Min kammis v10er er gået agurk. kedeltemp er stillet til 60 gr, dif over 15 gr, dif under 5, og vvb 57 gr og stillet til at starte på 52 gr.
MEN den starter op når kedeltemp er lige under 60 gr, 59,9 gr starter den op + den gør det samme med varmt vand, 56,9 gr og så kommer der jo en masse optændindninger.
Forslag ?
kammis styring http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/dirtyold.html
-
Hej,
Kan se at han har en ekstern temperatur føler tilsluttet.
Kunne måske være styring på ekstern temperatur er aktiv (Ekstern stop temperature & Ekstern stop difference).
Bare et skud :)
Mvh. Jesper
-
Hej
På et tidspunkt havde jeg en kortslutning mellem
to temperaturfølere (ekstern temp og VVB temp).
Resultatet var at fyret blev ved med at køre fuld
knald lige meget hvad og VVB temp aldrig kom op der
hvor det skulle være.
Det endte med at jeg fik en ny styring, men det er en anden historie.
Men måske skulle du se om der kan være en kortslutning et sted.
Mvh.
Dennis
-
Hej,
Kan se at han har en ekstern temperatur føler tilsluttet.
Kunne måske være styring på ekstern temperatur er aktiv (Ekstern stop temperature & Ekstern stop difference).
Bare et skud :)
Mvh. Jesper
Det er ikke tilsluttet min ekstern stop temp og ekstern stop difference
Mvh. Per
-
nu har det kørt fint gennem natten 8), men nu har den så også kørt almindelig drift, og der kører den som den skal.
Fint nok. Problemet er at Per ikke har forbrug nok i anlægget, så den kører 10 % hele tiden og når der kommer lidt sol og varme, så kommer den jo op på 75 gr dif over 15 gr, hvor den slukker, så langt, så godt. Hvis så vvb kommer ned på 56,9 gr starter den op med at lave varmt vand, det skulle den jo gøre nede på 52 gr. Ligeså gør den det samme med kedeltemperatur, 59,9 gr starter den, men det er stillet til 55 gr dif under 5 gr.
Problemet er der kun når den har vist temperatur opnået, så går der kuller i den, og det jo lidt mystisk.
Hvis den laver flere numre idag, prøver vi lige en reset for at se om det kan løse problemet.
-
Ville netop foreslå en hardware reset ..
-
nu må vi se om den starter op lige under 60 grader, den er lige nu på cirka 62 og på vej ned
-
satans også da, nå, det må prøves med en reset
-
Har lige læst på et andet forum der er en der har det samme problem efter opdatering til 10.473. Så det må jo være en til Jens, boinkuser.
Opdateringen på det andet forum var til v7, så åbenbart noget galt med 473, uanset om det er en v7 eller v10
-
lige en lille opdate, når der på styring, stokercloud står,stoppet opnået temperatur, laver den en optænding enten på kedel eller vvb, MEN kun når temp på begge dele, kedel og vvb er over deres settemperatur og går under settemp 0,1 grad under på enten kedel eller vvb.
Altså den, kedel eller vvb der først kommer under deres settemperatur med 0,1 grad starter den op.
Nogen med v7 eller v10 med version 473 opdatering der har set det samme, og hvis ikke, gider teste det, men det kræver jo lige den skal op på settemperatur + difference over, men dif over kan jo sættes til feks 2 grader, så man ikke kommer alt for højt op i temperatur.
Men kun jer med 70473 eller 10473 versioner.
Hovsa, har lige testet på kammis anlæg og vvb starter op normalt, så det er kun kedel den er gal med, sorry :-[
På forhånd tak.
-
opdate, alt ok efter opdatering :)
-
opdate, alt ok efter opdatering :)
Hej
473 uanset om det er v7 eller v10 har et problem med differencen.
Det er løst i den nyeste version 512, men det har du jo så opdaget :-)
God dag.
Mvh. Jens