Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fredeK efter Sep 27, 2014, 12:35

Titel: fyret går ud
Indlæg af: fredeK efter Sep 27, 2014, 12:35
Hjæælp

jeg har et scotte-fyr version 4,99, problemet er det går ud og på displayet står der L1... hvad betyder det mon  :-\
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: xkfc efter Sep 27, 2014, 12:58
Tja, der er ikke noget i manualen om L1

Kan displayet være kaput? og der står LO
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: fredeK efter Sep 27, 2014, 13:14
hej
jeg har søgt overalt men, der står ikke noget  om hvad det kan betyde. Fyret kører meget fint men lige pludselig går det ud... oftest om natten (brrrrr)
displayet ser ikke ud til det er defekt, da den viser de andre ting i displayet både temperatur og de andre ting  :-\
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: fredeK efter Sep 27, 2014, 13:22
hvis det er gået ud kan jeg tænde det igen og det kører fint igen, til næste gang hvor det går ud og viser L1 i displayet, mit display er den gamle model hvor det ligner displayet på en lommeregner.. så der står ikke så meget (øv )
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: xkfc efter Sep 27, 2014, 13:29
Der må komme nogen forbi der ved hvad fejlen betyder... Det er dælme irriterende hvis den går i fejl uden man kan finde ud af hvad der er galt.
Måske det var tid til en lille opgradering  ^-^ Det er muligt at opgradere til fornuftig pris, da der er en del der opgraderer til 7 og 10, bliver der en masse 6.xx i overskud, og der er godt nok forskel på 4.99 og 6.xx  ;)

Kenneth
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: michael f efter Sep 27, 2014, 14:21
Hent manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Det kan måske være kedel føler, eller stort temperatur fald.
Prøv med ny pille afvejning og indstilling.
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: xkfc efter Sep 27, 2014, 14:47
Hent manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Det kan måske være kedel føler, eller stort temperatur fald.
Prøv med ny pille afvejning og indstilling.

Hej Michael
Fejlen L1 fremgår ikke af manualen, kan du ikke finde ud af hvad den betyder?
Det ville være en stor hjælp.
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: michael f efter Sep 27, 2014, 15:27
Det er jo det med V4 styringer  ::)
Der er der op til flere muligheder for hver fejl meddelelse.
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: xkfc efter Sep 27, 2014, 16:10
Sikke da en ringe fejlkode.

Det jeg kan læse i andre tråde her og på stokerpro, er at den fejler i optænding, men du skriver jo at det går ud, så det kan jo være et hav af forskellige ting der er galt.

Så må man jo starte fra en ende af.
Rens kedel, stabil pillefremføring, afvejning af piller, og de rigtige tal ind i styringen. check lysføler, eltænder og blæser.

Trækstabilisator!! har du sådan en?

Jeg mener at man kan få en kommunikations chip til 4.99 og så kan man køre Stokerkontrol fra en computer, det ville hjælpe gevaldigt hvis man kunne se hvad den laver af unoder.
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: Peter efter Sep 27, 2014, 16:44
Er det ikke fotosensor det er galt med
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: fredeK efter Sep 27, 2014, 18:07
tak for svarene  :D

det med at få en til at komme og kigge på det er den sidste løsning, men jeg er sådan skruet sammen at jeg prøver lige selv først, så jeg vil prøve at se om det kan være pillerne eller tilførsel af piller der kan være fejlen.
fotocellen har jeg skiftet her i sommers samt at jeg har skiftet kondensatoren ved ekstern snegl :P
for problemet er at den kan køre helt til i morgen eller nat og lige pludselig går den ud....men kæmper videre, skulle der være nogen der har en ide hvad der kunne være galt... skriv gerne
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: scottedor efter Sep 28, 2014, 00:23
først, er du sikker på at der står L 1 for hvis der står F 1 betyder det at fyret har svigtet  enten af mangel på piller eller fotocellen ikke kan se lys.dea du skrive at den mest går ud om natten,(hvor der er mindst forbrug)trorjeg at den får for lidt piller, når den så kører lang tid på 10%og der så kommer blæserrens  så blæser den flammen ud,så der er mange ting du skal gøre ,afvejning af piller,når du har sat det tal ind starter du op sætter max ydelse på 10% så stiller du blæser min. så du får en rigtig flamme,(den skal se ud som flammen på en gasligther)lad den køre der i et kvarter derefter gør du det samme ved 50 og 100 % du skal nok også kigge på dit blæserrens. håber det hjælper dig ellers må du skrive igen mvh erik
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: fredeK efter Sep 28, 2014, 07:38
Hej Erik
Jeg er helt sikker på at den skriver L1, jeg vil prøve at se på lavlast for at se om den skulle kunne pustes ud af rense-blæs.
men tak for rådet.. jeg skal nok vende tilbage når jeg får løst gåden med hvad det betyder med L1 ;)

Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: john m efter Sep 28, 2014, 07:48
http://www.scottedoktor.dk/F1.html
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: Jannich efter Sep 28, 2014, 09:03
http://www.scottedoktor.dk/F1.html

eller denne :-)
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: scottedor efter Sep 28, 2014, 09:23
jannick forklar lige hvad han skal bruge en 5 trins manual til
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: fredeK efter Okt 17, 2014, 22:38
Hej

Jeg vil sige tak for alle tips der kommet her i tråden, jeg har fået løst problemet, jeg prøvede at tage fotocellen ud og prøve lysfølsomheden og heldigvis virkede den fint så jeg tørrede den af og satte den på plads igen, så kørte fyret perfekt igen... dog havde vi uvejr sidste dag hvor der var strømsvigt så fyret gik ud, derefter viste den samme fejl igen da jeg startede fyret op, så tørrede jeg fotocellen af igen... så kørte fyret perfekt igen og har gjort det lige siden.... så en lille info... hvis displayet viser L1 og er gået ud, hjælper det at tørre  fotocellen af  8)
Titel: Sv: fyret går ud
Indlæg af: scottedor efter Okt 18, 2014, 17:48
fotocellen har en funktion at se lys hvis den ikke kan det kommer fejlmelding F1