Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: N P K efter Jul 02, 2014, 05:30
-
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Tak for svaret
Jeg vil se om jeg kan få det til at virke
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Hej,
Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.
Hilsen
Michael
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Hej,
Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.
Hilsen
Michael
Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Nu nævner du jo selv forsinkelse på ekstern kontakt, altså det kunne jo laves den vej ;)
...med en termostat (evt. trådløs) forbundet til ekstern kontakt ;)
Hilsen
Michael
Hej,
Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.
Hilsen
Michael
Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
-
Nu nævner du jo selv forsinkelse på ekstern kontakt, altså det kunne jo laves den vej ;)
...med en termostat (evt. trådløs) forbundet til ekstern kontakt ;)
Hilsen
Michael
Ja det ved jeg og jeg også en monteret i et andet rum ( som jeg ikke bruger lige pt )
Men er dog bange for at den ikke holde til den høje fugtighed der bliver i rummet når der bades
Hej,
Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.
Hilsen
Michael
Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre
Hej,
Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?
Hej
Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt
Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt