Stokerforum
Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: kokken efter Sep 21, 2014, 11:50
-
Hej med jer
Mit blackstar mini plus smider vandet i bunden og ud på gulvet ( fyret er 2 år gammelt men har aldrig været startet op før nu)
Da jeg er helt ny på dette område og derfor ude på meget dybt vand håber jeg i kan hjælpe, jeg tænker der må være en revne i kedlen?
Go søndag til jer alle
Claus
-
Det er ikke unormalt at et nystartet fyr løber i vand det første døgn.
Når alt er helt koldt, er der mulighed for kondens i bunden.
Se at den korrekte kedel temperatur, og den korrekte shunt temperatur er valgt.
Efter et døgn burde alt igen være tørt.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
-
Hej Michael
Tak for dit svar.
fyret taber tryk og jeg vil mene at det er mere end kondens der kommer ?
jeg håber du har et andet godt forslag.
Vh
claus
-
Hvis der er luft i anlægget + autoudlufter, er det ok at den taber tryk.
Efterfyld vand, og vent et par timer, og se.
-
Der er helt sikkert luft, men det er meget vand der kommer ud i bunden i venstre side, og jeg tror sku den smider alt vandet hvis jeg lader den stå..? kan den være revnet? er der en ventil eller en pakning der ikke er tæt? 1 bars tryk så kommer vandet.
pft
Claus
-
Drypper det fra rørsamlingerne til kedlen ?
Er der udført opstart procedure, se link http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
eller som anvist i manual ?
-
Ingen dryp fra rør og ind til kedlen. det kommer et sted oppe under bunden på fyret i venstre side.....?
jeg er helt på bar bund og overvejer at afmontere og pille kabinettet af.
-
Ro på, vent.
Når alt er drift varmt, og returen er oppe i temperatur, vil det stoppe.
-
Det er ikke helt klar om du faktisk har startet fyret :)
Der kan komme kondensvand under drift af fyret, når alt er koldt, men hvis vandet kommer uden at fyret er startet og når der kommer tryk på ekspansionsbeholderen, så der der noget der er utæt ;)
Hilsen
Michael
Ingen dryp fra rør og ind til kedlen. det kommer et sted oppe under bunden på fyret i venstre side.....?
jeg er helt på bar bund og overvejer at afmontere og pille kabinettet af.
-
fyret har været startet og kørte helt fantastisk men så gik vandet!!!! og jeg slukkede ned for det igen.
jeg fik den tanke at det måske kunne være den prop der sidder i bunde til aftapning der måske ikke var pakket korrekt ... jeg påfylder så vand igen idag uden fyret er monteret og kun vandtryk ca. 1 bar og øv vandet kom ud under bunden igen.
VH
Claus
-
Så er det helt sikkert ikke kondensvand :(
Propper og til- / afgang sidder bagpå kedlen, så hvis du ikke kan se utætheden der så må du have kappen af.
Hilsen
Michael
fyret har været startet og kørte helt fantastisk men så gik vandet!!!! og jeg slukkede ned for det igen.
jeg fik den tanke at det måske kunne være den prop der sidder i bunde til aftapning der måske ikke var pakket korrekt ... jeg påfylder så vand igen idag uden fyret er monteret og kun vandtryk ca. 1 bar og øv vandet kom ud under bunden igen.
VH
Claus