Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: tmn4you efter Okt 14, 2014, 13:08

Titel: Styring af ekstern pumpe
Indlæg af: tmn4you efter Okt 14, 2014, 13:08
Spørgsmål til styring af ekstern pumpe.
Har netop fået installeret woody med ver. 7.0512 styring, ved siden af mit Atmos fyr. Atmos køre på en kreds til akkumuleringstank, woody køre på kreds til forbrug. De to kredse er koblet sammen via en veksler.
Pumpen til Atmos vil jeg gerne stoppe når woody levere varmen, mens jeg gerne vil stoppe woody når akkumuleringstanken er varm.

Har en temperaturføler i f.eks. T5 som kan stoppe og starte woody, men kan ikke finde ud af at styre pumpen til Atmos kredsen via samme føler.

Hvordan klarer jeg lige den ?

På forhånd tak

Kent
Titel: Sv: Styring af ekstern pumpe
Indlæg af: xkfc efter Okt 15, 2014, 10:05
Du er nød til at tegne dit anlæg, det vil gøre det nemmere at komme med forslag.

Du kunne montere et relæ på pumpe udgangen fra styringen som bryder spændingen til pumpen på Atmos kredsen når pillefyret kører.

Hilsen Kenneth
Titel: Sv: Styring af ekstern pumpe
Indlæg af: DBS efter Okt 16, 2014, 07:25
Hvis du ikke har røgsuger på Woody:

Sæt alle parameter til røgsuger på 100, tilslut et relæ på på røgsuger udgangen, som bryder pumpe på atmos.
Titel: Sv: Styring af ekstern pumpe
Indlæg af: tmn4you efter Nov 24, 2014, 10:08
Hej igen.
Har nu endelig prøvet røgsuger setup'et som DBS foreslog...  Ikke helt hvad jeg havde forventet.  Når fyret slukker begynder relæ'et at toggle on/off vedvarende... ??

Det jeg gerne vil:

Styre pillefyret med T5 så det slukker når temp når 70C.
Når pillefyret slukker vil jeg gerne have en tilstandsændring på en udgang.  (Helst fra "lav" til "høj" men ikke et krav)..

Kan det overhoved lade sig gøre..

Det ser ud som om  div. udgangene bibeholder der tilstand uafhængig af om pillefyret er tændt/slukket.  Er det rigtig forstået ?

Vh Kent
Titel: Sv: Styring af ekstern pumpe
Indlæg af: MHES efter Nov 24, 2014, 18:09
Hej,

Udgangene vil indtage status slukket når fyret ikke længere er i drift.
Hvis du bruger røgsuger udgangen med en indstilling på 100% altid, burde få 230 VAC ud når fyret kører og 0 V ud når fyret er slukket.
Der vil være en efterløbstid på røgsugerudgangen da den jo skal drive en røgsuger inder nedlukningen, men derefter skal den slukke.

T5 er den rigtige temperaturføler at bruge til at stoppe fyret når temperaturen kommer over det fu har indstillet.
Alternativt kan du bruge en traditionel termostat tilsluttet terminalerne for ekstern kontakt.

Hilsen
Michael


Hej igen.
Har nu endelig prøvet røgsuger setup'et som DBS foreslog...  Ikke helt hvad jeg havde forventet.  Når fyret slukker begynder relæ'et at toggle on/off vedvarende... ??

Det jeg gerne vil:

Styre pillefyret med T5 så det slukker når temp når 70C.
Når pillefyret slukker vil jeg gerne have en tilstandsændring på en udgang.  (Helst fra "lav" til "høj" men ikke et krav)..

Kan det overhoved lade sig gøre..

Det ser ud som om  div. udgangene bibeholder der tilstand uafhængig af om pillefyret er tændt/slukket.  Er det rigtig forstået ?

Vh Kent