hej mhes -michael f
har prøvet alt med de sødra piller,virker ikke.
det har lige slået mig, ingen af mine indstillinger har givet mager flamme-hvide sider i kedlen.
har nu blæs 20. ilt 18,5. på 10% justering. prøver blæs 21 i morgen hvis der er lidt pille ophobning og det ikke er en stor slakke kage.
er det helt tosset ???
-
Har måske skrevet det før, men du bør gøre sådan her:
- Slå ilt-styring fra (sæt den til vis)
- Lav en afvejning af sneglen
- Indtast afvejningen og sæt autoberegning til
- Lav en grundjustering ved hhv. 10%, 50% og 100%
Lad fyret køre uden ilt-styring et par dage og se hvordan det går.
Hilsen
Michael
hej mhes -michael f
har prøvet alt med de sødra piller,virker ikke.
det har lige slået mig, ingen af mine indstillinger har givet mager flamme-hvide sider i kedlen.
har nu blæs 20. ilt 18,5. på 10% justering. prøver blæs 21 i morgen hvis der er lidt pille ophobning og det ikke er en stor slakke kage.
er det helt tosset ???
-
det vil jeg prøve imorgen :)
hvis det nu virker hvad gør jeg så, fortsætter uden iltstyring- køber ny lamdasonde- laver ny afvejning og sætter iltstyring til.
mener ikke jeg laver noget forkert ved justering10-50-100 sætter iltstyring på vis og lader det altid køre 40-60min, før jeg sætter ilt på det styringen viser.
svinger som regel mellem 17-18 sætter den så på 17,5
-
Hvis det fungerer uden ilt-styringen, så prøver du efter et par dage at sætte ilt-styringen til igen og ser hvad der så sker.
Hvis det så stadig spiller, ja så er det jo bare fint, spiller det ikke så er det noget skævt i iltstyringen, og så tager vi det derfra ;)
Tricket er at skære antallet af mulige fejlkilder ned til et minimum når man skal fejlfinde ;)
Hilsen
Michael
det vil jeg prøve imorgen :)
hvis det nu virker hvad gør jeg så, fortsætter uden iltstyring- køber ny lamdasonde- laver ny afvejning og sætter iltstyring til.
mener ikke jeg laver noget forkert ved justering10-50-100 sætter iltstyring på vis og lader det altid køre 40-60min, før jeg sætter ilt på det styringen viser.
svinger som regel mellem 17-18 sætter den så på 17,5
-
ok :)
du hører fra mig om 5-6dage er det iorden at skrive (til mhes) i overskriften O0
-
hej mhes.
har kørt 1,5 dag og kører fint (prøv at se stokercloud) der er lidt askekage men ingen pilleophobning :D kunne nok minimere det lidt ved at sætte blæs ned fra 19 til 18, men vil ikke ændre noget i de 2 døgn du foreslog.
i morgen tidlig vil jeg sætte iltstyringen til igen.
har tænkt mig at sætte på 10% i 30-40 min og se hvad ilten siger og sætte den der og ikke ændre andet.
hvis det så hober piller op igen må det være iltstyringen.
regner med at det er måden at gøre det på
men stadig mærkeligt, når jeg kalibirerer lamdasonden siger den altid 93/94 som den skal. ???
har stadig garanti på hele anlægget så egentlig ikke noget problem der hvis der er noget galt med iltstyringen.
-
hej mhes.
har kørt i ca 1.5 døgn med iltstyring, det laver stadig pilleophobning ca 50% af hærden men ikke højere end flammen kan skyde henover.
ca samme askekage som uden iltstyring samme sorte farve indvendig i kedlen der kan skrabes ned,lysebrun aske i skuffen.
imorges kl 0500 da jeg checkede fyret, sagde styringen brændsel lav kræver iltjustring, du kan se et fald/stigning kl0300 ellers følges de pænt af,og her da jeg kom hjem var der ingen alarm.
vil du prøve at kigge på det og komme med et bud :)
har skrevet ovenfor hvordan jeg gjorde da jeg slog iltstyringen til, skulle måske have lavet en afvejning men der var kun gået 2døgn og den har ligget på 1100 +/- 40g de sidste gange
-
skulle måske lade fyret køre 1 døgn mere da det tidligere blev værre med ophobning jo længere tid der gik, selv om jeg skrabede rent men fyret stadig kørte.
