Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Harritz3527 efter Aug 20, 2014, 21:01

Titel: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 20, 2014, 21:01
Hejsa.

- Fyret er renset og støvsuget.
- Pillerne er vejet 2 gange (700g første gang og 720g anden gang, så har sat den på 700g)
- Blæser tal er 22/25/36.


Indstillet 100% og 50% og alt ser fint ud.

Jeg sætter den så på 10% (1.6kw) og lader den stå i 10 min..
Efter 10 min kan jeg konstatere at flammen er gået ud og der kun er gløder (noget der ligner 8-10 piller) Lux er på 0 og den begynder at tænde op på ny.
Jeg har prøvet blæser tal 18 og 25 uden at det rigtigt bliver bedre..

Hvorfor går ilden ud??
Tillægsspørgsmål: fotosensoren melder 5-10 gange i timen 0 lux i ca. 30sek - 1 min. Jeg har renset ALT og den virker uden problemer når jeg tager den ud i af brænderen også selv i svagt lys.. Kan der sidde en pille rest et sted, som blokkere for lyset ind til fotosensoren??

Hjælp!! :-)

StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=harritz3257

Og så et helt andet spørgsmål.
Da jeg fik installeret mit fyr, sagde montøren at jeg skulle have semi-rens installeret, da det nedsatte temperaturen i skorstenen og gav rust i fyret.
Hvad er holdningen til dette??

Mvh Michael
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: N P K efter Aug 20, 2014, 21:36
Hvis du ikke kan holde ild i 10% drift skal du hæve min kw ydelse i menu snegl
Prøv med 2.0 eller måske mere

Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: N P K efter Aug 20, 2014, 21:48
Jeg vil ikke mene at semi rens giver rust i fyret
Det vil en dårlig eller forkert indstillet shunt derimod gøre
Semi rensen sænker røgtemperaturen og kan give lidt løbesod i skorstenen som kan afhjælpes ved at åbne bypass på semi rens

Kedeltemperatur skal være 70 grader på kedel med semi rens

Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: SKM efter Aug 21, 2014, 00:05
Hej...

Det ser ud til at være en 16kw du har, så kan du nok have lidt problemer med at holde et fornuftigt bål ved 1,6kw. Kan anbefale min ydelse på 2kw som passende på mange 16kw installationer.

Du kører med lav kedeltemp. Hvis du absolut vil køre så lav temp, så tror jeg også du skal undvære semirens, men ellers er anbefalingen: 70' kedeltemp og 60' shunttemp med semirens monteret hvor bypass af røg er løftet mest muligt.

Vær opmærksom på at det har stor indflydelse på dine blæsertal om semirens er monteret eller ej... Et setup som jeg har anbefalet vil nok have blæsertal der ligner: 19-27-36 (grundindstilling).

Mvh Steffen
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: MHES efter Aug 21, 2014, 05:43
Hej Michael,

Du har fået mange gode råd allerede  ;)
Når fyret går ud ved 10% drift kan det skyldes to forhold:
 1 - Forholdet mellem tilførte træpiller og tilført luft ikke er korrekt, sådan at træpillerne afbrændes for hurtigt
 2 - Mængden af træpiller er for lille

Forhold #1 afhjælpes først ved at reducere blæs ved 10% og hvis det ikke er nok (på grund af skorstenstrækket), øges mængden af træpiller ved 10% ved at hæve parametret "Min ydelse kW" og derefter justere blæs ved 10%.

Forhold #2 afhjælpes ved at øge mængden af træpiller ved 10% ved at hæve parametret "Min ydelse kW" og derefter justere blæs ved 10%.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 21, 2014, 06:00
Tusind tak for alle svarene.

Jeg prøver at hæve minimums kw til 2.0 i aften og ser om det giver et bedre resultat.

