Jeg har lige brug for et godt indspark her....
Jeg har en Biosol kedel fra Kjærsgaard med en Iwabo S1 brænder på. Jeg har her på det sidste oplevet at vågne op om morgenen og så er mit fyr gået ud og kedeltemperaturen er nede på alt "koldt brusebad".
Jeg er lige kommet hjem her til aften, og så var problemet der igen. Åbner fyret og så ligger den en hel del nye træpiller i herden, der helt tydeligt ikke har været antændt. Lukker fyret og så starter det igen og kører....
Jeg har renset und alles over alt inkl fotocelle.
Er der nogen der har en ide?
-
Hej
Jeg kender ikke dit anlæg, men jeg har den idé at forbruget er så lavt lige pt, at fyret enten når en maks temp. og lukker ned på en måde, eller kører ved så lav ydelse at den ikke kan holde gang i sig selv.
-
Hej,
Iwabo S1 er en traditionel ikke modulerende brænder, med et " simpel" (skal ikke misforstås) funktionsprincip.
Den indstilles én gang til en specifik drifteffekt i området 10-20 kW og kører så start/stop drift ligesom et oliefyr.
Det betyder langt flere optændinger, og noget tyder på at el-tændingen enten er ,eget slidt eller misjusteret.
Jeg tror det bedste du kan gøre er at kontakte Kærsgaard.
Hilsen
Michael
Jeg har lige brug for et godt indspark her....
Jeg har en Biosol kedel fra Kjærsgaard med en Iwabo S1 brænder på. Jeg har her på det sidste oplevet at vågne op om morgenen og så er mit fyr gået ud og kedeltemperaturen er nede på alt "koldt brusebad".
Jeg er lige kommet hjem her til aften, og så var problemet der igen. Åbner fyret og så ligger den en hel del nye træpiller i herden, der helt tydeligt ikke har været antændt. Lukker fyret og så starter det igen og kører....
Jeg har renset und alles over alt inkl fotocelle.
Er der nogen der har en ide?