Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 18:28
Hej

jeg har et spørgsmål jeg har en 10 kw blackstar med v10 styring. Jeg har monteret vejrkompensering og en 2 vejs ventil til vvb som sidder før vejrkomsenring. Jeg har valgt nej til vvb på streng i styringen. Min vvb bliver ikke varm. under vvb drift står vejrkompenserings ventil på 100% da der mangler varme i huset skal den stå 100% åben under vvb drift ??
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 18:33
Er din styring på StokerCloud ?
Din vvb på streng skal stå på "NEJ"
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 18:37
http://stokercloud.dk/dev/autocreme..html

Hej

ja den står på nej men skal vejr ventillen står åben eller være lukket under vvb drift ? selvom temp. på fremløbet er udner ønsket temp. ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 18:58
Til en start skal du skal nok lige sænke kedeltemperaturen,
til under den mindste temperatur i vejrkompenseringen.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 19:05
ok

men hvad skal vejrkompenserings ventilen være åben eller lukket under vvb drift ? når den står på 100% er det så åben eller lukket ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 19:17
Den kan fint være helt åben, helt lukket eller noget der i mellem.
Hvor aflæser du at den er 100% ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 19:20
Og så har jeg lige bøffet i det. :P
Kedeltemperaturen skal op igen.
Prøv 65 eller70 gr.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 19:21
Når den er i vvb drift står ventilen til vejrkompensring på 100 % åben er det korrekt eller skal den være lukket under vvb drift ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 19:26
Når du har 2 vejs ventil, lukker du ikke af for varmen til huset,
og derfor har du også varme på samtidig med at du varmer vvb op.
Om den lige står på 100% afhænger jo af indstillingen i vejrkompenseringen,
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 19:39
ok mit problem er bare at når den er i vvb drift bliver den ikke rigtig varm på fremløbet til vvb beholderen. hvis jeg laver sådan at den i vejr komsering ikke skal sende varmt vand til huset (vejr komp ventil lukket kan den godt bliver varm hvis pumpen fra kedlen står på max. har vedhæftet et billed så kan du se hvordan det er lavet det sidder en pumpe over pilen frem hus
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 19:46
Er dit rørsystem bygget op som på denne tegning http://www.nbe.dk/files/manager/motorventil%20vejr%20kompensering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet%20(1).pdf
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 19:49
det er den som vvs har brugt 2 vejs ventillen til vvb sidder lige over shunten
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 19:50
Og du har to pumper på ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 19:53
ja
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 20:07
Så kan det måske være luft i rørene til varmtvands beholderen.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 20:12
har jeg forsøgt :-) men er det ok at 2 vejs ventil til vvb sidder som den gør over shunt ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 20:14
Ja, det er i følge tegning ok.
Men det kunne hjælpe med en tegning over rør systemet.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 20:21
det er ligesom på tegningen bortset fra at 2 vejs ventil til vvb sidder lige over shunt
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 20:36
Så burde det være ok.
Det jeg ikke kan se er retur rørføring, men mon ikke det også er ok.
Når jeg kigger dine grafer stiger temperaturen i vvb når den laver varmt vand.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 20:40
Jeg kan se at den laver varmt vand lige nu.
Så ser vi om temperaturen går opad.
Men du har en meget varm indstilling på vvb.
65 gr vil give meget kalk udfælgning.
55 eller 60 vil være bedre.
Men vent lidt med at lave flere ændringer.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 20:40
det er fordi jeg stiller temp i vejr til 0 ellers sker der ingen ting
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 20:42
altså så den lukker vejr ventilen så kan den godt lave varme til vvb men hvis den står åben kan den ikke
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 20:44
Det er ikke nemt at se hvad der gør hvad hvornår.
Vent lige med at lave flere ændringer.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 21:13
Hvad har du efter vejrkompenserings ventilen ?
Gulvvarme eller radiatorer ?
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 21:26
vil mene det er gulvvarme som kommer først der næst radiator
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 21:29
Ok, så behøver du ikke at vælge en fremløbstemperatur på 75 gr.
Prøv med lavere temperature til fremløb.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 21:37
kedeltemp er sat til 70 og fremløb ved 22 ude  35 og ved 20 ude 40 osv
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 21:37
Prøv med vvb temperatur på 55 gr.
Forslag til indstilling i vejrkompenseringen:
I vejrprioriteringen sætter du ønsket temperatur til 55 gr op til og med punkt 4.
Punkt 3 vælger du 40 gr og 50% som max effekt
Punkt 2 vælger du 30 gr og 30% som max effekt
Punkt 1 vælger du 0 gr og 0% som max effekt.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 21:42
tak det prøver jeg men undre mig stadig over at hvis vejr ventil er 100% åben kommer der ikke noget varmt vand på fremløb til vvb
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: michael f efter Jun 22, 2014, 21:44
Det kan måske være pumpe indstillingerne.
Titel: Sv: Hjælp
Indlæg af: tyson efter Jun 22, 2014, 21:46
har prøvet med auto på begge samt fuld knald på kedel pumpe men hvis vejr ventil står åben bliver fremløb til vvb ikke varm