-
Hej,
Nu bliver jeg så lidt i tvivl om hvad det egentlig er du fortæller ;)
D. 13. Skrev du at fyret havde kørt 1,5 døgn uden ilt-styring uden pilleophobning og i dag skriver du at den har kørt yderligere 1,5 døgn med ilt-styring og at den stadig laver pilleophobning.
Hvad går dette "stadig" på ?
Betyder det at uden iltstyring kører det fint med med iltstyring giver det pilleophobning ?
Hilsen
Michael
-
ok . det betyder at det laver pille ophobning med iltstyringen til her de sidste 1,5 døgn
-
...men ingen pilleophobning når du kører uden iltstyring ?
Prøv lige at køre uden iltstyring i 3-4 dage, bare for at være sikker.
Hilsen
Michael
ok . det betyder at det laver pille ophobning med iltstyringen til her de sidste 1,5 døgn
-
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
Hej,
Når jeg ser på dine kurver på StokerCloud forstår jeg ikke hvad du vil optimere på ;)
...det ser da ud til at køre lige efter en snor ;)
Din iltstyring derimod er ikke funktionsdygtig.
Ilt% bør være:
- 16-18% ved 10% drift
- 12-16% ved 50% drift
- 7-10% ved 100% drift
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
Hilsen
Michael
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
det tror jeg ikke det du skriver fordi.
kedlen kører perfekt uden iltstyring dog med noget askekage.
og ind til 1måned siden kørte den også med iltstyringen.
systemet er kun 1år gammelt og alle snore er hvide og strammer når låger lukkes og der er ikke de tegn der kan komme hvis kedlen suger falsk luft ved låger.
jeg har dog ikke checket om lamdasonden har løsnet sig det vil jeg gøre nu.
du har meget mere erfaring end mig med disse kedler så jeg vil gå alle låger brænder og andre ting efter ;)
-
det tror jeg ikke det du skriver fordi.
kedlen kører perfekt uden iltstyring dog med noget askekage.
og ind til 1måned siden kørte den også med iltstyringen.
systemet er kun 1år gammelt og alle snore er hvide og strammer når låger lukkes og der er ikke de tegn der kan komme hvis kedlen suger falsk luft ved låger.
jeg har dog ikke checket om lamdasonden har løsnet sig det vil jeg gøre nu.
du har meget mere erfaring end mig med disse kedler så jeg vil gå alle låger brænder og andre ting efter ;)
Chek også om brænderen er tæt og spændt fast ^-^
-
Hej Michael
Min iltstyring ligner det samme og jeg har endnu ikke sat mig ind i at få den tune'et, men det bliver i hvert fald ikke bedre af at aktivere den, så lige nu står den på vis.
Men nu tillod mig lige at sammenligne fnuddi's, mine og dine grafer. Og hvis vores er iltgrafer er noget hø, hvorfor er dine så ikke, de ligner på en prik. (og jeg tror du på et tidspunkt skrev at på RTB, spillede det bare maks).
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
Hilsen
Michael
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
hej mhes.
du har godt nok givet mig noget at tænke over/lidt bange :) ved godt at du ikke er helt uvildig, men vi kan vel godt snakke om tingene alligevel.
hvis nu at fyret ikke vil køre ordentlig uden iltstyring (læs så er det nok utæt et sted) kan man så få michael ud og måle på det.hvis det er så utæt som du siger /siger det måske kan være (læs du skal ikke hænges op på nogen udsagn, din og andres hjælp er super)
1. hvordan gør man rent praktisk for at få en fra NBE ud og måle. hvis det nu er så piv utæt er det en garanti hvis det er nogle snore/eller ligende skal jeg selv betale.
det år jeg har haft det har det kørt fantastisk, det skal det igen.
-
Hej,
Nu ved jeg ikke lige hvor du har det fra at jeg ikke er helt uvildig ?
...jeg har absolut intet med NBE at gøre !!
Jeg er godt tilfreds med deres produkt, ligesom så mange andre, men det er så også det !
Af samme årsag kan jeg heller ikke "hænges op på noget" ;)
Jeg har ingen ide om hvordan man får nogen fra NBE ud at måle på din kedel, og jeg er faktisk ikke sikker på at det er en mulighed.
I udgangspunktet har du jo ikke handlet med NBE, men med en forhandler, så hvis du skal have support må du kontakte ham.
Nu tror jeg så heller ikke at der er noget galt med din kedel, jeg fik faktisk aldrig min iltstyring til at fungere på min BS1016 ;)
Hvis du læser ældre indlæg fra mig vil jdu også se at jeg aldrig har anbefalet iltstyring til små BS-anlæg ;)
Hilsen
Michael
hej mhes.
du har godt nok givet mig noget at tænke over/lidt bange :) ved godt at du ikke er helt uvildig, men vi kan vel godt snakke om tingene alligevel.
hvis nu at fyret ikke vil køre ordentlig uden iltstyring (læs så er det nok utæt et sted) kan man så få michael ud og måle på det.hvis det er så utæt som du siger /siger det måske kan være (læs du skal ikke hænges op på nogen udsagn, din og andres hjælp er super)
1. hvordan gør man rent praktisk for at få en fra NBE ud og måle. hvis det nu er så piv utæt er det en garanti hvis det er nogle snore/eller ligende skal jeg selv betale.
det år jeg har haft det har det kørt fantastisk, det skal det igen.
-
Hej Sophus,
Arh, mine iltkurver kan dårligt ligne fnuddi's, al den stund at jeg har ilt% på 9 ved 100% drift, 12,5% ved 50% drift og 16,5% ved 10% drift.
Hvordan dine kurver ser ud har jeg ikke set på, men jeg går ikke ud fra at du ligger på 17-19% ved 100% drift.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Min iltstyring ligner det samme og jeg har endnu ikke sat mig ind i at få den tune'et, men det bliver i hvert fald ikke bedre af at aktivere den, så lige nu står den på vis.
Men nu tillod mig lige at sammenligne fnuddi's, mine og dine grafer. Og hvis vores er iltgrafer er noget hø, hvorfor er dine så ikke, de ligner på en prik. (og jeg tror du på et tidspunkt skrev at på RTB, spillede det bare maks).
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
Hilsen
Michael
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
hej mhes.
jeg ved da heller ikke hvor jeg har det fra det må være julenissen ;D
ja jeg ved godt at du siger det først er 30kw det er rentabelt/godt måske ikke lige de ord du bruger.
du skrev sin kedel mente du min kedel ang det med utæt i sidste indlæg.
jeg har aldrig haft ilt på 17-19 på 100% du må ha set forkert.
100% har altid ligget 8-10
50% 12-14
10% 17,5-19
har lige renset alt og checket for utætheder efterspændt.
ny afvejning og justering 10%-50%
kan vi kigge/snakke igen om 4/5 dage skal jo nok slå iltstyringen til og se hvad der sker
-
Hej
Nej med iltstyring på vis kører det "med mange små udsving", hvor standard setting udgør trendkurve.
Slår jeg ilsttyring til bliver udsvingene bare større og det har jeg ikke meget fidus til.
Men det var de "små udsving" du skrev, som jeg forstod indikerede at kedlen var utæt og derfor "umulig at styre efter". Jeg ser bare de samme udsving hos os alle 3.
Jeg hedder bhg på clouden. (hvis du kigger, så bær over med svingninger, de sidste 2 paller har haft ekstrem meget smuld).
Var lige inde, tror sku det er iltstyringen der fuck'er graferne op. Og har nu konstateret for 3. gang at iltstyringen er aktiveret (automatisk). de 2 første gange troede jeg at jeg havde glemt det, men ikke denne gang, der er jeg sikker. Så skal jeg bare finde ud af om det er sluk for strøm eller hvad der trigger at den bliver aktiveret.
Hej Sophus,
Arh, mine iltkurver lan dårligt ligne fnuddi's, al den stund at jeg har ilt% på 9 ved 100% drift, 12,5% ved 50% drift og 16,5% ved 10% drift.
Hvordan dine kurver ser ud har jeg ikke set på, men jeg går ikke ud fra at du ligger på 17-19% ved 100% drift.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Min iltstyring ligner det samme og jeg har endnu ikke sat mig ind i at få den tune'et, men det bliver i hvert fald ikke bedre af at aktivere den, så lige nu står den på vis.
Men nu tillod mig lige at sammenligne fnuddi's, mine og dine grafer. Og hvis vores er iltgrafer er noget hø, hvorfor er dine så ikke, de ligner på en prik. (og jeg tror du på et tidspunkt skrev at på RTB, spillede det bare maks).
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
Hilsen
Michael
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
Lige sakset fra dit indlæg i dag kl 17:32:
"vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
Måske jeg ser forkert ;)
Det er også muligt at du mener blæs når du skriver ilt, men det gør det altså svært at komme med råd ;)
Mine udtalelser omkring utæt kedel er begrundet i dine bemærkninger om ilt mellem 17 og 19,5% som beskrevet i ovenstående saks...
Stavefejl rettet i mit indlæg...
...jeg er desværre følelsesløs i min højre hånd efter en brækket albue, så jeg stave ad h...... til ???
...sorry
Hilsen
Michael
hej mhes.
jeg ved da heller ikke hvor jeg har det fra det må være julenissen ;D
ja jeg ved godt at du siger det først er 30kw det er rentabelt/godt måske ikke lige de ord du bruger.
du skrev sin kedel mente du min kedel ang det med utæt i sidste indlæg.
jeg har aldrig haft ilt på 17-19 på 100% du må ha set forkert.
100% har altid ligget 8-10
50% 12-14
10% 17,5-19
har lige renset alt og checket for utætheder efterspændt.
ny afvejning og justering 10%-50%
kan vi kigge/snakke igen om 4/5 dage skal jo nok slå iltstyringen til og se hvad der sker
-
Hej Sophus,
Hvis svingene bliver større med iltstyring slået til, så er der noget galt med PI-parametrene i iltstyringen.
Jeg har aldrig haft held til at få det til at spille på min BS1016, men på RTB'en fungerer det.
Du vil aldrig få en konstant aktuelt iltkurve, sålænge f.eks. træpillerne ikke er nøjagtig samme længde.
Det iltstyringen kan klare til UG er at justere træpilledoseringen hvis/når doseringen svinger.
Blæser reguleringen i iltstyringen kan til dels kompensere for ændrede trækforhold.
Hilsen
Michael
Hej
Nej med iltstyring på vis kører det "med mange små udsving", hvor standard setting udgør trendkurve.
Slår jeg ilsttyring til bliver udsvingene bare større og det har jeg ikke meget fidus til.
Men det var de "små udsving" du skrev, som jeg forstod indikerede at kedlen var utæt og derfor "umulig at styre efter". Jeg ser bare de samme udsving hos os alle 3.
Jeg hedder bhg på clouden. (hvis du kigger, så bær over med svingninger, de sidste 2 paller har haft ekstrem meget smuld).
Var lige inde, tror sku det er iltstyringen der fuck'er graferne op. Og har nu konstateret for 3. gang at iltstyringen er aktiveret (automatisk). de 2 første gange troede jeg at jeg havde glemt det, men ikke denne gang, der er jeg sikker. Så skal jeg bare finde ud af om det er sluk for strøm eller hvad der trigger at den bliver aktiveret.
