Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Evolution1988 efter Aug 10, 2014, 07:31
-
Kære Brugere.
Min broder har købt et fyr som mit, og de er ikke et øje tørt, der er blot et par ting som hans ikke gør som mit, og det undrer, måske nogen her i forum kan komme med et bud på problemet. Graferne i stokercloud, er alle hvide, og vi kan ikke få farve på, hvordan løser man dette ?
Et andet problem er at anlægget tror det er på 80-100 kw, når man ser på ydelsen, og det er kun et 10 kw anlæg, dette er både på selve anlægget, samt på stokercloud, hvor ændrer man så den finder det rigtige niveau ?
Se anlægget her : http://www.stokercloud.dk/dev/khelsinge.html?
På forhånd tak for hjælpen
-
Hej
Flow måleren er justeret forkert i styringen , den står til 10 liter / puls, men skal være 1 liter / puls,
derfor beregnes der 10x for stort effekt ;)
/ jannich
-
Hej,
Farven på graferne ændrer du inde i menuen "Drift grafik opsætning" på selve styringen.
Du kan vælge farve og vis/vis ikke for hver enkelt kurve her.
Max effekt indstilles i menuen "Snegle" som "Ydelse ved 100% effekt".
Hilsen
Michael
Kære Brugere.
Min broder har købt et fyr som mit, og de er ikke et øje tørt, der er blot et par ting som hans ikke gør som mit, og det undrer, måske nogen her i forum kan komme med et bud på problemet. Graferne i stokercloud, er alle hvide, og vi kan ikke få farve på, hvordan løser man dette ?
Et andet problem er at anlægget tror det er på 80-100 kw, når man ser på ydelsen, og det er kun et 10 kw anlæg, dette er både på selve anlægget, samt på stokercloud, hvor ændrer man så den finder det rigtige niveau ?
Se anlægget her : http://www.stokercloud.dk/dev/khelsinge.html?
På forhånd tak for hjælpen
-
Det er super, mange tak fro hjælpen :) :D