Hej...
Jeg er ny herinde og har søgt og ledt og kan ikke finde noget som direkte er relevant for mit problem, så prøver at skrive herinde, håber det er det rette sted.
Vi købte for nyligt et Scotte pillefyr BS1016 og det er såmen rigtigt fint :) Men det er forbundet med den 1000L gamle akku tank og fastbrændselfyret, smeden som installerede det fortalte at det var sat sådan op at retur vandet fra huset kom tilbage i akku tanken, og vandet fra akku tanken kommer så hen til pillefyret og bliver varmet op og sendt ind i huset, derved kan vi bare fyre med fastbrændsel når vi vil og det fungere jo egentligt fint, men der er et lille (stort) problem...
Har prøvet at lade pillefyret køre automatisk med en kedel temp på 60 grader, men det tager en hel dag at komme derop, og det forbruger vanvittigt mange piller, 60 kilo eller lign, er dette pga den akku tank? Nogen ideer, huset er 116 km2 og gulvvarme i et lille rum, så forbruget burde vel ikke være så højt, kender nogen som kun bruger 1-2 sække om dagen med meget mere plads, så tror der er noget galt, ville være virkelig glad for nogen tanker fra jer andre....
Har overvejet at få akku tanken koblet fra og kun køre med piller, men vil meget gerne køre med fastbrændsel om vinteren da jeg har adgang til meget billig træ i denne periode...
Hilsen Mysik
-
Sæt en hane på akkutanken, og luk af for den når du bruger pillefyret.
Den er alt for dyr at fyre op med pillefyret.
-
Hej... Tak for svar....
Vil med det samme ringe til vvs manden, jeg troede bare ikke det kunne være det, for var da overbevist om at vvs manden som er betalt hvidt i dyre domme for at sætte det til ville have sagt det til mig, men han er jo nok ligeglad i sidste ende....
Men vil helt sikkert få det lavet og prøve igen, for ellers kan jeg ikke rigtigt se nogen ide i at bruge et pillefyr hvis det æder så mange piller her om halv sommeren...
Hilsen Mysik
-
Det der koster er at holde dunken varm ( varmetab ) ^-^
Så har du ikke brug for at have akkutank, så luk for den.
Måske smeden ikke helt have forstået hvad du havde brug for ::)
-
Jo jo :) Klandrer nu heller ikke ham, han lavede det jo som jeg spurte om var muligt (men lidt god rådgivning tager jeg altid imod, har ikke forstand på alt det her overhovedet, så betaler mig gerne fra det), så får ham da til at lave så jeg kan lukke den af indtil jeg vil fyre med fastbrændsel igen, igen tak for svaret, dejligt forum, vil helt sikkert følge med herinde :)
Hilsen Mysik
-
Der skal lige lidt mere til end en hane ;)
Hvis du bare lukker for for akkutanken, vil der ikke komme noget vand til pillefyret sådan som du beskriver det.
I realiteten skal du have en manuel 3-vejs ventil, sådan at returvandet fra huset enten går direkte til pillefyret eller via akkutanken til pillefyret.
Smeden vil måske kalde det en shuntventil, men det er altså sådan en der skal til.
Hilsen
Michael
Jo jo :) Klandrer nu heller ikke ham, han lavede det jo som jeg spurte om var muligt (men lidt god rådgivning tager jeg altid imod, har ikke forstand på alt det her overhovedet, så betaler mig gerne fra det), så får ham da til at lave så jeg kan lukke den af indtil jeg vil fyre med fastbrændsel igen, igen tak for svaret, dejligt forum, vil helt sikkert følge med herinde :)
Hilsen Mysik
-
Kan du ikke prøve at tegne det?
Jeg bruger ikke varme pt. og bruger derfor under 10kg (og det er meget højt, da jeg har meget tab i VV cirkulationen).
Det eneste der kan gøre at akku bliver varm (og deraf højt pilleforbrug) må være at returen fra radiatorer er varm, det passer bare ikke med årstiden.
Så derfor tænker jeg at VVB er monteret forkert og at returen fra denne løber i akku. Da VVB højt sandsynligt har en varm retur "taber/afsætter" du denne varme i akku og derfor er forbruget ved VVB drift op til mange gange højere end nødvendigt. Løsningen på dette er nok ikke bare en ventil eller 2, men noget med en differens ventil som sender VVB retur til Akku, hvis denne er varm nok og til pillefyr, hvis den ikke er. Dette stunt for også at kunne varme VVB på brænde og undgå at pillefyret starter for at lave varmt vand hvis der er varme i akku.
En varm retur fra VVB til bund af akku, er også noget rod hvis bund er kold og top varm, da det vil give omrøring i tanken.
Men det hele er spekulation indtil du har tegnet det, der er jo nok mere end 2 måder at lave det.