Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: CliffBak efter Okt 27, 2014, 20:02
-
Hej alle.
Hvilket fantastisk forum, det er til stor inspiration for en uviden klaphat som mig at kunne gå herind og søge viden.
Mit problem er :
Jeg havde overset at min intern snegl ikke kørte, så prøvede jeg at køre manuelt med styringen ( det var ikke heldigt ) jeg ødelagde min gear motor.
Så jeg har indkøbt en ny hos Andreasen Bioenergi, men her kunne jeg ikke få en som der sad på ( 6watt)
Fyret er et 20 kWh med Black Star kedel ca 4 år gammel.
Så jeg har fået en 10 kWh med dertil hørende 1,0 mikro pharad modstand.
Under montagen af dette kommer jeg til at knække skaktføleren af printet nede på brænderen.
Så køber jeg et nyt print... Men nej den skriver stadigvæk .... Stik afmonteret.
Nu har jeg prøvet tre forskellige motorprint, og min ellers dygtige lokale VVS mand, har været så venlig at låne min en anden komplet styring, version 6,79.
Min elektriker og jeg har prøvet i to dage nu at finde fejlen.... Men det eneste er at vi kan med den nyanden styring ( version 6,79 ) få den til at skrive fejl på motorudgang ???
Men går jeg i manuelt, så kan jeg køre med alt, både stor snegl, intern snegl og blæser. Og alt sammen den rigtige vej..
Men noget er lidt mystisk, hvis jeg prøver at slukke/lukke ned på off knappen, ved at holde den inde... Så kørende sneglen piller ind, nogle gange af to omgange..
Jeg er helt på herrens mark... Er der nogle der har oplevet noget lignende eller har et forslag
Med venlig hilsen
Cliff Bak
Sorring, Midtjylland
Tlf.20480388
-
Er motor sat rigtig til , prøv og se dette link http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/gear%20motor%20montering%20yn%20og%20tyd.pdf (http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/gear%20motor%20montering%20yn%20og%20tyd.pdf) ^-^
-
Styringen måler på skakt temperatur føleren, om stikket er monteret.
Er føleren knækket af, skriver styringen "stik afmonteret" og alt stopper.
Nu skriver du ikke hvilken styring og version du har, men nogle af dem kan man vælge føler type,
og det kunne være at der er valgt forkert type. ( PT1000 - PTC - NTC )
Den anden fejl meddelelse du skriver er "fejl på motorudgang".
Det tyder på en forkert lednings montering af den nye sngelmotor.
Brug linket som Bjarne sendte http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/gear%20motor%20montering%20yn%20og%20tyd.pdf
Farven på ledningerne på motoren, vises ude til venstre.
-
Hej Bjarne og Michael
Tak for de hurtige svar...
Jeg har lige tjekket med det fine skema, men det sidder rigtigt iflg skemaet. Og kører jeg i punkt 14 ( manuelt) så kører motoren som den skal, også den rigtige retning.
Jeg har en 20 kw woddy med en 6,52 styring og en ekstra styring som jeg har lånt 6,79. Version
Mvh Cliff
-
Viser den nogen skakt temp på styringen ?
-
Hej
Det skal jeg lige tjekke
Mvh Cliff
-
Så kører mit fyr igen....
tusind tak for en yderst professionel behandling, af Peter fra pillebrænder.dk
Jeg afmonterede brænder og styring, tog det med til ham. Det tog ikke 5 min så havde han fundet ud af at min chip ( 6,52 ) var død. Og det var den også på den styring som jeg har lånt.
Tak for en fantastisk behandling... Peter du har mig som kunde i fremtiden
Med mange venlige og nu varme hilsner
Cliff Bak
-
Det var godt du/i fandt fejlen ^-^