Hej, er ny i dette forum.
Har nu haft pillefyret tilsluttet i en måned. Har ca. 10 start/stop i døgnet, er det ikke meget ?
Så har jeg nu sat kedel temperatur til 65 grader 10 over 15 under. Men det er som om, når fyret stopper så fortsætter eftervarmen, nogle gange op til 95 grader, er det ikke meget ?
Kan man ikke prioritere vvb først, selv om det er gulvvarmen, som kalder på varme.
Håber der er nogle som har gode forslag.
Hilsen Brian
-
Hej, er ny i dette forum.
Har nu haft pillefyret tilsluttet i en måned. Har ca. 10 start/stop i døgnet, er det ikke meget ?
Så har jeg nu sat kedel temperatur til 65 grader 10 over 15 under. Men det er som om, når fyret stopper så fortsætter eftervarmen, nogle gange op til 95 grader, er det ikke meget ?
Kan man ikke prioritere vvb først, selv om det er gulvvarmen, som kalder på varme.
Håber der er nogle som har gode forslag.
Hilsen Brian
Hvis man ser på din min ydelse , ser der meget høj ud , det tror jeg er en del af problemet , kan det ikke køre 10 % ydelse ?
-
Den er sat til max 40 % ved kedel og vvb, mener ikke vi kunne få den til at køre ok ved 10 % men kan prøve imorgen.
-
Det er det forkerte sted du stiller min ydelsen hvis det ikke kan køre ved 10 % , din min ydelse skal stå på 10 % og så skal du ind under snegl ydelse og stille på min ydelsen så det ikke går ud ved 10 % , det er helt sikkert en del af dit problem ^-^
-
Den er sat til max 40 % ved kedel og vvb, mener ikke vi kunne få den til at køre ok ved 10 % men kan prøve imorgen.
Du skal stille den så den kan regulere fra 10% til 100%
Hvis den ikke kan holde ild ved 10% drift skal du hæve min kw ydelse i menu snegl
Lav evt en ny grundjustering af brænderen
-
Kan se Bjarne har den gamle styring brian har den nye v 10 der er der ikke noget der heder skorstens træk der juster man i %i lav last 10% svare ca til 1.5kw han køre på 20% svare til 2.4kw så er der jo ikke meget at gi af ,under 20% kan den ikke se lys
-
Hej så blev ungerne puttet, så er der tid til at se på fyret. :)
Nu skal jeg lige forstå det ret, når jeg kører 20% viser fyret 2.4 kw, kan se styringen ved 10 kw er sat til 1.5 kw, nu ved jeg ikke hvor meget det rykker at hæve, om det måske er nok at starte med at sætte den på 1.6 kw ved 10% men hvis den kommer op på eks. 2.4 kw ved 10% vil det så ikke være det samme som den kører nu ved 20% eller er der nogen forskel på det.
-
Hold da kæft det billed jeg vedhæftede blev stor, hvordan gør i ellers det. :D
-
Hej så blev ungerne puttet, så er der tid til at se på fyret. :)
Nu skal jeg lige forstå det ret, når jeg kører 20% viser fyret 2.4 kw, kan se styringen ved 10 kw er sat til 1.5 kw, nu ved jeg ikke hvor meget det rykker at hæve, om det måske er nok at starte med at sætte den på 1.6 kw ved 10% men hvis den kommer op på eks. 2.4 kw ved 10% vil det så ikke være det samme som den kører nu ved 20% eller er der nogen forskel på det.
Du skal stille det til at kunne regulere mellem 10-100% også stille min ydelse kw op til den kan holde ild eller evt skal du sænke blæs
Så derfor lav en grundjustering af brænder
Hvis du sætter min til 20% mister du den fulde regulerings evne