Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Leif P efter Okt 16, 2014, 16:27
-
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
-
Det var godt nok længe, du har jo masser af varmt vand omkring 70° så det burde ikke tage længe at varme vandet op. Du kan godt have ret i at der er en restrektion et sted.
Jeg opvarmer mine VVB til 57° på under 45min og mit vand er kun 58° varmt. Men jeg har også fuld flow igennem VVB, ingen ventiler af nogen slags.
Hilsen Kenneth
-
Hej Kenneth
Har også set at andre med VVB prio kan varme vand op lynhurtigt, og det vil jeg også kunne ??? :D
Det var godt nok længe, du har jo masser af varmt vand omkring 70° så det burde ikke tage længe at varme vandet op. Du kan godt have ret i at der er en restrektion et sted.
Jeg opvarmer mine VVB til 57° på under 45min og mit vand er kun 58° varmt. Men jeg har også fuld flow igennem VVB, ingen ventiler af nogen slags.
Hilsen Kenneth
-
Det kan jeg da godt forstå.. :) Jeg syntes imidlertid ikke jeg rigtig har klart syn over hvordan din installation er strikket sammen, det der med "pumpe for overskudsvarme" hvad er det for en størrelse?
Måske du kunne strikke en tegning sammen!
-
Det der med tegninger har jeg ikke lige sat mig ind i ??? :)
Men VVB er sat til som alm. radiator, men på fremløb til VVB sidder Danfoss cirkulationspumpe for overskudsvarme fra solen hvis temp i VVB overstiger 56 grader.
På retur fra VVB sidder 2 stk. ventiler, 1 for overskudsvarme, og den for VVB prio.
Det kan jeg da godt forstå.. :) Jeg syntes imidlertid ikke jeg rigtig har klart syn over hvordan din installation er strikket sammen, det der med "pumpe for overskudsvarme" hvad er det for en størrelse?
Måske du kunne strikke en tegning sammen!
-
Hej Leif
Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.
Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.
I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.
Så langt om ventiler ... :)
Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
- For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
- For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
- For lille overflade i varmespiralen
For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).
Hilsen
Michael
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
-
Hej Michael
Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.
Hej Leif
Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.
Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.
I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.
Så langt om ventiler ... :)
Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
- For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
- For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
- For lille overflade i varmespiralen
For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).
Hilsen
Michael
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
-
Hej Leif,
Nu ved jeg ikke lige hvad du mener med at ventilen er ensrettet, men jeg går ud fra at du mener at der er en specificeret flowretning indikeret med en pil.
Hvis det er korrekt, tyder det i retning af en pilot aktueret ventil, altså den slags der der kræver et vist tryk(fald) over ventilen for at fungere.
Sorry, men uden måling af fremløbstemperatur og returtemperatur kommer du ikke rigtig længere med fejlfindingen ;)
...ned til isenkræmmeren og køb et par billige termometre der kan vise i området 20-80oV eller deromkring.
Kontroller dem samtidig i et glas vand så du kan se om der er firskel i visningen på dem.
Det betyder ikke så meget om de viser "rigtigt" bare du kan se forskellen.
Mærk termometrene med f.eks,. "1" og "2".
Sæt termometrene i et glas og fyld varmt vand i glasset, så varmt som di kan få det fra vandhanen.
Aflæs visningen på begge efter 0,5-1 minut og noter visningen fra begge termometre.
Kom noget koldt vand i glasset så temperaturen falder ca. 5oC og aflæs igen efter 0,5-1 minut og noter igen.
Mere koldt vand så temperaturen falder ca. 5oV igen osv.
...eller "stjæl" konens stegetermometer ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.
Hej Leif
Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.
Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.
I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.
Så langt om ventiler ... :)
Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
- For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
- For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
- For lille overflade i varmespiralen
For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).
Hilsen
Michael
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
-
Vil købe nogle termometre og prøve efter forskrifterne :D
Der er ikke blevet skrevet om pumpen der sidder på fremløb. Er det fordi den ikke spærrer for gennemstrømningen ???
Hej Leif,
Nu ved jeg ikke lige hvad du mener med at ventilen er ensrettet, men jeg går ud fra at du mener at der er en specificeret flowretning indikeret med en pil.
Hvis det er korrekt, tyder det i retning af en pilot aktueret ventil, altså den slags der der kræver et vist tryk(fald) over ventilen for at fungere.
