Hvordan skal kablet forbindes?
Ska Tx og Rx krydses eller lige over?
-
Jævnfør manualen så skulle det være sådan hér:
Ben 2 - TX på styring
Ben 3 - RX --"--
Ben 5 - GND --"--
...så det er vist krydset - tror jeg nok. Det er længe siden, jeg har rodet med seriel kommunikation.
Du er formentlig klar over, at der skal en ekstra chip i styreboksen, før der kommer hul igennem?
-
Jævnfør manualen så skulle det være sådan hér:
Ben 2 - TX på styring
Ben 3 - RX --"--
Ben 5 - GND --"--
...så det er vist krydset - tror jeg nok. Det er længe siden, jeg har rodet med seriel kommunikation.
Du er formentlig klar over, at der skal en ekstra chip i styreboksen, før der kommer hul igennem?
Jeps :) har fundet en max232N i gemmeren :) men jeg skal lige prøve på en pc uden USB->Rs
Mange tak for info
-
Jævnfør manualen så skulle det være sådan hér:
Ben 2 - TX på styring
Ben 3 - RX --"--
Ben 5 - GND --"--
...så det er vist krydset - tror jeg nok. Det er længe siden, jeg har rodet med seriel kommunikation.
Du er formentlig klar over, at der skal en ekstra chip i styreboksen, før der kommer hul igennem?
Jeps :) har fundet en max232N i gemmeren :) men jeg skal lige prøve på en pc uden USB->Rs
Mange tak for info
hmm kan ikke få hul igennem.. har prøvet på en pc med rigtig COM :(
Den chip jeg fandt ved jeg dog ikke noget om. Prøver lige finde en ny i stedet :)
-
Jeg har prøvet med ny chip..det fungerer ikke ??? Det gør iltstyringen heller ikke.
Jeg har software version 4.22. Kan det være noget med den?
Når jeg slukker på hovedafbryder så husker den opsætning. Er det normalt?
-
Jeg har prøvet med ny chip..det fungerer ikke ??? Det gør iltstyringen heller ikke.
Jeg har software version 4.22. Kan det være noget med den?
Når jeg slukker på hovedafbryder så husker den opsætning. Er det normalt?
Nu skriver du ikke hvilket program du forsøger med, men jeg gætter på det ikke er StokerKontrol da du så ville have en kommunikationschip og kabel. Så vidt jeg er orienteret kan du ikke få pillefyr pro til at virke på chip versioner højere end 4.16.
Mvh. Jens
-
Jeg har prøvet med ny chip..det fungerer ikke ??? Det gør iltstyringen heller ikke.
Jeg har software version 4.22. Kan det være noget med den?
Når jeg slukker på hovedafbryder så husker den opsætning. Er det normalt?
Nu skriver du ikke hvilket program du forsøger med, men jeg gætter på det ikke er StokerKontrol da du så ville have en kommunikationschip og kabel. Så vidt jeg er orienteret kan du ikke få pillefyr pro til at virke på chip versioner højere end 4.16.
Mvh. Jens
Ja det var den freeware version af Pillefyr pro :)
Styring version er 4.22
Dvs den eneste mulighed er Stokerkontrol?
-
Jeg har prøvet med ny chip..det fungerer ikke ??? Det gør iltstyringen heller ikke.
Jeg har software version 4.22. Kan det være noget med den?
Når jeg slukker på hovedafbryder så husker den opsætning. Er det normalt?
Nu skriver du ikke hvilket program du forsøger med, men jeg gætter på det ikke er StokerKontrol da du så ville have en kommunikationschip og kabel. Så vidt jeg er orienteret kan du ikke få pillefyr pro til at virke på chip versioner højere end 4.16.
Mvh. Jens
Ja det var den freeware version af Pillefyr pro :)
Styring version er 4.22
Dvs den eneste mulighed er Stokerkontrol?
Jeps, Stokerkontrol er en mulighed eller alle andre programmer der er tilrettet til kommunikationsprofilen i ver >4.16 (ved ikke lige om andre end Stokerkontrol er der, for det er den jeg selv har).
Det med at styringen husker opsætning efter afbrydelse af hovedafbryder (afbrydelse af 230 VAC) er heldigvis helt normalt, ellers ville man være lidt på herrens mark efter en strømafbrydelse :)
Hilsen
Michael
-
Jeg takker for svar :)