Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bjarnefoget efter Aug 27, 2014, 15:29
-
Hej min woody vil ikke tænde.når jeg tænder den går den bare på drift.vil ikke optænde
-
Viser den lux i styringen?
Hvis den gør vil den tro det er ild og gå i drift selvom der ikke er ild
Har du en gennemsigtig smelteslange kan den være problemet hvis der kommer sollys ned gennem den
-
Det kan også være sløset montering så nogle ledninger rører hinanden.
Motorprintet eller lysføleren kan også være kaput.
Du kan pille ledningen til lysføleren ud i styringen, hvis den så begynder at starte og varme så er vi meget længere i fejlsøgningen.
Kenneth
-
den viser 0 lux. og alt er monteret korrekt.
-
Er det muligt at få oplyst hvilken version styring du har ?
I ældre software versioner kunne man selv stille hvor mange lux der skal til at detektere ild, og hvis den er sat til 0 (nul), så "tror" styringen at der er ild.
Den kan også stå til andre små værdier (1-5) som kan opnås p.g.a. "elektrisk støj".
Hilsen
Michael
den viser 0 lux. og alt er monteret korrekt.
-
den viser 0 lux. og alt er monteret korrekt.
Hmm, det lyder underligt, Hvis den skriver 0lux burde den jo gå i optænding, og da slet ikke i drift.
Hvis du tænder fyret og lysføleren er over den værdi du har defineret (typisk 10%) så vil fyret gå direkte i drift uden optænding.
Hvis styringen går i drift ved 0lux er styringen måske kaput, eller måske (hvis det er muligt) er opstarts LUX sat til 0
-
Der var en version 10.468 eller deromkring, der var fejl med lux, faktisk var der lux, også når styring var slukket.