Hejsa,

Lige nu har jeg urstyring på kedel og vvb drift. Har ca to timer med varme om morgen og aften, samt vvb morgen til aften.

Men jeg kigger lige på vejrkompensering. Kan jeg bruge den til fx. At producere varme hvis det bliver 10 grader udenfor og hvordan spiller det sammen med urstyringen? :)

Det er iøvrigt en fornøjelse når hele familien har været i bad og der så er brugt 5-6 kilo på hele dagen:)
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 24, 2014, 08:36
Det kan fint bruges samtidig.
Urstyring bestemmer hvornår fyret skal gå i drift, hvis udetemperaturen tillader det ( vejrkompenseringen )
Så hvis det er varmt nok uden for, så starter fyret ikke selv om urstyringen tillader det.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 24, 2014, 18:08
Hej Michael

Det Lyder Jo super, det fyr bliver jo before og bedre:)
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 25, 2014, 09:41
Hej Michael. Nu har jeg nedstirret det her vejrkompensering og hvordan virker det? Jeg kan sætte en udetemperatur og en ønsket temperatur samt maksydelse. Skal jeg fx sætte udetemperatur til 12 grader, ønsket Temp til 70(ønsket kedel) og max til 100% og sætte det samme ved alle 7 indstillinger?
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 25, 2014, 10:15
Start med at sætte flueben i "aktiv ja"
Ud for hver af de 7 udetemperaturer, kan du bestemme en kedeltemperatur og en max. effekt.
Temperatur 7 kunne være vinter drift, med max kedeltemp. og max. effekt.
Sådan bestemmer du hvad der skal ske op til der vor du bestemmer at nu skal fyret slukke.
Ud for temperatur 1 sætter du den udetemperatur hvor fyret skal slukke.
Det gør du ved at sætte max. effekt på 0 ( nul )
Ønsket temp. er bestemt af din kedel.
Den skal være høj nok til at du kan holde shunt temperaturen som du kan finde i din manual.

Hvis du har udeføler, skal der også flueben i "anvend t5"
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: MHES efter Maj 25, 2014, 18:35
Jeg har efter bedste evne forsøgt at beskrive hvordan det virker, i en lille vejledning som ligger på min web-side http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf (http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 26, 2014, 07:01
Hej Michael,

Jeg har skam også læst den, men jag manglede lidt info om hvordan det indgik sammen med urstyring på kedel og hvis man bare ønsker en on/off funktion afhængig af vejret.

Men jeg er kommet frem til at jeg kan sætte en ude temperatur på fx. 12 grader og en ønsket kedel temperatur på 70 samt maks ydelse til 0%. Så burde fyret ikke producere varme når det varmt nok udenfor.

Jeg er dog stadig i tvivl om hvad jeg skal gøre med de resterende 6 muligheder for indstilling - skal de bare indstilles til samme værdi.

Jeg har efter bedste evne forsøgt at beskrive hvordan det virker, i en lille vejledning som ligger på min web-side http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf (http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: kigan efter Maj 26, 2014, 13:10
12 grader er den højeste temp du har kan de andre bare stå på 100%

12 grader / 70 grader / 0%
5 grader / 70 grader / 100%
0 grader / 70 grader / 100%
-5 grader / 70 grader / 100%
-10 grader / 70 grader / 100%
-15 grader / 70 grader / 100%
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 26, 2014, 14:18
Bare super. Tak for svaret
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 27, 2014, 15:45
Jeg har nu prøvet at bruge vejrkompensering. Men det virkede som om det påvirkede vvb driften. Da vvb temp kom under set temp på 55-7 så skrev den bare venter på displayet og gik ikke igang med optænding. Først da jeg slog kompensering fra gik vvb drift i gang. Det er version .68 kan det være det der giver problemer?
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: kigan efter Maj 27, 2014, 17:03
hvor længe stod der vent på displayet?
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: kigan efter Maj 27, 2014, 17:04
den skriver du har ver. 10.0467?
og ikke 68 som du skriv.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 27, 2014, 17:41
Du har ret det er 67:) jeg tog ikke tid på det men det var længe nok til at jeg tænkte nu skal der varme på ellers bliver konen sur:)