Mht. Semi rens, er det så det værd, eller er det et farligt emne at bringe på banen?  :)

Mvh Michael


Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 21, 2014, 07:19
Så har jeg fået hævet minimum kw til 2.0 og det har nu kørt i 1 time uden problemer :)

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=harritz3257

Hvordan syntes i lux ser ud? er det normalt at den skal svinge sådan op og ned?
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: N P K efter Aug 21, 2014, 08:58
Så har jeg fået hævet minimum kw til 2.0 og det har nu kørt i 1 time uden problemer :)

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=harritz3257

Hvordan syntes i lux ser ud? er det normalt at den skal svinge sådan op og ned?

Husk at juster blæser  i 10 og 50% ydelse
Lux kan sagtens stå og svinge især i lavdrift hvis bare den holde ild gør det ikke så meget
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 21, 2014, 11:09
Husk at juster blæser  i 10 og 50% ydelse
Lux kan sagtens stå og svinge især i lavdrift hvis bare den holde ild gør det ikke så meget

Godt du siger det.!! Det havde jeg ikke tænkt over.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 21, 2014, 18:11
Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.

Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?

Mvh Michael.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: MHES efter Aug 21, 2014, 18:29
Hej Michael

Måske er det ikke nødvendigt at gå op på 2,3 kW, du kan jo også reducere blæs lav så pillerne forbrændes langsommere.

Du skal få min mening om semi-rens  ;)
Semi-rens gør to ting, den "bremser" luften gennem røgslagene så kedlen optager mest muligt varme fra røggasserne og den skraber væggene i røgslagene renere, som også sikrer at mest mulig varme trækkes ud af røggasserne.
Hos mig fjernede jeg semi-rensen, simpelthen fordi mine røggasser blev for meget afkølet, hvilket resulterede i masser af kondensvand i sidste røgslag og i røgrør/skorsten.
For at holde kedel/røgrør/skorsten tørre, måtte jeg åbne by-pass maksimalt.
Når jeg skulle rense kedlen, skulle jeg have semi-rensen op for at tømme aske/sod ud via bundspjældet, og til sidst monterede jeg bare ikke semi-rensen igen  ;)
Jeg har ikke kunnet konstatere anderledes pilleforbrug uanset om jeg havde semi-rens monteret eller ej.
Man skal selvfølgelig huske at juster blæs 10%, 50% og 100% efter man har monteret/fjernet semi-rensen.
Konklusion fra mig:
Semi-rens fungerer fint men er ikke nødvendig og jeg synes at den er for bøvlet (og sviner) når den skal monteres/afmonteres.
Havde man kunnet tømme for aske/sod uden at skulle afmontere semi-rensen, ville situationen være helt anderledes  ;)

Hilsen
Michael

Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.

Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?

Mvh Michael.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: N P K efter Aug 21, 2014, 18:48
Hej Michael

Måske er det ikke nødvendigt at gå op på 2,3 kW, du kan jo også reducere blæs lav så pillerne forbrændes langsommere.

Du skal få min mening om semi-rens  ;)
Semi-rens gør to ting, den "bremser" luften gennem røgslagene så kedlen optager mest muligt varme fra røggasserne og den skraber væggene i røgslagene renere, som også sikrer at mest mulig varme trækkes ud af røggasserne.
Hos mig fjernede jeg semi-rensen, simpelthen fordi mine røggasser blev for meget afkølet, hvilket resulterede i masser af kondensvand i sidste røgslag og i røgrør/skorsten.
For at holde kedel/røgrør/skorsten tørre, måtte jeg åbne by-pass maksimalt.
Når jeg skulle rense kedlen, skulle jeg have semi-rensen op for at tømme aske/sod ud via bundspjældet, og til sidst monterede jeg bare ikke semi-rensen igen  ;)
Jeg har ikke kunnet konstatere anderledes pilleforbrug uanset om jeg havde semi-rens monteret eller ej.
Man skal selvfølgelig huske at juster blæs 10%, 50% og 100% efter man har monteret/fjernet semi-rensen.
Konklusion fra mig:
Semi-rens fungerer fint men er ikke nødvendig og jeg synes at den er for bøvlet (og sviner) når den skal monteres/afmonteres.
Havde man kunnet tømme for aske/sod uden at skulle afmontere semi-rensen, ville situationen være helt anderledes  ;)

Hilsen
Michael




Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.

Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?

Mvh Michael.

Hvis semirens afmonteres skal den sidste røgslag så ikke lukkes i toppen?
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: MHES efter Aug 21, 2014, 18:51
Jo, korrekt  ;)
Hvis semi-rensen afmonteres, skal by-pass spjældet afmonteres på semi-rensen og monteres alene i bageste røgslag, eller man skal på anden måde lukke /regulere denne åbning.
Fuldstændig ligesom man gør på kedler uden semi-rens.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Måske er det ikke nødvendigt at gå op på 2,3 kW, du kan jo også reducere blæs lav så pillerne forbrændes langsommere.

Du skal få min mening om semi-rens  ;)
Semi-rens gør to ting, den "bremser" luften gennem røgslagene så kedlen optager mest muligt varme fra røggasserne og den skraber væggene i røgslagene renere, som også sikrer at mest mulig varme trækkes ud af røggasserne.
Hos mig fjernede jeg semi-rensen, simpelthen fordi mine røggasser blev for meget afkølet, hvilket resulterede i masser af kondensvand i sidste røgslag og i røgrør/skorsten.
For at holde kedel/røgrør/skorsten tørre, måtte jeg åbne by-pass maksimalt.
Når jeg skulle rense kedlen, skulle jeg have semi-rensen op for at tømme aske/sod ud via bundspjældet, og til sidst monterede jeg bare ikke semi-rensen igen  ;)
Jeg har ikke kunnet konstatere anderledes pilleforbrug uanset om jeg havde semi-rens monteret eller ej.
Man skal selvfølgelig huske at juster blæs 10%, 50% og 100% efter man har monteret/fjernet semi-rensen.
Konklusion fra mig:
Semi-rens fungerer fint men er ikke nødvendig og jeg synes at den er for bøvlet (og sviner) når den skal monteres/afmonteres.
Havde man kunnet tømme for aske/sod uden at skulle afmontere semi-rensen, ville situationen være helt anderledes  ;)

Hilsen
Michael

Hvis semirens afmonteres skal den sidste røgslag så ikke lukkes i toppen?


Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.

Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?

Mvh Michael.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: N P K efter Aug 21, 2014, 18:53
Jo, korrekt  ;)
Hvis semi-rensen afmonteres, skal by-pass spjældet afmonteres på semi-rensen og monteres alene i bageste røgslag, eller man skal på anden måde lukke /regulere denne åbning.
Fuldstændig ligesom man gør på kedler uden semi-rens.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Måske er det ikke nødvendigt at gå op på 2,3 kW, du kan jo også reducere blæs lav så pillerne forbrændes langsommere.

Du skal få min mening om semi-rens  ;)
Semi-rens gør to ting, den "bremser" luften gennem røgslagene så kedlen optager mest muligt varme fra røggasserne og den skraber væggene i røgslagene renere, som også sikrer at mest mulig varme trækkes ud af røggasserne.
Hos mig fjernede jeg semi-rensen, simpelthen fordi mine røggasser blev for meget afkølet, hvilket resulterede i masser af kondensvand i sidste røgslag og i røgrør/skorsten.
For at holde kedel/røgrør/skorsten tørre, måtte jeg åbne by-pass maksimalt.
Når jeg skulle rense kedlen, skulle jeg have semi-rensen op for at tømme aske/sod ud via bundspjældet, og til sidst monterede jeg bare ikke semi-rensen igen  ;)
Jeg har ikke kunnet konstatere anderledes pilleforbrug uanset om jeg havde semi-rens monteret eller ej.
Man skal selvfølgelig huske at juster blæs 10%, 50% og 100% efter man har monteret/fjernet semi-rensen.
Konklusion fra mig:
Semi-rens fungerer fint men er ikke nødvendig og jeg synes at den er for bøvlet (og sviner) når den skal monteres/afmonteres.
Havde man kunnet tømme for aske/sod uden at skulle afmontere semi-rensen, ville situationen være helt anderledes  ;)

Hilsen
Michael

Hvis semirens afmonteres skal den sidste røgslag så ikke lukkes i toppen?


Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.

Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?

Mvh Michael.

Ok hvad så med kedel temp skal den stadig være 70 grader?
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: MHES efter Aug 21, 2014, 19:05
Hmm, der er ikke noget med at kedeltemperatur skal være 70oC hvis man har monteret semi-rens er, men det anbefales  ;)
Tommelfingerregelen er at med semi-rens sætter man kedeltemperatur til 70oC og sikrer en retur på 55oC, mens man  uden semi-rens sætter kedeltemperaturen til 60oC og sikrer en retur på 45oC.
Men det er bare en tommelfingerregel, man skal altid sikre at der ikke dannes kondens i kedel og røgrør/skorsten, og så må man tilrette kedeltemperatur og returtemperatur så det fungerer.

Hilsen
Michael

Jo, korrekt  ;)
Hvis semi-rensen afmonteres, skal by-pass spjældet afmonteres på semi-rensen og monteres alene i bageste røgslag, eller man skal på anden måde lukke /regulere denne åbning.
Fuldstændig ligesom man gør på kedler uden semi-rens.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Måske er det ikke nødvendigt at gå op på 2,3 kW, du kan jo også reducere blæs lav så pillerne forbrændes langsommere.

Du skal få min mening om semi-rens  ;)
Semi-rens gør to ting, den "bremser" luften gennem røgslagene så kedlen optager mest muligt varme fra røggasserne og den skraber væggene i røgslagene renere, som også sikrer at mest mulig varme trækkes ud af røggasserne.
Hos mig fjernede jeg semi-rensen, simpelthen fordi mine røggasser blev for meget afkølet, hvilket resulterede i masser af kondensvand i sidste røgslag og i røgrør/skorsten.
For at holde kedel/røgrør/skorsten tørre, måtte jeg åbne by-pass maksimalt.
Når jeg skulle rense kedlen, skulle jeg have semi-rensen op for at tømme aske/sod ud via bundspjældet, og til sidst monterede jeg bare ikke semi-rensen igen  ;)
Jeg har ikke kunnet konstatere anderledes pilleforbrug uanset om jeg havde semi-rens monteret eller ej.
Man skal selvfølgelig huske at juster blæs 10%, 50% og 100% efter man har monteret/fjernet semi-rensen.
Konklusion fra mig:
Semi-rens fungerer fint men er ikke nødvendig og jeg synes at den er for bøvlet (og sviner) når den skal monteres/afmonteres.
Havde man kunnet tømme for aske/sod uden at skulle afmontere semi-rensen, ville situationen være helt anderledes  ;)

Hilsen
Michael

Hvis semirens afmonteres skal den sidste røgslag så ikke lukkes i toppen?


Så blev fyret indstillet og desværre gik 2.0 stadig ud pga. for lidt pillet, så jeg skruede den op på 2.4 og efter 3 timer ned på 2.3 og nu ser jeg lige hvordan det kommer til at se ud.

Jeg søger stadig nogen holdninger om semi rens, hvis nogen vil give et par +/-'er?

Mvh Michael.

Ok hvad så med kedel temp skal den stadig være 70 grader?
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 21, 2014, 20:47
Hmm, der er ikke noget med at kedeltemperatur skal være 70oC hvis man har monteret semi-rens er, men det anbefales  ;)
Tommelfingerregelen er at med semi-rens sætter man kedeltemperatur til 70oC og sikrer en retur på 55oC, mens man  uden semi-rens sætter kedeltemperaturen til 60oC og sikrer en retur på 45oC.
Men det er bare en tommelfingerregel, man skal altid sikre at der ikke dannes kondens i kedel og røgrør/skorsten, og så må man tilrette kedeltemperatur og returtemperatur så det fungerer.

Min shuntventil står til 55 grader på retur, bør jeg nedsætte den til noget lavere?, nu du skriver 45?  :)
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: MHES efter Aug 22, 2014, 14:33
Hej,

Nej, der er ingen grund til at sænke returen med risiko for at du så får kondens problemer.
Det med de 45oC når man ikke har semi-rens er et minimum.

