Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hugo efter Nov 01, 2014, 11:25

Titel: VVB ur styring
Indlæg af: Hugo efter Nov 01, 2014, 11:25
Har lige monteret en 2 vejs orange ventil på min vvb som er en metro 60 ltr og det fungere rigtig fint . Køre lige pt med urstyringen på selve varmen 4 timer morgen og 4 timer aften , og kan ud fra stokercloud se at vvb ventilen åbner og efterfylder med varmt vand når varme urstyringen er afsluttet ,selvom temperaturen ikke er under setpunkt som er 10 under 58 grader og dette er smart  :)
Men så er spørgsmålet nu : vil denne "automatiske" efterfyldning af vvb ophøre hvis jeg bruger vvb urstyringen på de samme tider som varme urstyringen ?
Fordi jeg gerne vil køre med vvb urstyringen er : at der er 18 mtr til kedelen ,rør er nu godt nok top isoleret Løgstør rør, og der er ca 1,2 voksen i husstanden. Der bliver maks brugt 1 vvb i døgnet i hverdagen pga bad på arbejdet . chip version 6.69
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: michael f efter Nov 01, 2014, 11:34
Nej, det burde ikke ændre på funktionen, at du også bruger urstyring på vvb.
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Hugo efter Nov 01, 2014, 11:39
Tak , så prøver jeg det lige
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Zarge efter Nov 01, 2014, 21:10
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Leif P efter Nov 01, 2014, 21:34
I version 10,515 skifter ventilen, når fyret stopper med urstyring, og derved varmer VVB op med den overskydende varme indtil kedeltemp er nede på det samme som VVB temp eller tiden sat i "forbliv i VVB drift" udløber :)
Update: sker ikke hvis VVB temp. er opnået.
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Hugo efter Nov 01, 2014, 21:59
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)

Ja den efterfylder vvb og går i vvb drift uden at vvb kalder på varme ,lige når varme urstyrings tiden stopper ,det smart :-)
Afprøvede med at sætte vvb urstyring til samme tid som varme urstyringens tid men der virker automatikken ikke , når urstyring til vvb slutter stopper fyret .
Afprøver nu om det virker ved at give en ekstra time på vvb urstyring. Altså varme urstyring på 4 timer og vvb styring på 5 timer ,håber efterfyldningen af vvb starter igen på auto ,vi får se. chipen er 6.69
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Oldgaard efter Nov 01, 2014, 22:18
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)

Det burde den gøre Zarge,jeg havde faktisk heller ikke lagt mærke til det før denne tråd  :P men jo sørme så, den skifter over til vvb ved stop hos mig.
Ps. kontrollere lige din netforbindelse til din styring ;)
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Zarge efter Nov 01, 2014, 23:07
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)

Det burde den gøre Zarge,jeg havde faktisk heller ikke lagt mærke til det før denne tråd  :P men jo sørme så, den skifter over til vvb ved stop hos mig.
Ps. kontrollere lige din netforbindelse til din styring ;)

Jeg var også lige inde og kigge i logen og opdager at der ingen kontrakt var... Så måtte jo køre hjem og sikre mig at strømmen ikke var gået.. :-S
Er det først fra 515? Og er det kun efter varme, eller varmer den op til ønsket vvb temp?
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Leif P efter Nov 01, 2014, 23:24
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)

Det burde den gøre Zarge,jeg havde faktisk heller ikke lagt mærke til det før denne tråd  :P men jo sørme så, den skifter over til vvb ved stop hos mig.
Ps. kontrollere lige din netforbindelse til din styring ;)

Jeg var også lige inde og kigge i logen og opdager at der ingen kontrakt var... Så måtte jo køre hjem og sikre mig at strømmen ikke var gået.. :-S
Er det først fra 515? Og er det kun efter varme, eller varmer den op til ønsket vvb temp?
Det blev ændret i 513.
Det sker efter fyret bliver slukket på urstyring. Man kan sige ligegyldigt om det er VVB ur eller alm. ur, men da ønsket temp. allerede er opnået under VVB ur vil ventilen ikke trække.
Den varmer kun op med den resterende varme i kedlen, som der er efter at fyret er stoppet, og kun i den tid der er angivet under "forbliv i VVB drift" ;)
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Leif P efter Nov 02, 2014, 01:49
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)

Det burde den gøre Zarge,jeg havde faktisk heller ikke lagt mærke til det før denne tråd  :P men jo sørme så, den skifter over til vvb ved stop hos mig.
Ps. kontrollere lige din netforbindelse til din styring ;)