Kan lige prøve igen!
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: kigan efter Maj 27, 2014, 19:39
har du prøvet igen?
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 28, 2014, 06:52
Yes jeg prøvede at slå det til igen i aftes. Her i morges gik fyret så igang som det plejede og jeg kunne se på displayet at det skrev effekt begrænset pga vejkompensering. Fint tænkte jeg. Men i den alm. drift så valgte fyret så ikke at slukke da det nåede min maks temperatur på 85 grader. Det nåede op på 90 grader før jeg fik slået vejrkompensering fra og den automatiske nedlukning af fyret gik i gang.

Så på nuværende tidspunkt stoler jeg ikke på vejrkompenseringen, hvis jeg ikke havde slået det fra havde det jo bare fortsat med at hæve temperaturen.

Her er et billed af mine indstillinger. Det kan være jeg har sat noget forkert.

(http://s13.postimg.org/p374cfyub/photo_copy.jpg) (http://postimg.org/image/p374cfyub/)

Det kan også være at jeg skal opdatere til den nyeste version før det begynder at opføre sig fornuftigt.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 28, 2014, 07:38
Prøv at sænk temperaturen i linje 1 til 60 gr, sådan at den regulerer ned i god tid.
Kedeltemp 70 + diff over 15 giver jo 85 gr.  :)
Så det virker fint   ;)
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 28, 2014, 07:58
Hej Michael,

Skal det forstås således at den ønsket temperatur i vejkompensering ikke skal være den ønsket kedel temperatur som den står på i normal drift?

Det der undrede mig mest, var at ved normal drift ville fyret lukke ned når det kom over 85 grader, men det var ikke tilfældet under vejrkompensering - her fortsatte den jo indtil jeg aktivt slog vejrkompensering fra - derefter lukkede fyret ned fordi temperatur var opnået.

Men jeg prøver lige dit forslag når jeg kommer hjem fra arbejde igen.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 28, 2014, 09:34
Hej Michael,

Skal det forstås således at den ønsket temperatur i vejkompensering ikke skal være den ønsket kedel temperatur som den står på i normal drift?

Det der undrede mig mest, var at ved normal drift ville fyret lukke ned når det kom over 85 grader, men det var ikke tilfældet under vejrkompensering - her fortsatte den jo indtil jeg aktivt slog vejrkompensering fra - derefter lukkede fyret ned fordi temperatur var opnået.

Men jeg prøver lige dit forslag når jeg kommer hjem fra arbejde igen.

Når man bruger vejr kompenseringen, kan man sætte ønsket kedeltemperatur på 40 gr. hvis man har lyst til det,
dog skal man være obs på diff over og under.
Det er den temperatur der er i vejrkompenseringen der styres efter.
Så temperatur i vejrkompenseringen, er ikke  ønsket kedeltemperatur som der køres efter i normal drift.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 28, 2014, 09:45
Tak for afklaringen :)

Jeg opdatere styringen til den nyeste version og prøver igen :)
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: Hjemme teori efter Maj 29, 2014, 08:15
Har du en rigtigt vejrkompensering med pumpe og shuntventil?

Hvis ikke, tror jeg det kræver det også en ekstra føler for vejrkompensering, som så monteres i kedlen ved siden af den eksisterende.
Derudover skal du så sætte kedel temperaturen i vejrkompensering 6 grader lavere end ønsket kedeltemperatur, da det er den overtemperatur som kedlen laver for at kunne blande hvis der er en rigtig shunt.

så:
12/64gr/0%
5/64gr/100%

herved øges kedelprocenterne lineært fra 12 - 5 grader, så jeg ville nok sætte 11/64gr/100%.


