Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: per dalgård efter Jun 28, 2014, 09:54
-
Jeg har en stor vvb og har en føler ca midt i tanken og vil så have stokeren til at stoppe og starte efter vv behov .
Jeg tænker at man kan opsætte styringen til at starte fyret og når en vis temp. er opnået skal pumpen starte , så undgår man at pumpen kører i de ca 10 min fyret er om at komme op i temp. , men hvordan gør man lige det ???
V H Per .
-
Er det er V7 eller V10 styring ?
Er den på StokerCloud ?
I menu pumpe kan du indstille start og stop temperatur på pumpen.
I memu VVB kan kan du indstille temperaturer til vvb + evt ventil.
-
Det er en v10 styring og beholderen er uden ventil .
Problemet er ,tror jeg , at pumpen og fyr starter når vv beholderen kommer under min. temp. og da fyret er omkring 10 til 15 min. om at komme op i temp. så har pumpen jo kørt et stykke tid uden at ha`noget varme at flytte med ???
Og nej desværre ikke på stokercloud men jeg arbejder på det , alt er nyt da vi lige har startet stokeren op for 10 dage siden .
Hører gerne om der er en mulighed for en opsætning efter mit ønske ??
V H Per
-
Er du sikker på at fyret er 10 minutter om at varme op - hvor sidder varmespiralen i vv beholderen - hvis den går ind under temperaturføleren, så skal det meste af vandet under føleren jo varmes op inden det begynder at blive varmere ved føleren - jeg har føleren siddende i toppen og varmespiralen fra fyret går ind i midten ( solvarme i bunden ). Som man kan se dykker fremløbstemperaturen når den skifter til VVB, og stiger igen efterhånden som fyret kommer op i effekt. - men i toppen af beholderen begynder temperaturen først at stige efter ca. 10-15 minutter ( svarende til den tid du angiver ) - hvis du lader fyret køre med fuld tryk uden cirkulation, vil jeg tro ( håbe ) at overkogssikringen slår fra efter ca. 1 minut.
Jeg tror at det er vandet under føleren der er 10-15 minutter om at varme op, ikke fyret.
se ved 7-tiden i dag, på http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jschmidt
m.v.h.
Jørn
-
Prøv med pumpestart 50 gr og pumpestop 60 gr.
Så kigger vi grafer når du får det på StokerCloud.
-
Ok tak , det prøver jeg og så arbejder jeg videre med at komme på stokerclaud ......
-
Ok tak , det prøver jeg og så arbejder jeg videre med at komme på stokerclaud ......
:)