Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jan_Lodahl efter Aug 17, 2014, 10:05
-
Hej.
Jeg ved godt det her ikke har noget med opvarmning at gøre, men har ved tidligere lejlighed erfaret at der sidder flere kompetente elektrikere herinde, så prøver alligevel at hente lidt akut hjælp sådan en søndag :)
Fra morgenen af var strømmen gået. Jeg gik op til tavlen, og så relæet var slået fra. Da jeg hørte buldren, tænkte jeg det bare var et lyn der havde fået den til at slå fra. Jeg slog den til igen, og den slog fra med det samme. Slog grupperne fra en efter en, og det viste sig at være IHC Tilgang der slår relæet. Jeg har 2 IHC bokse i mit hus. En i kælderen og en på loftet. Jeg har prøvet at afmontere alle 5 ledere i boksen i kælderen. Den slår det stadig. Har ikke prøvet ovenpå endnu, da den sidder rigtig rigtig træls
Har forsøgt at pille de 3 sikringer i den gruppe ud, og montere dem en efter en. Jeg kan konstatere, at jeg kan få det til at køre på en enkelt fase. De 2 andre faser må være kortsluttet? Evt sådan et IHC relæ eller 2 der er kortsluttet? Hvad siger de kloge folk? Hvad kan jeg prøve? Jeg prøver nu at gå op på loftet og afmontere strømmen til den box der sidder på loftet
-
Hej Jan,
Du har gjort et fint job, lige efter bogen ;)
Der er ikke tale om en kortslutning, men om en jord-fejl ;)
Dit HFI/HPFI relæ måler mængden af strøm der løber ind i huset gennem ledningerne og mængden der løber ud af huset gennem ledningerne.
Er der forskel, så slår relæet fra.
Der er altså overgang mellem nogle ledninger i de gruppe du har identificeret og noget med jordforbindelse, sandsynligvis noget i/efter dit IHC-relæ.
Prøv at demontere ledningerne til IHC-relæet og hvis det er der fejlen er, så få fat i en elektriker efterfølgende til at kontrollere installationen med ordentligt grej.
Hilsen
Michael
Hej.
Jeg ved godt det her ikke har noget med opvarmning at gøre, men har ved tidligere lejlighed erfaret at der sidder flere kompetente elektrikere herinde, så prøver alligevel at hente lidt akut hjælp sådan en søndag :)
Fra morgenen af var strømmen gået. Jeg gik op til tavlen, og så relæet var slået fra. Da jeg hørte buldren, tænkte jeg det bare var et lyn der havde fået den til at slå fra. Jeg slog den til igen, og den slog fra med det samme. Slog grupperne fra en efter en, og det viste sig at være IHC Tilgang der slår relæet. Jeg har 2 IHC bokse i mit hus. En i kælderen og en på loftet. Jeg har prøvet at afmontere alle 5 ledere i boksen i kælderen. Den slår det stadig. Har ikke prøvet ovenpå endnu, da den sidder rigtig rigtig træls
Har forsøgt at pille de 3 sikringer i den gruppe ud, og montere dem en efter en. Jeg kan konstatere, at jeg kan få det til at køre på en enkelt fase. De 2 andre faser må være kortsluttet? Evt sådan et IHC relæ eller 2 der er kortsluttet? Hvad siger de kloge folk? Hvad kan jeg prøve? Jeg prøver nu at gå op på loftet og afmontere strømmen til den box der sidder på loftet
-
Jeg har lige forsøgt at afmontere de tre faseledninger på boksen ovenpå (det vil sige der går en fase på hver af de relæbokse deroppe) det hjalp intet. Hvis jeg monterer de sidste 2 sikringer i tavlen, slår relæet. Så har nu prøvet at koble alle faser fra de 2 steder (ikke på en gang), burde jeg så ikke have udelukket fejlen? Det har jeg jo ikke, eftersom relæet stadig slår fra. Nu er jeg automekaniker til daglig, og hvis vi har en kortslutning i en bil, og alle forbrugere er koblet fra, kan det da kun være en ledningsfejl (kabel)
-
Helt så enkelt er det ikke med jordfejl.
Har du checket udvendig lys?
Der er ikke andet at gøre end at isolere fejlen, og så finde ud af hvad der ikke er strøm på.
Kenneth
-
Xkfc du er fandme en skat! ;D
Klogede lige lidt i det udvendige lys, og det viser sig jeg har en gårdlampe der har taget vand ind!
Tusind millioner tak til MHES og xkfc.
Det forum her har (igen) vist sig at være guld værd :)
-
Hej Jan,
Så var det altså ikke en jordfejl, men en vand fejl :D
Godt at du fandt fejlen.
Hilsen
Michael
Xkfc du er fandme en skat! ;D
Klogede lige lidt i det udvendige lys, og det viser sig jeg har en gårdlampe der har taget vand ind!
Tusind millioner tak til MHES og xkfc.
Det forum her har (igen) vist sig at være guld værd :)