Hilsen
Michael

Hmm, der er ikke noget med at kedeltemperatur skal være 70oC hvis man har monteret semi-rens er, men det anbefales  ;)
Tommelfingerregelen er at med semi-rens sætter man kedeltemperatur til 70oC og sikrer en retur på 55oC, mens man  uden semi-rens sætter kedeltemperaturen til 60oC og sikrer en retur på 45oC.
Men det er bare en tommelfingerregel, man skal altid sikre at der ikke dannes kondens i kedel og røgrør/skorsten, og så må man tilrette kedeltemperatur og returtemperatur så det fungerer.

Min shuntventil står til 55 grader på retur, bør jeg nedsætte den til noget lavere?, nu du skriver 45?  :)
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Leif P efter Aug 22, 2014, 16:25
Med hensyn til 10 % drift gør jeg sådan:
Laver en afvejning 3 gange, og tager et gennemsnit.
Sætter max og min ydelse til 10%.
Sætter blæs ved 10% til flammen er som jeg mener den skal være ud fra den gode læring man får fra MHES hjemmeside.
Blæs skal være så lav som muligt, uden at det ryger.
Efter sidste justering lader jeg fyret køre på 10% i 1,5 time, og hvis det kører stadig uden at det ryger og bygger piller op på herd, samt den ikke har stoppet pga lys ændrer jeg ikke mere på blæs for 10% drift.
Update: Derefter koncentrerer jeg mig om 50% drift, da samspillet mellem 10 og 50% drift er vigtig under stigning og fald i drift procent.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Paw efter Aug 22, 2014, 17:07
sådan gør jeg også. Nøjes dog med en halv til en times drift på 10 %. :)
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 22, 2014, 20:15
Jeg tror egentlig hele humlen har været at 10% drift ved 1.6kw ikke har været muligt. Der er slet ikke piller nok til at bålet bliver holdt i gang.

Nu har jeg justeret det ned til 2.2kw og 21% blæs og det fungere rigtigt godt.. i morgen vil jeg prøve og komme ned imod 2.0kw uden at det går ud.

Kedel temperaturen er sat til 60 grader og fremløbstemperaturen ligger på 63-67 grader, hvilket i mine øjne betyder at 10% drift laver for meget varme.
Ligeså snart ude temperaturen falder til 10-12 grader ryget fremløbstemperaturen ned på 60 grader som den skal.. nu er spørgsmålet bare.. kan jeg indstille at når fyret har opnået 67 grader, skal det slukke og først tænde igen når temperaturen er nede på 45 grader, eller er det helt forkert tænkt?
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Paw efter Aug 23, 2014, 05:42
Du har da en trækstabilisator på, ikke ?
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 23, 2014, 11:37
Jo der sidder 1 stk.

Det er for det meste kun "aktiv" når vi fyrer i brændeovnen.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Leif P efter Aug 25, 2014, 15:51
Hvis trækstabilisatoren ikke åbner hvis det blæser kan det måske være det der er problemet. Hvis det er en KW skal vægt lodderne skrues helt ind for at den åbner så let som muligt. Har selv 2 stk., da jeg ellers ikke kan komme langt nok ned i kw. ved 10 % drift.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Harritz3527 efter Aug 25, 2014, 21:56
Det vil jeg da lige prøve.

Jeg har bemærket i dag hvor det har blæst en del, at den slet ikke har bevæget sig, så jeg får den lige skruet ind så den er i balance.

Tilfældigvis falder jeg over "sommerherd" i din underskrift og jeg kan mindes at der ligger sådan en i en kasse i kælderen. Hvad bruges den til?

Mvh Michael.
Titel: Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
Indlæg af: Leif P efter Aug 26, 2014, 15:21
Herden er den rist som pillerne brænder på i brænderhovedet.
Skiftede selv fra Uherd med skamol til sommerherd pga. at pillerne brændte sammen til slagger. Der skal mere luft til med Uherd, og dermed større varme i bålet, og det kunne mine piller ikke klare.