Det er i hvert fald det jeg har fundet frem til, men jeg forsøger selvfølgelig at styre temperaturen og ikke ydelsen, så det kan godt være det du prøver på, virker lidt anderledes
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 29, 2014, 08:40
Har du en rigtigt vejrkompensering med pumpe og shuntventil?

Hvis ikke, tror jeg det kræver det også en ekstra føler for vejrkompensering, som så monteres i kedlen ved siden af den eksisterende.
Derudover skal du så sætte kedel temperaturen i vejrkompensering 6 grader lavere end ønsket kedeltemperatur, da det er den overtemperatur som kedlen laver for at kunne blande hvis der er en rigtig shunt.

så:
12/64gr/0%
5/64gr/100%

herved øges kedelprocenterne lineært fra 12 - 5 grader, så jeg ville nok sætte 11/64gr/100%.


Det er i hvert fald det jeg har fundet frem til, men jeg forsøger selvfølgelig at styre temperaturen og ikke ydelsen, så det kan godt være det du prøver på, virker lidt anderledes

Hvis du montere en vejrkompenserings ventil, og sætter den til udgangene i styringen, så skal der også en temperatur føler på efter ventilen, sådan at den nedblandede temperatur kan måles, og ventilen kan reguleres.
Er vvb, efter denne ventil, skal der flueben i "vvb på streng" "JA" da ventilen skal åbne helt når der skal laves varmt vand.
Har man ikke ventil, og vvb efter ventil, så kan man fint bruge data fra nettet til at styre vejr kompenserings funktionen.
Man kan så sætte kedeltemperaturen langt ned,
for det bliver den ønskede temperatur i vejrkompenserings indstillingen fyret kører efter,
når man aktivere den med flueben i aktiv "JA"
Hvilken temperatur man så får afhænger så også af om man aktivere chill faktor.
Så hen ad vejen vil man komme til at tilpasse temperaturen til eget anlæg.
Vil man have en præcis regulering af dit hus, kan en føler i T5 anvendes.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: scotten efter Maj 29, 2014, 09:29
Den temperatur man kan stille i skemaet, er det fremløbtemperatur efter blandeventilen på radiatorkredsen, eller er det ønsket kedeltemperatur ?
Troede at blandeventilen blev styret af denne temperatur.
Drift procenterne af brænder, bliver tilsyneladende låst fast fra udekompensering, uden hensyn til kedeltemperaturen.
Det kan godt være, at det er fint på en RTB, men jeg syntes ikke det er helt optimalt på min gamle scotte.
Når udetemperaturen falder starter fyret op, med en fast 10 % ydelse afhængig af indstillingerne i skemaet, der går
måske et par timer før kedeltemperaturen er så høj, at kedelshunten åbner op for flow ud i anlægget. Der sker vel noget af det samme når udetemperaturen stiger, hvis drift-procenten af brænder er for høj i forhold til varmeaftaget, stiger kedeltemperaturen uden hensyn til kedeltemperatur setpunkt.
Kan godt være at jeg har misforstået det hele.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: MHES efter Maj 29, 2014, 09:46
Hej Anders,

Du har ikke misforstået noget  ;)

Temperaturen i skemaet er temperaturen efter blandeventilen, men hvis temperaturen i skemaet er højere end den nuværende ønskede kedeltemperatur, ændres "den ønskede kedeltemperatur" til temperaturen i skemaet plus 6oC, sådan at det faktisk kan opnås (lidt ligesom ved VVB-drift).

Altså et eksempel:
  Ønsket kedeltemperatur = 40oC (jeg ved det er tosset på en BS1016)
  Ønsket temperatur efter blandeventil = 53oC
  Resultat = "kunstig ønsket kedeltemperatur " = 53 + 6 = 59oC

Det er oprindeligt ikke sådan vejrkompensering er tiltænkt at blive brugt, men det kan altså lade sig gøre.

