Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Engholm efter Nov 19, 2014, 08:03
-
Er der nogen der kan hjælpe mig med et problem der er opstået her til morgen – efter at have kørt med høj drift for at få temperaturen op, går den på pause, derefter kompressorrens og endelige stop – det er der intet usædvanligt i – men den bliver ved med at tage samme tur forfra – idet når den starter op igen og laver den samme ”omgang”. – min PID er 2,0 – 0,1 – 0
Min blæser er 18 – 25 - 30
mvh
-
Køre din pumpe
-
Ja !
-
Pause fyring bør stå på 0, pausefyring er noget skidt, luft og piller skal altid passe sammen for at få god forbrænding.
Det må være din kedel temp over/under der driller, men det er næsten umuligt at gætte på noget uden at være til stede eller se grafer fra Stokerkontrol.
Hilsen Kenneth
-
Det kunne også være at den går ud i lav last prøv om den kan køre i lav/10%
-
Det er som skrevet svært at se hvorfor med de informationer du giver og når du siger det har kørt fint.
Så start med afvejning.
Som Kenneth skriver kontroller "diff"
Hvis ikke du har stokerkontrol må stå og kigge med og se hvad den laver og hvor ydelsen kommer fra P eller I og om det ser rigtigt ud.
Til sidst (når nu det har virket tidligere) kunne du prøve at skrue P lidt op. Det er bare underligt da din P som udgangspunkt allerede står højt i forhold til I.
-
Tak for svarene - jeg prøver at stille pause på 0 - der er ikke problemer med at køre i lav last 10% - så det er lidt mærkeligt at den pludselig har fået en "hjerneblødning" - den har lige gjort det igen her til morgen , efter at den har kørt på VVB
Har desværre ikke StokerCluod, fik aldrig det til at virke ordentligt med PC - må nok investere i en V10.