Sorry, men uden måling af fremløbstemperatur og returtemperatur kommer du ikke rigtig længere med fejlfindingen ;)
...ned til isenkræmmeren og køb et par billige termometre der kan vise i området 20-80oV eller deromkring.
Kontroller dem samtidig i et glas vand så du kan se om der er firskel i visningen på dem.
Det betyder ikke så meget om de viser "rigtigt" bare du kan se forskellen.
Mærk termometrene med f.eks,. "1" og "2".
Sæt termometrene i et glas og fyld varmt vand i glasset, så varmt som di kan få det fra vandhanen.
Aflæs visningen på begge efter 0,5-1 minut og noter visningen fra begge termometre.
Kom noget koldt vand i glasset så temperaturen falder ca. 5oC og aflæs igen efter 0,5-1 minut og noter igen.
Mere koldt vand så temperaturen falder ca. 5oV igen osv.
...eller "stjæl" konens stegetermometer ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.
Hej Leif
Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen ;)
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.
Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.
I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.
Så langt om ventiler ... :)
Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
- For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
- For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
- For lille overflade i varmespiralen
For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).
Hilsen
Michael
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.
-
Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
-
Hej Leif,
Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html)
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.
Hilsen
Michael
Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
-
Så tror jeg hele skidtet af ventiler skal skiftes ud, og det er de inden længe.
Men mangler lige svar på min pumpe, for hvis den ikke har ret meget betydning for flow, og hvis en motorventil virker i begge flow retninger, så er det jo kun en jeg skal have.
Hej Leif,
Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html)
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.
Hilsen
Michael
Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
-
Du skriver at vvb er monterer som radiator - vil det sige at den bare er monteret på fremløb / retur som en ganske almindelig radiator, og at ventilen bare åbner 'for radiatoren'. og ikke sidder så den enten sender vandet gennem VVB eller radiatorerne ?
-
Ja det er med 2 vejs ventil, som lukker op for VVB varme som til radiatorerne.
Du skriver at vvb er monterer som radiator - vil det sige at den bare er monteret på fremløb / retur som en ganske almindelig radiator, og at ventilen bare åbner 'for radiatoren'. og ikke sidder så den enten sender vandet gennem VVB eller radiatorerne ?
-
Jeg har også 300l tank med solvarme ( overskud gennem veksler ) - den varmes 10 grader op i løbet af 1/2 time, men med 3-vejs ventil så den får al effekt fra fyret - hos dig skal den ikke kun dele varmen med radiatorkredsløbet, men også overvinde en større eller mindre modtand fra pumpen ( jeg ved det ikke, men en stillestående pumpe må begrænse gennemstrømningen ). Men selv uden modstand fra pumpen tror jeg ikke det vil gå væsentligt hurtigere ( gætværk ).
-
kan du skrue mere op for cirkulationspumpen?
-
Hej Leif,
Pumpen har også indflydelse på flowet når den ikke kører, og det er i negativ retning ;)
Hvir meget den betyder kommer helt an på typen, men den er under alle omstændigheder ikke smart at have der i denne situation.
Nu forstår jeg i udgangspunktet sket ikke hvorfor du skal have en pumpe til overskudsvarmen ?
Hvis du kikker på NBE's udemærkede diagram til montering af pillefyr kombineret med solvarme, er der kun én pumpe på centralvarmesiden.
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%202%20solvarme%20udtrã¦k%20via%20top%20spiral%20diagram%20og%20eltilslutning%20rettet.pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/stage%202%20solvarme%20udtrã¦k%20via%20top%20spiral%20diagram%20og%20eltilslutning%20rettet.pdf?viewer=true)
Derimod er der to motorventiler, V1og V2, og V2 kan sagtens være monteret som 2-vejs så din VVB blot fungerer som en stor radiator der ind- og udkobles.
Jeg kan "varmt" ;) anbefale at montere anlægget efter NBE's anvisninger :D
Hilsen
Michael
Så tror jeg hele skidtet af ventiler skal skiftes ud, og det er de inden længe.
Men mangler lige svar på min pumpe, for hvis den ikke har ret meget betydning for flow, og hvis en motorventil virker i begge flow retninger, så er det jo kun en jeg skal have.
Hej Leif,
Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html)
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.
Hilsen
Michael
Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
-
Ja for lige nu kører den på auto., og ca. 3 til 5 watt
Vil prøve ved næste opvarmning kl. 1600 at køre på 2 med 7 watt
kan du skrue mere op for cirkulationspumpen?
-
Pumpen er en Grundfoss Alpha 2 25-40 180, og det er de begge.
