hej, har lige fået ombyttet styring 6. xx til ny 7.0xx med direkte LAN. Strømforsyning permanent 220v. hvad med termostat. skal den være strømløs og så bare styre til og fra?
-
Hej,
På de nye styringer er der klemmer på printet til overkogs termostaten, så man ikke behøver at sætte den i serie med 230 VAC forsyningen.
Så vidt jeg husker hedder klemmerne "C" og " T2", hvortil du blot skal tilslutte overkogs termostaten som en brydekontakt.
Du kan også montere overkogs termostaten i 230 VAC forsyningen, ligesom du havde det til v6'eren, hvis du synes det er nemmere.
Hilsen
Michael
hej, har lige fået ombyttet styring 6. xx til ny 7.0xx med direkte LAN. Strømforsyning permanent 220v. hvad med termostat. skal den være strømløs og så bare styre til og fra?
-
Hej,
På de nye styringer er der klemmer på printet til overkogs termostaten, så man ikke behøver at sætte den i serie med 230 VAC forsyningen.
Så vidt jeg husker hedder klemmerne "C" og " T2", hvortil du blot skal tilslutte overkogs termostaten som en brydekontakt.
Du kan også montere overkogs termostaten i 230 VAC forsyningen, ligesom du havde det til v6'eren, hvis du synes det er nemmere.
Hilsen
Michael
hej, har lige fået ombyttet styring 6. xx til ny 7.0xx med direkte LAN. Strømforsyning permanent 220v. hvad med termostat. skal den være strømløs og så bare styre til og fra?
Overkogssikringen skal vel også have jordforbindelse ?
-
God morgen de herre,
Tak for sidst MHES, en fornøjelse fra min side.
Et spørgsmål til at tilslutte overkogssikringen på 230 VAC.
Er det ikke netop for at undgå, at overkogssikringen napper strømmen fra styringen såfremt den udløses, ved at lave denne eksterne tilslutning? Fordelen ved denne måde er vel at fyret kan tømme internsnegl og fyre godt op for blæseren = standse det forhold som har overophedt kedlen og stoppe muligheden for tilbagebrænd..
Det er jo bare en spændingsfri indgang, som når udløst skriver noget a la "stoppet pga overkogningssikring," altså ala ext. temp...
Jeg ville nappe strømmen fra min overkogssikring, tilslutte den som MHES skriver og så giver styringen direkte strøm via stikket.
God dag de herre
-
Er det ikke netop for at undgå, at overkogssikringen napper strømmen fra styringen såfremt den udløses, ved at lave denne eksterne tilslutning? Fordelen ved denne måde er vel at fyret kan tømme internsnegl og fyre godt op for blæseren = standse det forhold som har overophedt kedlen og stoppe muligheden for tilbagebrænd..
Det er jo bare en spændingsfri indgang, som når udløst skriver noget a la "stoppet pga overkogningssikring," altså ala ext. temp...
Jeg gætter på at alt strømmen til udgangene er sløjfet igennem overkogssikringen, således at man er sikker på at fyret går ud hvis der er en fejl i styringern (eller på kedelføleren).
Fidusen ved at ikke alt strømmen til fyret bliver afbrudt når overkogssikringen udløses, er at der kan gives en fejlbesked i displayet, istedet for at fyret er helt dødt og samtidigt kan fyret via Stokercloud give besked om at der er noget galt.
-
Hej Danni,
Tak i lige måde ;)
...jeps, det var en ren fornøjelse, både turen frem og tilbage samt tiden hos NBE ;)
...hils farmand ;)
Du har helt ret i at det bedste er at tilslutte overkogs termostaten på sin egen "indgang", men lovmæssigt er det også ok at bryde 230 VAC.
For mig er det vigtigste at overkogs termostaten monteres, og hvis man er mest "sikker på hånden" ved bare at bruge set-up'et fra den gamle sryring, så fred med det.
Hilsen
Michael
God morgen de herre,
Tak for sidst MHES, en fornøjelse fra min side.
Et spørgsmål til at tilslutte overkogssikringen på 230 VAC.
Er det ikke netop for at undgå, at overkogssikringen napper strømmen fra styringen såfremt den udløses, ved at lave denne eksterne tilslutning? Fordelen ved denne måde er vel at fyret kan tømme internsnegl og fyre godt op for blæseren = standse det forhold som har overophedt kedlen og stoppe muligheden for tilbagebrænd..
Det er jo bare en spændingsfri indgang, som når udløst skriver noget a la "stoppet pga overkogningssikring," altså ala ext. temp...
Jeg ville nappe strømmen fra min overkogssikring, tilslutte den som MHES skriver og så giver styringen direkte strøm via stikket.
God dag de herre
-
Tak for alle gode svar:). Det kører bare, så jeg glæder mig til at se om det holder..!