Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: atata efter Okt 19, 2014, 07:30

Titel: Ingen kompressorrens
Indlæg af: atata efter Okt 19, 2014, 07:30
Jeg monterende kompressorrens i fredags.
Jeg har forsøge med autorens efter 2 kg,10 kg og, men det virker ikke.
Renser fint ved stop og manuel aktivering af udgang 6.

Andre der evt. har bemærket den ikke skyder med den nyeste software?
Titel: Sv: Ingen kompressorrens
Indlæg af: atata efter Okt 21, 2014, 16:03
Hej

Hvis man vælger udgang L6 som "Kompressor" så bliver der skudt når ønskede kg er nået.
Ikke hvis man vælger udgang L6 som "Ventil 1" eller "Ventil 2". Så skydes der kun ved stop.
Sådan var det i hvert tilfælde her.

Ja ja.

Gid NBE havde opdatering af deres online dokumentation mere end ultimo februar i skudår.

mvh
Rikard
Titel: Sv: Ingen kompressorrens
Indlæg af: 347Michael efter Okt 21, 2014, 16:24
Udgang "kedel" ventil 1 & 2 må være forbeholdt  RTB-kedlen.....
Bare min mening ;-)
Titel: Sv: Ingen kompressorrens
Indlæg af: atata efter Okt 21, 2014, 17:44
Ja enig. Det må være de 2 ventiler. De burde vel også skyde ved rens og ikke bare ved stop.

"Kompressor" kunne lyde som den udgang der trækker kompressoren:)
Det kan den tynde ledning og udgangen bestemt ikke holde til så det er nok ventilen til brænder.

..men hvorfor skal vi gætte os til det?
Nu har man ændret layout i styring 10 mindst 3 gange og software 7-8 gange uden at opdatere online manualen.
Det er synd at trække ned på et godt produkt for at spare den smule papirarbejde.
Hvad er der galt NBE. Gør dog det sidste lille job. Skal vi hjælpe?


Titel: Sv: Ingen kompressorrens
Indlæg af: Leif P efter Okt 21, 2014, 18:11
Synes nu at det ville være logisk nok at det er kompressor man skal sætte den til, som man skal på en scotte ;)
Ville være mere i tvivl, hvis det var ventil 1 eller 2.
Ser man på stokercloud, så står der ud for ventil 1 og 2 at de aktiveres halvdelen af tiden af kompressor rens.
Det vil sige at der er noget der skal renses, men kun kræver det halve tid for at blive ren.
Titel: Sv: Ingen kompressorrens
Indlæg af: atata efter Okt 21, 2014, 21:29
Ja sørme.
Der står det fint og tydeligt.
Tak for vinket.
De fyres så bare ikke under rens i 10.513. Kun under stop.

Mvh
Rikard
Titel: Sv: Ingen kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Okt 22, 2014, 06:44
Det er korrekt  ;)
Udtrykket "kompressor" er en reminicens fra før RTB'en, hvor der bare var én udgang til kompressorrens af herden, og den blev så kaldt "kompressor" for ikke at blive forvekslet med alm. rens.

Senere er "ventil 1" og "ventil 2" kommet til i forbindelse med RTB'en og disse to ventiler renser kedelfladerne ved stop.
Derfor for du denne "underlige" funktion når du "blander" funktionen fra en Scotte/Woody og en RTB  ;)

Helt enig, dokumentation, specielt brugerdokumentation, er ikke NBE's stærkeste side  ;)
...men så har de så mange andre stærke sider   ;)


Hilsen
Michael

Ja sørme.
Der står det fint og tydeligt.
Tak for vinket.
De fyres så bare ikke under rens i 10.513. Kun under stop.

Mvh
Rikard