Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: scotten efter Nov 22, 2014, 11:30

Titel: alarm varm faldskakt
Indlæg af: scotten efter Nov 22, 2014, 11:30
Hej
Har fået alarm på varm faldskakt 2 gange i denne uge, syntes at den ter sig mærkeligt, når den har lavet komp.rens
så skriver den efterfølgende temperatur opnået og slukker, men det ser ud til at der stadigvæk er lys på fotosensor.
Har setpunkt på 75 og 10 grader over i diff. der når tempen ikke op ifølge kurverne ?
Har den mistænkt for at brænde videre uden at blæseren kører.

Hilsen Anders
Titel: Sv: alarm varm faldskakt
Indlæg af: DBS efter Nov 22, 2014, 11:52
Prøv at opdatere din styring.

http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Titel: Sv: alarm varm faldskakt
Indlæg af: MHES efter Nov 22, 2014, 11:54
Hej Anders,

Nu mangler jeg lidt i loggen, men jeg forestiller mig at det der ligger forud for det du har billed af er:
 - Der udføres kompressorrens
 - Efter kompressorrens laves ny optænding
 - Optændingen afbrydes "af noget" ......her starter dit billede af loggen.

Inder alle omstændigheder må optændingen ikke afbrydes.
Hvis der er startet optænding, skal den færdiggøres og efterfølgende (når fotosensoren ser lys) kan en kontrolleret nedlukning ske.
Det at den skriver temperatur er opnået er egentlig bare at fortælle at en ny optænding ikke vil blive foretaget før kedlen er kommet under setpunkt - diff under.
Det ser det jo heller ikke ud til at den følger, for den starter en ny optænding straks og "opdager" nagefter at det skulle den ikke have gjort.
...eller rettere sagt, hvis det er efter en kompressor rens, så skal den udeluklende se efter om den aktuelle temperatur er over setpunkt + diff over, og ellers skal den bare lave optænding.

Fænomenet er set før og er rettet i v10.0515 som du kan opdatere til.

Hilsen
Michael




Hej
Har fået alarm på varm faldskakt 2 gange i denne uge, syntes at den ter sig mærkeligt, når den har lavet komp.rens
så skriver den efterfølgende temperatur opnået og slukker, men det ser ud til at der stadigvæk er lys på fotosensor.
Har setpunkt på 75 og 10 grader over i diff. der når tempen ikke op ifølge kurverne ?
Har den mistænkt for at brænde videre uden at blæseren kører.

Hilsen Anders
Titel: Sv: alarm varm faldskakt
Indlæg af: scotten efter Nov 22, 2014, 12:38
Hej igen
Så kører vi ver. 515 vinkelsliberen er pakket væk igen.
Takker for hjælpen.

Hilsen Anders