Indlæg af: pojensen efter Sep 17, 2014, 19:28
Jeg har på grund af en kraftig tordenbyge og en deraf smadret styring 4.99, opgraderet til version 7, flot ting som jeg har fået igang , stort set uden problemer.
Der var i starten alt for meget blæs på . Jeg er nu endt op med at den 16kw brænder som jeg har er indtastet med følgende tal for først eltænder og derefter drift .  Blæs start 6, blæs midt 9, og blæs slut 13.
For drift ved 10 prc. 9, for 50 prc.12 og for 100 prc. 16.
Er der noget sted man kan finde mere brugbare data, det kører tilsyneladende ok men gode indput er altid velkommne.

Mvh. Peter
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 17, 2014, 19:38
Hvis det køre fint med de blæser tal er der sådan de skal stå  ^-^ hvordan blæser tal skal være kommer an på dit træk i skorsten , hvordan dine træpiller er mm  :) det er kun dig der kan se om det ser rigtigt ud .
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: pojensen efter Sep 17, 2014, 19:55
Jo jeg ved det godt, jeg må tage et par timer en dag og kikke lidt på røg og flamme. Jeg blev bare lidt overrasket da jeg startede op ( uden at have stillet noget som helst ) men de nye styringer er selvfølgelig stillet til de små blæsere som er standard idag, min gamle store blæser blæste næsten alle pillerne ud af herden uden af tænde dem.
Det er forøvrigt en glimrende styring med mange gode muligheder i, nu skal jeg lige have slæbt et datakabel fra fyrrummet til routeren så er legetøjet til vinteren klar. :-)
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 17, 2014, 20:25
Jo jeg ved det godt, jeg må tage et par timer en dag og kikke lidt på røg og flamme. Jeg blev bare lidt overrasket da jeg startede op ( uden at have stillet noget som helst ) men de nye styringer er selvfølgelig stillet til de små blæsere som er standard idag, min gamle store blæser blæste næsten alle pillerne ud af herden uden af tænde dem.
Det er forøvrigt en glimrende styring med mange gode muligheder i, nu skal jeg lige have slæbt et datakabel fra fyrrummet til routeren så er legetøjet til vinteren klar. :-)

Ja det er en fin styring som man kan "lege" med , mange timer   ^-^
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: J-B efter Sep 17, 2014, 21:19
Hej, du kan se blæsertal til de forskellige blæsere her, jeg har valgt en vilkårlig. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/bl%C3%A3%C2%A6ser%20rebeck%20108mm.pdf
Det første du skal er at lave en 6 minutters afvejning af sneglen, (lav gerne 3 i træk og tag gennemsnittet) og taste antal gram ind.
Blæsertal til optænding kan du regne dig frem til, styringen går ud fra en FL085, det er nok det halve eller lidt under, og det samme i renseblæs.
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Sep 18, 2014, 16:42
Men som der står nederst på siden , tallene er kun vejledende , så hvis det køre fint ville jeg ikke gøre mere  ^-^
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: pojensen efter Sep 19, 2014, 20:18
Det kører fint nu har finpudset blæsertallene lidt.
Tak for svarerne  :)
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: kjanja efter Feb 21, 2015, 21:53
Det var lige de oplysninger jeg søgte, står med helt nøjagtig samme problemer som du har haft.
Jeg har dog et mere min intern snegl kører næsten ikke.
Om dine tal passer til min, kommer an på hvad din afvejning er på.
Mvh. kjanja
Titel: Sv: Gammel brænder m. Sort blæser og ver.7 styring.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 22, 2015, 09:54
Måske en træt kondensator  ???