Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MortenEV efter Okt 26, 2014, 07:21
-
Hej , modtaget mit RTB 30KW og et udvidelse kort. Smeden og jeg kigger længe på korte og i manuelen. I hverken manuelen eller på NBE hjemmeside er der et billede af udvidelse korte monteret. Vi kan godt gætte hvordan det skal side ved siden af det oprindelige kort men der står meget lidt om hvordan det forbindes. (umiddelbart mangler der også et kabel ?). Alt andet er meget veldokumenteret, så det undre mig at der ikke er en guide til dette ?
Måske har en af jer en guide eller et billede ?
-
Hej.
På side 16 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20okt%202014.pdf
står der GND til GND, TX til RX, RX til TX.
-
Hej.
På side 16 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20okt%202014.pdf
står der GND til GND, TX til RX, RX til TX.
Mange tak. Samme manuel fulgte med fyret men når man kigger på oversigten over V7 og V10 printe, står der blot bus. Der er heller ingen specifikation af hvilken kabel der skal bruges. Det virker bare lidt underligt at resten af fyret er så gennemført med alt i stik og forklaringer. Men for udvidelsekorte er der kun kabel med til ilt sensoren. Ingen kabel til at forbinde de to print og ingen forklaring på om hvilken kabel der kan bruges. Der står heller ikke hvorhenne at NBE forventer at man tilslutter 230V til udvidelsekorte. For alt andet i RTB løsningen er det dokumenteret. Smeden og jeg undre os bare, endte med at vi brugte længere tid på dette end alt andet el og vi har ikke tilslutte da vi var i tvivl.
-
Jeg ved der er en der har taget strømen fra styringen så man slipper for at skulle brugen en ekstra stikkontart.
Tro bare det skal være et tre leder kabel der skal bruges til at fobinde dem med.
-
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5453.0
her er den en der har et billede af hvordan han har valgt at sætte dem sammen :)
-
Hej.
På side 16 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20okt%202014.pdf
står der GND til GND, TX til RX, RX til TX.
Mange tak. Samme manuel fulgte med fyret men når man kigger på oversigten over V7 og V10 printe, står der blot bus. Der er heller ingen specifikation af hvilken kabel der skal bruges. Det virker bare lidt underligt at resten af fyret er så gennemført med alt i stik og forklaringer. Men for udvidelsekorte er der kun kabel med til ilt sensoren. Ingen kabel til at forbinde de to print og ingen forklaring på om hvilken kabel der kan bruges. Der står heller ikke hvorhenne at NBE forventer at man tilslutter 230V til udvidelsekorte. For alt andet i RTB løsningen er det dokumenteret. Smeden og jeg undre os bare, endte med at vi brugte længere tid på dette end alt andet el og vi har ikke tilslutte da vi var i tvivl.
Du kan bruge gangske alm. 3 leder ledning til 230 volt.
Du kan tage strøm fra udgangen på overkogsikringen på V7 printet, og nul og jord fra indgangen og op til udvidelses printet.
Jeg har bruget samme type ledning til bus forbindelsen.
-
Nyere v7/v10 print har tre klemmer foroven til venstre, netop til at føre 230 VAC fra hovedprint til udvidelsesprint.
Hilsen
Michael