Det næste punkt du påpeger er den reducerede drifteffekt og konsekvensen ved opstart, og du har helt ret  ;)
...det bliver ofte noget "skod".

Efter min bedste overbevisning bør vejrkompensering bruges til at sænke fremløbstemperaturen i anlægget uden samtidig at sænke kedeltemperaruren, i de tilfælde hvor det kan give en økonomisk fordel.
...eller som jeg har brugt det, til at sænke fremløbstemperaturen i dele af anlægget (min gulvvarme) uden samtidig at sænke kedeltemperaturen.

At bruge vejrkompensering til regulering af kedeltemperaturen, drifteffekten eller stop på udetemperatur, er ikke optimalt og kan nemt lede til utilsigtede situationer.

På de fleste anlæg bør kedeltemperaturen ligge på et rimelig fast niveau (65-70oC ) for at undgå kondensproblemer, og gevinsten ved at sænke den er ganske minimal.
Fremløbstemperaturen kan derimod med fordel sænkes hvis man har lange rørstræk med varmetab til omgivelserne udenfor huset (dårligt isolerede rør i skunk, rør i jorden mellem fyrrum og hus osv.)

Drifteffekten bør en korrekt indreguleret PI-regulering kunne holde på plads.

Stop på udetemperatur er en specifik funktion der allerede findes.

Hilsen
Michael




Den temperatur man kan stille i skemaet, er det fremløbtemperatur efter blandeventilen på radiatorkredsen, eller er det ønsket kedeltemperatur ?
Troede at blandeventilen blev styret af denne temperatur.
Drift procenterne af brænder, bliver tilsyneladende låst fast fra udekompensering, uden hensyn til kedeltemperaturen.
Det kan godt være, at det er fint på en RTB, men jeg syntes ikke det er helt optimalt på min gamle scotte.
Når udetemperaturen falder starter fyret op, med en fast 10 % ydelse afhængig af indstillingerne i skemaet, der går
måske et par timer før kedeltemperaturen er så høj, at kedelshunten åbner op for flow ud i anlægget. Der sker vel noget af det samme når udetemperaturen stiger, hvis drift-procenten af brænder er for høj i forhold til varmeaftaget, stiger kedeltemperaturen uden hensyn til kedeltemperatur setpunkt.
Kan godt være at jeg har misforstået det hele.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 29, 2014, 09:52
Den temperatur man kan stille i skemaet, er det fremløbtemperatur efter blandeventilen på radiatorkredsen, eller er det ønsket kedeltemperatur ?
Troede at blandeventilen blev styret af denne temperatur.
Drift procenterne af brænder, bliver tilsyneladende låst fast fra udekompensering, uden hensyn til kedeltemperaturen.
Det kan godt være, at det er fint på en RTB, men jeg syntes ikke det er helt optimalt på min gamle scotte.
Når udetemperaturen falder starter fyret op, med en fast 10 % ydelse afhængig af indstillingerne i skemaet, der går
måske et par timer før kedeltemperaturen er så høj, at kedelshunten åbner op for flow ud i anlægget. Der sker vel noget af det samme når udetemperaturen stiger, hvis drift-procenten af brænder er for høj i forhold til varmeaftaget, stiger kedeltemperaturen uden hensyn til kedeltemperatur setpunkt.
Kan godt være at jeg har misforstået det hele.

Hilsen Anders

Temperatur efter blandeventil er ønsket temperatur + tillæg, hvis man har blandeventil + føler monteret
Se foregående indlæg.
Drift% kan begrænses af maks % i vejr kompensering,  men styres også af valgt P led.
Er P led lille, giver det for langsom opstart, og så bør du regulere P faktoren.
Det uanset om du styrer en Scotte - Woody eller RTB, indstilling og brug er den samme  :)


 
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: scotten efter Maj 29, 2014, 10:04
Takker
Syntes at det ville være fint, hvis ikke drifteffekten var begrænset af vejrkompensering ved opstart, pga fald i udetemp.
P-leddet i vejrkompensering, styrer den ikke, hvor lang en puls, blandeventilen får fra styringen ?

