselågen skal jeg kunne komme til en gang imellem.

NB: Man kan ikke aflæse noget fornuftigt på mine grafer i øjeblikket, fordi jeg er gået over til delvis oliefyrsdrift. 1000 liter olie skal fyres af hen over sommeren. Men jeg prøver at få lidt erfaring med sommerdrift, så jeg er klar til næste år.

Mange tal for dine input.
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: Gern Nielsen efter Maj 01, 2014, 18:25
Hej Michael

Ja, det er desværre det gamle uøkonomiske oliefyr, der leverer varme i øjeblikket - jeg savner nu duften af afbrændte træpiller. :)
Og du gættede rigtigt mht mit fyr (det var let at gætte - det står i min signatur ;))

Returvandstermometeret har vinteren igennem vist ca. 55 grader (desværre ingen elektronik der - kun et skivetermometer). Fyret har i øvrigt kørt konstant og stabilt indtil for et par uger siden.
Shunt ventilen http://www.hedestoker.dk/?item=3965 (http://www.hedestoker.dk/?item=3965) står på 49 grader.

Det er godt med god info - jeg får isoleret røgrøret.
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: MHES efter Maj 02, 2014, 05:23
Hej Gern,

Desværre kan man ikke se signaturen når man er ved at poste et indlæg, så det var bare et gæt  ;)

Hverken skivetermometer eller shuntventil er særlig gode at stole på  ???
F.eks. er der ca. 10oC forskel på to skivetermometre jeg har på min gulvvarme, selv om de måler på samme rør  ???

Jeg kan anbefale at kontrollere det med et elektronisk stegetermometer, det har konen sikkert  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Ja, det er desværre det gamle uøkonomiske oliefyr, der leverer varme i øjeblikket - jeg savner nu duften af afbrændte træpiller. :)
Og du gættede rigtigt mht mit fyr (det var let at gætte - det står i min signatur ;))

Returvandstermometeret har vinteren igennem vist ca. 55 grader (desværre ingen elektronik der - kun et skivetermometer). Fyret har i øvrigt kørt konstant og stabilt indtil for et par uger siden.
Shunt ventilen http://www.hedestoker.dk/?item=3965 (http://www.hedestoker.dk/?item=3965) står på 49 grader.

Det er godt med god info - jeg får isoleret røgrøret.
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 02, 2014, 09:44
Jeg har samme problem hvor jeg kan se der er løbesod/kondens under kedlen. Min pumpestart står på 30 og stop på 40. Burde jeg ændre det til 55 grader og resultere det så ikke i at der går længere tid før der komme varme ud i systemet.
Titel: Sv: Produktion af løbesod er startet nu
Indlæg af: MHES efter Maj 02, 2014, 16:12
Hej,

Jo, hvis du hæver pumpe start til 55oC vil der gå lidt længere tid før der kommer varme ud i systemet, til gengæld bliver kedlen hurtigere varmet op så den kan producere mere varme  ;)
Sandsynligvis taler vi om 10-15 minutter, så jeg ville jo nok vælge at starte fyret lidt før og så indgå løbesoden  ;)

Hilsen
Michael

Jeg har samme problem hvor jeg kan se der er løbesod/kondens under kedlen. Min pumpestart står på 30 og stop på 40. Burde jeg ændre det til 55 grader og resultere det så ikke i at der går længere tid før der komme varme ud i systemet.