Ja hvis det ikke kommer til at varme vandet op hurtigere, så bliver enden nok at bygge hele rørføringen om som NBE foreskriver. Men så får jeg jo også retur shunt og flowmåler på i samme ombæring, og det ville jeg nok have haft alligevel på et tidspunkt.
Hvorfor det er lavet sådan, er nok en blanding mellem min uvidenhed på tidspunktet, og hvordan smeden havde tænkt sig det.
Var lavet fra starten med termostat, istedet for ventil til VVB drift. Det virkede udemærket, men solvarmen (når det kørte i tidlig forår) snød termostaten til at få fyret til at varme VVB op til samme temp som kedel.
Hej Leif,
Pumpen har også indflydelse på flowet når den ikke kører, og det er i negativ retning ;)
Hvir meget den betyder kommer helt an på typen, men den er under alle omstændigheder ikke smart at have der i denne situation.
Nu forstår jeg i udgangspunktet sket ikke hvorfor du skal have en pumpe til overskudsvarmen ?
Hvis du kikker på NBE's udemærkede diagram til montering af pillefyr kombineret med solvarme, er der kun én pumpe på centralvarmesiden.
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%202%20solvarme%20udtrã¦k%20via%20top%20spiral%20diagram%20og%20eltilslutning%20rettet.pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/stage%202%20solvarme%20udtrã¦k%20via%20top%20spiral%20diagram%20og%20eltilslutning%20rettet.pdf?viewer=true)
Derimod er der to motorventiler, V1og V2, og V2 kan sagtens være monteret som 2-vejs så din VVB blot fungerer som en stor radiator der ind- og udkobles.
Jeg kan "varmt" ;) anbefale at montere anlægget efter NBE's anvisninger :D
Hilsen
Michael
Så tror jeg hele skidtet af ventiler skal skiftes ud, og det er de inden længe.
Men mangler lige svar på min pumpe, for hvis den ikke har ret meget betydning for flow, og hvis en motorventil virker i begge flow retninger, så er det jo kun en jeg skal have.
Hej Leif,
Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html)
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.
Hilsen
Michael
Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
-
Tak for svar, da dette er med til at give viden til mig :)
Jeg har også 300l tank med solvarme ( overskud gennem veksler ) - den varmes 10 grader op i løbet af 1/2 time, men med 3-vejs ventil så den får al effekt fra fyret - hos dig skal den ikke kun dele varmen med radiatorkredsløbet, men også overvinde en større eller mindre modtand fra pumpen ( jeg ved det ikke, men en stillestående pumpe må begrænse gennemstrømningen ). Men selv uden modstand fra pumpen tror jeg ikke det vil gå væsentligt hurtigere ( gætværk ).
-
Kan vist allerede konkludere at jeg har sovet i timen :-[ ;D
Ved at sætte pumpe på 2 istedet for auto stryger temp i VVB op :D
-
indtil du får strikket rørføringen om, så prøv at lade fyret køre hele tiden - og køre med mindre temperaturdifferencer på VVB-prioriteringen - f.eks differens under på kun 2 grader. Så vil det virke næsten som den gang med termostaten. Som det er nu varmer du jo også hele varmesystemet i huset op hver gang fyret starter. og hvis du med et merforbrug på et par kilo piller om dagen kan holde en mere konstant vvb-temperatur er det vel prisen værd.
-
Kan godt se hvad du mener. Nu er jeg ene i huset, og har kun brug for varmt vand om morgenen og lidt om aftenen, samt huset
ikke ret stort. Fyret står i fyrrum i udhus, og det er der det meste varme vil blive afsat hvis fyret kører hele tiden. Fyret ville også kun køre med omkring 10 % (1 kw) drift det meste af tiden.
indtil du får strikket rørføringen om, så prøv at lade fyret køre hele tiden - og køre med mindre temperaturdifferencer på VVB-prioriteringen - f.eks differens under på kun 2 grader. Så vil det virke næsten som den gang med termostaten. Som det er nu varmer du jo også hele varmesystemet i huset op hver gang fyret starter. og hvis du med et merforbrug på et par kilo piller om dagen kan holde en mere konstant vvb-temperatur er det vel prisen værd.
-
Så er VVB varmet op efter 53 min. :D
Zarge: Godt du nævnte det :)
Tak til alle for indput.
Update: Vil lige sende en ekstra tak til Zarge, da han løste alle mine problemer bare sådan :D