Hilsen Anders
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: MHES efter Maj 29, 2014, 10:37
Hej Anders,

Enig, drifteffekten under opstart bør ikke være begrænset af maxeffekten fra vejrkompenseringen  ;)
'
Helt korrekt, P-leddet i vejrkompensering bestemmer længden af pulsen til blandeventilen  ;)

Hilsen
Michael

Takker
Syntes at det ville være fint, hvis ikke drifteffekten var begrænset af vejrkompensering ved opstart, pga fald i udetemp.
P-leddet i vejrkompensering, styrer den ikke, hvor lang en puls, blandeventilen får fra styringen ?

Hilsen Anders
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: MHES efter Maj 29, 2014, 10:44
Hej Michael,

Sorry, men det er altså noget sludder  ;)

Ønsket temperatur i vejrkompensering er den temperatur man ønsker efter blandeventilen, uden nogen som helst tillæg  ;)

Der hvor tillæget kommer ind i billedet er hvis den ønskede temperatur efter blandeventilen er større end kedeltemperaturen ? tillæg, så hæver styringen automatisk kedeltemperaturen sådan at den ønskede temperatur efter blandeventilen kan opnås  ;)
...ligesom når kedeltemperaturen hæves til VVB-setpunkt + tillæg under VVB-drift.

Så er det i øvrigt fuldstændig ligegyldigt om man fysisk har en blandeventil monteret eller ej, funktionen er der alligevel  ;)
...og fungerer  ;)
Altså sådan at kedeltemperaturen hæves hvis det er nødvendigt.


Hilsen
Michael

Temperatur efter blandeventil er ønsket temperatur + tillæg, hvis man har blandeventil + føler monteret
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 29, 2014, 11:09
Hej Michael,

Sorry, men det er altså noget sludder  ;)

Ønsket temperatur i vejrkompensering er den temperatur man ønsker efter blandeventilen, uden nogen som helst tillæg  ;)

Der hvor tillæget kommer ind i billedet er hvis den ønskede temperatur efter blandeventilen er større end kedeltemperaturen ? tillæg, så hæver styringen automatisk kedeltemperaturen sådan at den ønskede temperatur efter blandeventilen kan opnås  ;)
...ligesom når kedeltemperaturen hæves til VVB-setpunkt + tillæg under VVB-drift.

Så er det i øvrigt fuldstændig ligegyldigt om man fysisk har en blandeventil monteret eller ej, funktionen er der alligevel  ;)
...og fungerer  ;)
Altså sådan at kedeltemperaturen hæves hvis det er nødvendigt.


Hilsen
Michael

Temperatur efter blandeventil er ønsket temperatur + tillæg, hvis man har blandeventil + føler monteret

Det tillæg jeg havde i tankerne, var Chilli faktor tillægget.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: MHES efter Maj 29, 2014, 11:53
Hej Michael,

Ok, men chill faktor giver ikke noget tillæg på den ønskede temperatur, den sænker den målte udetemperatur  ;)

Resultatet er at den målte udetemperatur offsettes med chill-værdien, så der styres efter en lavere udetemperatur end den der reelt måles.

Og det er altså fuldstændig ligegyldigt om man bruger udetemperaturen fra nettet eller en lokalt monteret føler, samt om man har blandeventil og/eller føler for fremløb monteret  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Sorry, men det er altså noget sludder  ;)

Ønsket temperatur i vejrkompensering er den temperatur man ønsker efter blandeventilen, uden nogen som helst tillæg  ;)

Der hvor tillæget kommer ind i billedet er hvis den ønskede temperatur efter blandeventilen er større end kedeltemperaturen ? tillæg, så hæver styringen automatisk kedeltemperaturen sådan at den ønskede temperatur efter blandeventilen kan opnås  ;)
...ligesom når kedeltemperaturen hæves til VVB-setpunkt + tillæg under VVB-drift.