Jeg var også lige inde og kigge i logen og opdager at der ingen kontrakt var... Så måtte jo køre hjem og sikre mig at strømmen ikke var gået.. :-S
Er det først fra 515? Og er det kun efter varme, eller varmer den op til ønsket vvb temp?
1.Det blev ændret i 513.
2.Det sker efter fyret bliver slukket på urstyring. Man kan sige ligegyldigt om det er VVB ur eller alm. ur, men da ønsket temp. allerede er opnået under VVB ur vil ventilen ikke trække.Blev lige i tvivl om dette var korrekt
3.Den varmer kun op med den resterende varme i kedlen, som der er efter at fyret er stoppet, og kun i den tid der er angivet under "forbliv i VVB drift" ;)
Blev i tvivl om om punkt 2 var korrekt, og var ude for at afprøve. Men der gik lidt koks i afprøvningen, da temp nåede at komme lidt for langt op, og den gik i "nedkøler kedel" efter endt VVB opvarmning.Prøver igen senere.
Update: Og er det kun efter varme?
Det er ved urstop, både efter VVB og varme. Så fik jeg også lært det lidt bedre :-[ ;D
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Hugo efter Nov 03, 2014, 15:36
I version 10,515 skifter ventilen, når fyret stopper med urstyring, og derved varmer VVB op med den overskydende varme indtil kedeltemp er nede på det samme som VVB temp eller tiden sat i "forbliv i VVB drift" udløber :)
Update: sker ikke hvis VVB temp. er opnået.
Hvordan efterfylder? Skifter den automatisk til vvb Drift inden den slukker, eller skifter den bare ventilen over?? Hvilken styring har du, synes ikke jeg har observeret min gøre noget lignende, selvom det afgjort lyder smart:-)

Du skriver "Update: sker ikke hvis VVB temp. er opnået."  og det er korrekt , men hvor langt fra setpunkt f.eks 58 grader vil den starte ? ...prøvede i går at bruge noget varmt vand for at komme under setpunkt og se om det efterfyldte igen , men det gjorde den ikke ved ca 55 grader ,stoppede bare fyret efter endt tid på varmen , men havde nu også sat vvb til 20 under setpunkt og det må også have noget at sige .
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Leif P efter Nov 03, 2014, 15:52
Den Update var en af mange fejl fra min side :-[
Efter at fyret slukker pga ur VVB, ur varme, eller ekstern temp, trækker ventilen altid indtil "kedeltemp" nærmer sig "VVB temp", eller tiden der er sat under "forbliv i VVB drift" udløber :)
Update: Den efterfylder ikke, men bruger bare det overskydende varme i fyret. Dette kan nå at give 1 eller flere grader i VVBen.
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Hugo efter Nov 03, 2014, 16:12
Den Update var en af mange fejl fra min side :-[
Efter at fyret slukker pga ur VVB, ur varme, eller ekstern temp, trækker ventilen altid indtil "kedeltemp" nærmer sig "VVB temp", eller tiden der er sat under "forbliv i VVB drift" udløber :)

Ok ,ønsker mig 1 version 7 i julegave ;-) , men mit gæt er at det er 10 gr fra setpunkt i v6 den forbliver aktiv til setpunkt ,efter udløb af urstyring varme, finder nok ud af det . Har pt sat maks overlab, skulle vist være 10 minutter og vvb til setpunkt -20 dvs vvb start ved 38 grader og regner så ikke med at vvb kalder på varme ,men blir efterfyldt ved varme urstyringens udløb ;-)
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Leif P efter Nov 03, 2014, 16:25
Hej Hugo
Nu kender jeg ikke version 6, men i version 7 og 10 er det "forbliv i VVB drift" der gør dette.
Tror "VVB overlab" kun ignorerer ens temp. i fyret i den givne tid.
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Hugo efter Nov 03, 2014, 16:32
Hej Hugo
Nu kender jeg ikke version 6, men i version 7 og 10 er det "forbliv i VVB drift" der gør dette.
Tror "VVB overlab" kun ignorerer ens temp. i fyret i den givne tid.

Ja må være lidt af det samme i v6 og det med overlab er at kedelen kan går højre end den satte diff over i maks 10 minutter   ;)

tak
Titel: Sv: VVB ur styring
Indlæg af: Leif P efter Nov 03, 2014, 16:36
Ja nemmerlig ;)