Indlæg af: Mikljen87 efter Dec 01, 2014, 08:29
hej

jeg har nogle problemer med at få varme i hele huset og har læst mig til at det kan være fordi der ikke er nok vand på anlægget så nu ville jeg bare hører hvor meget vand jeg skal fylde på og om jeg kan se det et sted  det manometer der sidder oppe ved min tryk ekspansions beholder (lukket) der står den røde viser på 62 og den sorte viser er på 0 som i helt i bund.

venlig hilsen mikljen87
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Lamborg efter Dec 01, 2014, 09:09
Undskyld men jeg fatter ikke helt ?  Er der lukket til din expansions beholder ???? det må du sgu ikke :-)
den røde kan du stille på med den lille knap og den har ingen betydning´...
Den sorte derimod burde stå omkring 2-2,5 bar så du skal have noget vand på det anlæg :-) asap :-)
Hvad betyder 62 ???
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Mikljen87 efter Dec 01, 2014, 09:18
nej der er ikke lukket til min ekspansionsbeholder, når jeg skal fylde vand på så skal jeg gøre det nede i bunden af kedlen passer det ikke ?

sådan her står manometeret ved ekspansions beholderen
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Mikljen87 efter Dec 01, 2014, 09:25
nå ja nu kan jeg godt se hvordan det kan misforstås at der kan være lukket ved ekspansions beholderne men det er selve ekspansions beholderen der er en lukket en :)
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Lamborg efter Dec 01, 2014, 10:20
:-) Så fatter jeg det :-)
Jo du skal fylde vand på i bunden af din kedel.. Sæt en slange på og luk når den sorte står på omkring 2bar .. Den yderste skala.. Så skal du rundt og lufte radiatore ud og efterfylde med vand undervejs .. Når du er færdig og anlæg er vamt skal du ligge på 2 til 2,5 bar .. Vand udviger sig når det bliver vamt så ikke over 1,5 til 2 indtil du er oppe på kedel setpunkt
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Mikljen87 efter Dec 01, 2014, 10:25
lige et hurtigt måske dumt spørgsmål i det meste af huset har jeg gulv varme har kun 2 radiatorer i huset er det så kun de 2 jeg skal lukke luften ud af eller også gulv varmen :) ps. tak for hjælpen
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Spar mig efter Dec 01, 2014, 11:43
Jo det er det hele der skal luftes ud.....

Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Spar mig efter Dec 01, 2014, 11:45
:-) Så fatter jeg det :-)
Jo du skal fylde vand på i bunden af din kedel.. Sæt en slange på og luk når den sorte står på omkring 2bar .. Den yderste skala.. Så skal du rundt og lufte radiatore ud og efterfylde med vand undervejs .. Når du er færdig og anlæg er vamt skal du ligge på 2 til 2,5 bar .. Vand udviger sig når det bliver vamt så ikke over 1,5 til 2 indtil du er oppe på kedel setpunkt

Hvorfor skal trykket så højt op....

Jeg køre lige under 1 bar og det køre fint i mit 1 plans hus.... ( Jeg har nemlig ikke 10 til loftet..)
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: Leif P efter Dec 01, 2014, 16:47
:-) Så fatter jeg det :-)
Jo du skal fylde vand på i bunden af din kedel.. Sæt en slange på og luk når den sorte står på omkring 2bar .. Den yderste skala.. Så skal du rundt og lufte radiatore ud og efterfylde med vand undervejs .. Når du er færdig og anlæg er vamt skal du ligge på 2 til 2,5 bar .. Vand udviger sig når det bliver vamt så ikke over 1,5 til 2 indtil du er oppe på kedel setpunkt

Hvorfor skal trykket så højt op....

Jeg køre lige under 1 bar og det køre fint i mit 1 plans hus.... ( Jeg har nemlig ikke 10 til loftet..)

Vil også sige at 2 bars tryk er højt, da det drejer sig om at man hele tiden under cirkulation af vandet har højere tryk end der er i trykekspansionen, som normalt er 0,5 bar. Så jeg har f.eks. 1,2 bar.
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: MHES efter Dec 01, 2014, 18:34
Hej,

Fortrykket i ekspansionsbeholderen (det tryk der mindst skal være når vandet er koldt) afhænger af højdeforskellen mellem beholderen og det øverste punkt i installationen.
Man måler simpelthen højden i meter, dividerer den med 10 og runder op til nærmeste 0,5 bar tal.
Tallet bør dog minimum være 20% højere end højdeforskellen divideret med 10.

Altså:
 - Fortryk 0,5 bar ved højdeforskel op til 4 meter.
 - Fortryk 1,0 bar ved højdeforskel op til 8 meter.
 - Fortryk 1,5 bar ved højdeforskel op til 12 meter.
 - Fortryk 2,0 bar ved højdeforskel op til 16 meter.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: N P K efter Dec 01, 2014, 19:16
Hej,

Fortrykket i ekspansionsbeholderen (det tryk der mindst skal være når vandet er koldt) afhænger af højdeforskellen mellem beholderen og det øverste punkt i installationen.
Man måler simpelthen højden i meter, dividerer den med 10 og runder op til nærmeste 0,5 bar tal.
Tallet bør dog minimum være 20% højere end højdeforskellen divideret med 10.

Altså:
 - Fortryk 0,5 bar ved højdeforskel op til 4 meter.
 - Fortryk 1,0 bar ved højdeforskel op til 8 meter.
 - Fortryk 1,5 bar ved højdeforskel op til 12 meter.
 - Fortryk 2,0 bar ved højdeforskel op til 16 meter.

Hilsen
Michael

Hvis man feks har en beholder med et fortryk på 1 bar
Hvor meget skal manometret så stå på når man fylder vand på anlægget?
Hvis man nu fylder vand på til det står på 1,3 bar bliver trykekspansionsbeholderen så virkningsløs?
Titel: Sv: hjælpe til påfyldning af vand på blackstar kedel
Indlæg af: MHES efter Dec 01, 2014, 19:31
Sorry, man skal passe på med begreberne  ;)

Jeg skulle ikke have skrevet "fortrykket", men "trykket i anlægget ved koldt anlæg".
Trykket i anlægget ved koldt anlæg bør være marginalt højere end fortrykket i beholderen (det tryk der er i beholderen når anlægget er tomt for vand).
0,1-0,2 bar er helt fint, for jo tættere fortrykket i beholderen er på trykket i anlægget evd koldt anlæg, jo større ekspansions kapacitet er der.

Så når du har en beholder med et fortryk på 1,0 bar bør dit tryk i anlægget ved koldt anlæg være 1,1 - 1,2 bar.

Hilsen
Michael

Hej,

Fortrykket i ekspansionsbeholderen (det tryk der mindst skal være når vandet er koldt) afhænger af højdeforskellen mellem beholderen og det øverste punkt i installationen.
Man måler simpelthen højden i meter, dividerer den med 10 og runder op til nærmeste 0,5 bar tal.
Tallet bør dog minimum være 20% højere end højdeforskellen divideret med 10.

Altså:
 - Fortryk 0,5 bar ved højdeforskel op til 4 meter.
 - Fortryk 1,0 bar ved højdeforskel op til 8 meter.
 - Fortryk 1,5 bar ved højdeforskel op til 12 meter.
 - Fortryk 2,0 bar ved højdeforskel op til 16 meter.

Hilsen
Michael

Hvis man feks har en beholder med et fortryk på 1 bar
Hvor meget skal manometret så stå på når man fylder vand på anlægget?
Hvis man nu fylder vand på til det står på 1,3 bar bliver trykekspansionsbeholderen så virkningsløs?