Hej der ude, håber der er nogle kan hjælpe med den her..
Jeg har fået et bs1016 med semirens og 16kw brænder, som er blevet monteret og startet op i sommers, har da primært kørt vvb uden større problemer.
Måtte dog indstille blæser tal noget lavt og der var problemer med at det kunne lugte lidt af brændt træ i fyrrummet, grundet kondens i røgrøret >:( åbnede jeg bypassen helt og hævede røgtemp fra ca.62-72 grader, dette var dog ikke helt nok men fik derefter isoleret røgrøret mellem kedel og skorsten, dette var så nok og den brændte lugt var også væk.
Nu har jeg så haft varme på i en 10dage, og kunne til min skræk se i dag at røgrøret var gået fra lys brun partikler, til en kulsort hård belægning i det meste af røret, rensede derefter kedlen og kunne se en lignende belægning "dog ikke så slemt" i brændkammeret på siden hvor pille brænderen rager ind, ellers ikke, og synes egentlig også at det er begyndt at lugte lidt af brændte piller igen.
Er der nogen der har et forslag til hvad problemet er, tænker selv om skorstenstrækket måske er for dårligt, over vejer at tage semirensen ud :(
-
Start med en frisk pilleafvejning.
Se at alt er samlet tæt ved låger og brænder.
Er shunt på den rigtige temperatur ?
Er styringen på StokerCloud ?
-
Du skriver at du måtte justere dine blæsertal lavt.
Bliver de for lave vil fyret sode, og blive mørk i aske.
Som Michael skriver skal afvejning af piller være iorden før justering af blæs.
-
Hvis du udfylder alle data i konto indstillinger, vil det være nemmere at hjælpe :)
Ja, blæser står lidt lavt, men det er din cirkulations pumpe der laver bøvlet.
Dine kurver suser op og ned.
Prøv om du han få den over på konstant.
-
Har lige kontrolleret kedlen for utætheder, og er nu i gang med at lufte anlægget ud da jeg syntes at shunten ikke virker helt som den skal, det gav ikke noget at åbne mere op for den, før hen gav det udslag.
Rigtig nok er der nogle store udsving på pumpen, men de opstår når gulvvarmen åbner "et rum med returventil" og har kørt sådan i noget tid inden problemerne opstod. gulvvarmen har været tændt i længere tid.
Prøver dog at skrue ned for den.
-
Kører pumpen på auto ?
Som jeg lige er blevet meget klogere på i dag i de indlæg jeg lavede, var at det var fordi pumpen stod på auto at udsvingene kom. Disse problemer havde jeg ikke fra starten hvor fyret blev sat ind, men er kommet gradvis (måske at auto ikke bliver ved at virke lige godt?)
Hvis pumpen står på auto, så prøv at sætte pumpen fast lidt højere i watt som den ville bruge i auto.
Update: Prøv at se på mit fyr lige nu hvad forskellen var for mig at sætte pumpen fast i watt. Den kan findes i profilen nedenfor.
Har lige kontrolleret kedlen for utætheder, og er nu i gang med at lufte anlægget ud da jeg syntes at shunten ikke virker helt som den skal, det gav ikke noget at åbne mere op for den, før hen gav det udslag.
Rigtig nok er der nogle store udsving på pumpen, men de opstår når gulvvarmen åbner "et rum med returventil" og har kørt sådan i noget tid inden problemerne opstod. gulvvarmen har været tændt i længere tid.
Prøver dog at skrue ned for den.
-
Ja pumpen kører på auto, har dog tidligere prøvet forskellige indstillinger på den uden at det ændrede nævneværdigt på noget, men prøver igen.
Fyret er lige startet op for et par min siden, fra helt kold, og shunten står fuldt åbent, pumpe i auto, alle radiatorer lukket, kun gulvvarme åbnet, piller vejet af med ret lav værdi grundet smuld da beholderen lige har været kørt helt tom.
-
Hvis siloen har været tømt, er det nødvendigt at køre 6 min. pillefremføring indtil sneglen er fyldt op med nye piller, og derefter er det bedst at tage yderligere 3 gange 6 min. pillefremføring, som man så tager et gennemsnit af.
Ja pumpen kører på auto, har dog tidligere prøvet forskellige indstillinger på den uden at det ændrede nævneværdigt på noget, men prøver igen.
Fyret er lige startet op for et par min siden, fra helt kold, og shunten står fuldt åbent, pumpe i auto, alle radiatorer lukket, kun gulvvarme åbnet, piller vejet af med ret lav værdi grundet smuld da beholderen lige har været kørt helt tom.
-
Der var lige nogle udsving på flowet, prøvede lige de forskellige indstillinger, nu står pumpen på et fast trin i stedet for tilpasning. "proportionalbånd"
-
Har kørt med sneglen til jeg var sikker på at pille mængden ikke ændrede sig, før jeg lavede 6min afvejning
-
Disse trin har jeg også på min, og håber nogen kan fortælle hvad de står for eller hvordan de skal bruges.
Jeg trykkede videre til den stod på 2 streger (trin 2), som satte den på 7 watt, som var ca. 3 watt over hvad jeg gennemsnitlig brugte under auto.
Der var lige nogle udsving på flowet, prøvede lige de forskellige indstillinger, nu står pumpen på et fast trin i stedet for tilpasning. "proportionalbånd"
-
ER man i tvivl om om ens pilleafvejning er konstant den samme er det en god ide at tage 3, og så tage gennemsnittet.
Er der kæmpe forskel vil jeg mene der er noget galt.
Update. Herefter er det blæserjusteringen skal foretages ved 10 50 og 100%
Der kan findes meget hjælp på MHES hjemmeside http://www.mhes.dk/
Har kørt med sneglen til jeg var sikker på at pille mængden ikke ændrede sig, før jeg lavede 6min afvejning
-
ved ikke om du har læst den her Leif, men der står noget om pumpens virkemåde.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/litctrl?cmd=com.grundfos.webcaps.literature.commands.LiteratureDetail&documentid=414775&litlanguage=DAN&typecode=ALPHA2&appcode=&pdfid=4609710
-
Du skal ind i menu snegl og hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Indstillingen er for lav.
-
Har du et bud på hvor meget den skal hæves til ved 10%
-
Prøv med 1.7 og se om det er nok.
Ellers må den have et nøk mere.
-
Vil lige fortælle hvad resultatet blev, så kan det jo være at andre kan bruge det anden gang :)
Hævede min kw ved 10% fra 1.6 til 2.0kw.
Luftede anlægget ud.
Ændrede på cirk.pumpen fra auto til fast fortrængning, forsøger dog efterfølgende de forskellige bånd for bedst drift.
Måtte ændre lidt på shunt ventilen da den slet ikke åbnede nok.
Da jeg kiggede ind i røgrøret så det mere rigtigt ud igen, den sorte belægning var selvfølgelig ikke væk, med der var noget mere almindeligt sod på vej :D
Så nu står den på generel justering af anlægget, har nogle store dyk efter udluftning, men med 22grader vand i returen er det vel ikke så underligt.