Så er det i øvrigt fuldstændig ligegyldigt om man fysisk har en blandeventil monteret eller ej, funktionen er der alligevel  ;)
...og fungerer  ;)
Altså sådan at kedeltemperaturen hæves hvis det er nødvendigt.


Hilsen
Michael

Temperatur efter blandeventil er ønsket temperatur + tillæg, hvis man har blandeventil + føler monteret

Det tillæg jeg havde i tankerne, var Chilli faktor tillægget.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: michael f efter Maj 29, 2014, 12:35
Hej Michael,

Ok, men chill faktor giver ikke noget tillæg på den ønskede temperatur, den sænker den målte udetemperatur  ;)

Resultatet er at den målte udetemperatur offsettes med chill-værdien, så der styres efter en lavere udetemperatur end den der reelt måles.

Og det er altså fuldstændig ligegyldigt om man bruger udetemperaturen fra nettet eller en lokalt monteret føler, samt om man har blandeventil og/eller føler for fremløb monteret  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Sorry, men det er altså noget sludder  ;)

Ønsket temperatur i vejrkompensering er den temperatur man ønsker efter blandeventilen, uden nogen som helst tillæg  ;)

Der hvor tillæget kommer ind i billedet er hvis den ønskede temperatur efter blandeventilen er større end kedeltemperaturen ? tillæg, så hæver styringen automatisk kedeltemperaturen sådan at den ønskede temperatur efter blandeventilen kan opnås  ;)
...ligesom når kedeltemperaturen hæves til VVB-setpunkt + tillæg under VVB-drift.

Så er det i øvrigt fuldstændig ligegyldigt om man fysisk har en blandeventil monteret eller ej, funktionen er der alligevel  ;)
...og fungerer  ;)
Altså sådan at kedeltemperaturen hæves hvis det er nødvendigt.


Hilsen
Michael

Temperatur efter blandeventil er ønsket temperatur + tillæg, hvis man har blandeventil + føler monteret

Det tillæg jeg havde i tankerne, var Chilli faktor tillægget.

Og derfor et tillægget negativt.
Ja, helt enig.
Jeg tror vi kan sammenfatte det i, at der kunne være en bedre forklaring i menu punkterne.
Mange af forklaringerne er indforstået  :)
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: Hjemme teori efter Maj 29, 2014, 13:06

At bruge vejrkompensering til regulering af kedeltemperaturen, drifteffekten eller stop på udetemperatur, er ikke optimalt og kan nemt lede til utilsigtede situationer.


Jeg ved ikke hvilke utilsigtede situationer det kan være, men jeg bruger den til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt, så standard er 60 grader og ved blæst eller meget koldt er den højere (op til 70 grader). Det virker fint her hos mig. Det eneste problem er svartiden på vejrdata, hvor vind og kan ændre sig meget og forhøjelsen derfor nogen gange slår sent igennem i forhold til vinden.

Og enig, kedeltemperaturen skal ikke sænkes fordi man bruger vejrkompenseringsfunktionen, uden at installere en shuntventil til formålet.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: MHES efter Maj 29, 2014, 13:24
Utilsigtede situationer er f.eks. kedeltemperatur under 60oC når man bruger vejrkompensering til at sænke kedeltemperaturen, eller begrænsning af max drifteffekten så kedlen er timer om at komme op i temperatur osv.

