Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: elisch efter Jun 06, 2014, 10:55
-
Med sommerfyring vha. urstyrig - f.eks. tændt fyr tidlig morgen og om aftenen - ville det være fint, hvis man kunne styre fyret således, at det slutter af med VVB drift indtil VVB temp. er nået - og så slukker.
Ved urstyring risikerer man jo ved ur-sluk, at VVB kun ligger få grader fra at aktiveret fyret med VVB drift. Det betyder, at så snart der bliver brugt lidt varmt vand efter ur-sluk, så går fyret igang med optænding og VVB drift - i måske 30 min for derefter at slukke påny. Det kunne man undgå, hvis VVB ønsket temp. altid var nået inden sluk - og uden at VVB diff. har aktiveret VVB dift.
Kan man styre så smart ?
/Eli
-
Med sommerfyring vha. urstyrig - f.eks. tændt fyr tidlig morgen og om aftenen - ville det være fint, hvis man kunne styre fyret således, at det slutter af med VVB drift indtil VVB temp. er nået - og så slukker.
Ved urstyring risikerer man jo ved ur-sluk, at VVB kun ligger få grader fra at aktiveret fyret med VVB drift. Det betyder, at så snart der bliver brugt lidt varmt vand efter ur-sluk, så går fyret igang med optænding og VVB drift - i måske 30 min for derefter at slukke påny. Det kunne man undgå, hvis VVB var maks. opvarmet inden sluk.
Kan man styre så smart ?
/Eli
Gør det ikke allerede det?
-
Nej, med urstyring på kedel lukker fyret jo bare ned, når sluk tidspunktet er nået. Om VVB urstyring i kombination med kedel ur-styring kan give virkningen ved jeg ikke ?
-
Nej, med urstyring på kedel lukker fyret jo bare ned, når sluk tidspunktet er nået. Om VVB urstyring i kombination med kedel ur-styring kan give virkningen ved jeg ikke ?
Det tror jeg ikke
Jeg mener bare at mit har gjort det engang hvor jeg kørte med urstyring
-
Jeg tænkte præcis samme tanke den anden dag. O0
Thomas
-
Ingen som har en idé :-) ?
-
Ja,en din ide er jo fin nok i sig selv, det er vel bare et spørgsmål om at få NBE til at integrere det i softwaren ;)
Hilsen
Michael
Ingen som har en idé :-) ?
-
Ja,en din ide er jo fin nok i sig selv, det er vel bare et spørgsmål om at få NBE til at integrere det i softwaren ;)
Hilsen
Michael
Ingen som har en idé :-) ?
Hvad siger Jens, var dette ikke værd at overveje?
Thomas
-
Med de nuværende indstillinger fungerer vores anlæg som så:
Drift og VVB starter kl. 05.00. Drift kører 2 timer og VVB kører 2½ time. Der går godt en time med optænding og VVB drift, hvorefter der bliver lidt varme til radiatorerne.
Er temperaturen i VVB under de ønskede 65 grader, når drift stopper starter VVB opvarmning indtil, den ønskede temperatur er opnået. Hvorefter det hele lukker ned.
(For mig er fidusen så ikke at bruge for meget varmt vand inden for de resterende minutter af den halve time, VVB har længere end drift - så vil anlægget jo tænde op igen.)
I kan se mine grafer fra i morges 13.06.14. (Cirkulationspumpen kører kun, når kedlen er over 50 grader)
Ingen grafer fra i dag 14.06.14 - RaspberryPI computeren er gået ned igen.
Hilsen
Albert
-
Hej Albert,
Tror nok jeg forstår dit setup. Du benytter "ur VVB" i samspil med "ur kedel" - så VVB kører en halv time længere. Når "ur VVB" er aktiv kører den så "VVB drift" uanset om diff. temp (igangsætnings VVB temp) er nået ?
Teoretisk vil det vel så betyde, at hvis du har behov for de første 2 timer på VVB drift så kommer der ingen varme til radiatorer/gulvvarme, da "ur kedel" slukker efter 2 timer (men VVB drift holdes igang yderligere en halv time) - korrekt ?
Mvh./Eli
-
Hej Eli
Nej, min styring prioriterer vvb frem for drift. Den starter i vvb om morgenen, fordi vi i løbet af dagen før har brugt så meget varmt vand, at "temperatur under" for varmtvandsbeholderen er nået - føleren sidder ca. 1/3 oppe i beholderen.
Når den ønskede vvb-temperatur er nået, skifter den til drift (selvfølgelig under forudsætning af, at de begge er sat til at køre på det pågældende tidspunkt, når man kører med ur-drift).
Hilsen
Albert
-
OK - men så behøver du vel ikke at styre VVB via ur - det vil vel aut. ske når du urstyrer kedlen og der er behov for VVB drift. Min styring fungerer sådan at VVB prioriteres. Men det kræver jo ved keden start at VVB-drift er påkrævet (eller bliver det i løbet af drifsperioden). Hvis ikke bliver der jo bare lavet radiator/gulvvarme. Og VVB risikerer at være kun én grad fra at aktivere VVB-drift. Der sker måske så lige efter fyret er ur-slukket - med optænding og VVB-drift til følge - og sluk til sidst når VVB temp er opnået.
-
Hej Eli
Det er rigtigt, men jeg ønsker at undgå flere optændinger i løbet af dagen, og vi kan godt klare os med de 100 l varmt vand, der produceres om morgenen.
Det smarte er jo, at den efter afslutning af urperioden med drift starter vvb, selvom temperaturen i vvb-beholderen ikke er nået ned til temperatur under, som ellers er anledning til at starte vvb.
Hilsen
Albert