Hej Hvordan kan jeg sr om overkogssikring er gået?  Drn lille prik er rød. Men det ser ikke ud som om at noget er sprunget ud
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: MHES efter Okt 02, 2014, 16:59
Det kommer lidt an på hvilken version styring du har og hvordan overkogstermostaten er tilkoblet.
På nyere v7 og v10 styringer er der en særskilt indgang til overkogstermosteten og så kan man se i displayet når/hvis den er udkoblet.
På ældre v7 og v10 styringer samt på v4, v5 og v6 styringer går 230 VAC gennem overkogstermostaten til styringen, og så forsvinder al strømmen til styringen hvis den udkobler.

Hilsen
Michael

Hej Hvordan kan jeg sr om overkogssikring er gået?  Drn lille prik er rød. Men det ser ikke ud som om at noget er sprunget ud
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: SKM efter Okt 02, 2014, 17:01
Du skruer hætten af, og giver "den røde dut" et solidt klem med et passende værktøj. Måske høres et lille "klik", og det betyder at du har power igen O0

Alternativt kan du måle om du har samme spænding på både "C" og "2"... Har du 220V på begge sider (i forhold til nul), så er der gennemgang, og der burde være forsyning til din styring...

Mvh Steffen
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: Frank Chr. efter Okt 02, 2014, 22:30
Overkogningssikringen skal have et ganske KRAFTIGT tryk når den skal genindkobles - det skal min i hvert fald. Jeg var også lidt på herrens mark første gang jeg havnede i situationen.
Min kobler ud ved ca. 85 grader og jeg synes måske det er lige lavt nok. Derfor hvis man ønsker at justere indstillingen til fx. 90 grader - skal der så drejes med eller mod uret ?

/Frank
 
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: xkfc efter Okt 03, 2014, 07:45
En overkogssikring kan normalt ikke justeres, så du skal nok have fat i en ny.

Kenneth
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: Frank Chr. efter Okt 07, 2014, 16:17
Okay, det troede jeg ellers. Den er helt ny kun et år gammel. Nu gider jeg ikke lige at bøvle med det nu - men sidst jeg havde den af, det var vel sent sidste efterår, da den første gang slog fra, forekommer det mig da der var et eller andet der kunne drejes på, måske husker jeg forkert.  :)
Hvornår og ved hvilken temperatur burde den helst koble fra ?

/Frank
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: MHES efter Okt 07, 2014, 16:49
Hej Frank,

85-90oC er helt fint  ;)
Tænk på at mange steder vil udkobling af overkogstermostat medføre at også pumpen stopper.
Det giver en del eftervarme i kedlen som helst ikke skulle komme op op kogepunktet.

Hilsen
Michael

Okay, det troede jeg ellers. Den er helt ny kun et år gammel. Nu gider jeg ikke lige at bøvle med det nu - men sidst jeg havde den af, det var vel sent sidste efterår, da den første gang slog fra, forekommer det mig da der var et eller andet der kunne drejes på, måske husker jeg forkert.  :)
Hvornår og ved hvilken temperatur burde den helst koble fra ?

/Frank
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: Frank Chr. efter Okt 07, 2014, 18:00
Tak for svaret.
Jo pumpen standser også her når den kobler ud. (måske det burde ændres, så pumpen aut. fortsætter en tid derefter). ;)
Mit fyr er sat til en kedeltemperatur på 70 grader + dif 15 over - det er måske lidt i overkanten?
For tiden har jeg "løst" det lille problem, ved at sætte pumpe hastigheden op fra auto. til plus 3 streger. Så kedlen hurtigere kan komme af med varmen ved skift fra vvb til rumvarme. Modsat er der så det andet lille problem at kedeltemperaturen falder helt ned til 45 grader inden fyret for alvor kommer i gang igen. Ved godt det er små bagateller.. og det kan helt sikkert nok også justeres ud af.      ^-^

/Frank
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: N P K efter Okt 07, 2014, 18:21
Tak for svaret.
Jo pumpen standser også her når den kobler ud. (måske det burde ændres, så pumpen aut. fortsætter en tid derefter). ;)
Mit fyr er sat til en kedeltemperatur på 70 grader + dif 15 over - det er måske lidt i overkanten?
For tiden har jeg "løst" det lille problem, ved at sætte pumpe hastigheden op fra auto. til plus 3 streger. Så kedlen hurtigere kan komme af med varmen ved skift fra vvb til rumvarme. Modsat er der så det andet lille problem at kedeltemperaturen falder helt ned til 45 grader inden fyret for alvor kommer i gang igen. Ved godt det er små bagateller.. og det kan helt sikkert nok også justeres ud af.      ^-^

/Frank

15 grader over i diff er helt fint

Men at kedlen falder til 45 grader efter vvb drift er vel ikke ok?
Det syntes jeg ihvertfald ikke
Måske du skal køre med en lidt mere aggressiv pi regulering
Titel: Sv: overkogssikring gået
Indlæg af: Frank Chr. efter Okt 07, 2014, 18:43
Faktisk er P sat til 5,0 og I til 0,20 - det gjorde jeg allerede i starten af sidste vinter - mener fyret blev leveret med en indstilling der hed omtrent P=2,5 og I=0,20 e.lign. - synes dengang det var alt for træg.

/Frank