Når man som dig kun bruger vejrkompensering til at hæve kedeltemperaturen, så oplever du ikke sådanne utilsigtede situationer, men hvis du f.eks. også bruger den til at begrænse max drifteffekten, ja så kan du let opleve det  ;)

Jeg siger ikke at man ikke skal bruge vejrkompensering, jeg foreslår bare at man bruger det til det oprindelige formål, og det omfatter faktisk det du gør  ;)

 
Hilsen
Michael


At bruge vejrkompensering til regulering af kedeltemperaturen, drifteffekten eller stop på udetemperatur, er ikke optimalt og kan nemt lede til utilsigtede situationer.


Jeg ved ikke hvilke utilsigtede situationer det kan være, men jeg bruger den til at hæve kedeltemperaturen når det er koldt, så standard er 60 grader og ved blæst eller meget koldt er den højere (op til 70 grader). Det virker fint her hos mig. Det eneste problem er svartiden på vejrdata, hvor vind og kan ændre sig meget og forhøjelsen derfor nogen gange slår sent igennem i forhold til vinden.

Og enig, kedeltemperaturen skal ikke sænkes fordi man bruger vejrkompenseringsfunktionen, uden at installere en shuntventil til formålet.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: scotten efter Maj 29, 2014, 15:24
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: bjarkeorama efter Maj 29, 2014, 16:04
Lige en Update for mit vedkommende :) jeg opdaterede fra 67 til 73 og så forsvant alle problemerne jeg oplevede med både drift og vvb drift :) så kan man lære at opdatere til det nyeste med det samme.

Men jeg takker for al hjælpen indtil videre:)
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: Hjemme teori efter Maj 29, 2014, 21:25
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Du behøver ikke en udeføler, hvis den mangler, tages temperaturen fra nettet. Det virker fint her!
Jeg slukker så også på ekstern kontakt, men det er via en rumføler. Det tror jeg er mere præcist end ude temperaturen.
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: scotten efter Maj 30, 2014, 07:43
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Du behøver ikke en udeføler, hvis den mangler, tages temperaturen fra nettet. Det virker fint her!
Jeg slukker så også på ekstern kontakt, men det er via en rumføler. Det tror jeg er mere præcist end ude temperaturen.
Havde nu set mig lun på funktionen, stop af ekstern temperatur i kedelmenuen.
Den kræver en udeføler, og så lade vejrkompensation styre fremløbstemp til radiatorerne.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Vejrkompensering til start af kedel
Indlæg af: Leif P efter Maj 30, 2014, 17:39
Nu tror jeg, at jeg har set lyset  ;D
Som scotte ejer er det bedre, at bruge en t5 føler, som kan slukke helt for fyret vha ekstern temperatur.
Så kan man bruge vejrkompensering, til at styre fremløbstemperatur til radiatorkredsen, når der er behov for dette, og udetemp er under den indstillede stopværdi.
Men jeg er en doven hund, så derfor har jeg ikke monteret en udeføler, men er sikker på at vejrkompensering virker ok når det bliver brugt korrekt.
Så må styring af drifteffekt overlades til RTB folket.

Hilsen Anders

Du behøver ikke en udeføler, hvis den mangler, tages temperaturen fra nettet. Det virker fint her!
Jeg slukker så også på ekstern kontakt, men det er via en rumføler. Det tror jeg er mere præcist end ude temperaturen.
Havde nu set mig lun på funktionen, stop af ekstern temperatur i kedelmenuen.
Den kræver en udeføler, og så lade vejrkompensation styre fremløbstemp til radiatorerne.

Hilsen Anders

Nu bruger jeg ikke vejrkompensering, da mit forbrug er lavt, og har ikke gulvvarme med lav temperatur.
Men er helt afgjort tilhænger af en udeføler på T5, da det er meget mere præcis som det der kommer fra nettet.
Temperaturen på nettet kan være op til 2 timer om at skifte her hvor jeg bor, og så er det ikke optimal.
Min føler sidder på mit redskabsskur i nord/nordøstlig hjørne op af hus, så den aldrig får sollys.
Men har tænkt mig fremadrettet at lave en kasse med en lille blæser, så temperaturen bliver endnu mere præcis.