Hej Sophus,
Arh, mine iltkurver lan dårligt ligne fnuddi's, al den stund at jeg har ilt% på 9 ved 100% drift, 12,5% ved 50% drift og 16,5% ved 10% drift.
Hvordan dine kurver ser ud har jeg ikke set på, men jeg går ikke ud fra at du ligger på 17-19% ved 100% drift.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Min iltstyring ligner det samme og jeg har endnu ikke sat mig ind i at få den tune'et, men det bliver i hvert fald ikke bedre af at aktivere den, så lige nu står den på vis.
Men nu tillod mig lige at sammenligne fnuddi's, mine og dine grafer. Og hvis vores er iltgrafer er noget hø, hvorfor er dine så ikke, de ligner på en prik. (og jeg tror du på et tidspunkt skrev at på RTB, spillede det bare maks).
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
Hilsen
Michael
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
hej mhes
har sat et punktum forkert er bare dårlig til grammatik ;) det er lux jeg mener. :)
-
Nu må vi vist hellere have på plads hvad det er du mener ?
Du skriver:
ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18
Hvad betyder det ?
Forhåbentlig ikke lux ;)
Det er helt ok hvis det er noget sludder, men så skriv lige hvad der er rigtigt.
Husk at jeg ikke kan agere på andet end det du fortæller mig ;)
...shit in result in shit out ;D
Hilsen
Michael
hej mhes
har sat et punktum forkert er bare dårlig til grammatik ;) det er lux jeg mener. :)
-
Hej Michael
Da ilten ligger pænt uden iltstyring, har jeg nu slået det til men sat blæser PI til 0 og træpiller til 0.1.
Det skulle vel give det du skriver, justering af træpiller , men ikke blæser.
Det eneste jeg kan se via iltstyring er at blæseren er forud, dvs at når ydelsen ændrer sig skruer blæser op eller ned med det samme og ikke med den forsinkelse der er på træpillerne. Det giver lav ilt ved faldene ydelse og høj ilt ved stigende ydelse. (det burde vel være noget man kunne tage højde for i styringen, at justere blæseren 30-60 sekunder bagud for sneglen)
Hej Sophus,
Hvis svingene bliver større med iltstyring slået til, så er der noget galt med PI-parametrene i iltstyringen.
Jeg har aldrig haft held til at få det til at spille på min BS1016, men på RTB'en fungerer det.
Du vil aldrig få en konstant aktuelt iltkurve, sålænge f.eks. træpillerne ikke er nøjagtig samme længde.
Det iltstyringen kan klare til UG er at justere træpilledoseringen hvis/når doseringen svinger.
Blæser reguleringen i iltstyringen kan til dels kompensere for ændrede trækforhold.
Hilsen
Michael
Hej
Nej med iltstyring på vis kører det "med mange små udsving", hvor standard setting udgør trendkurve.
Slår jeg ilsttyring til bliver udsvingene bare større og det har jeg ikke meget fidus til.
Men det var de "små udsving" du skrev, som jeg forstod indikerede at kedlen var utæt og derfor "umulig at styre efter". Jeg ser bare de samme udsving hos os alle 3.
Jeg hedder bhg på clouden. (hvis du kigger, så bær over med svingninger, de sidste 2 paller har haft ekstrem meget smuld).
Var lige inde, tror sku det er iltstyringen der fuck'er graferne op. Og har nu konstateret for 3. gang at iltstyringen er aktiveret (automatisk). de 2 første gange troede jeg at jeg havde glemt det, men ikke denne gang, der er jeg sikker. Så skal jeg bare finde ud af om det er sluk for strøm eller hvad der trigger at den bliver aktiveret.
Hej Sophus,
Arh, mine iltkurver lan dårligt ligne fnuddi's, al den stund at jeg har ilt% på 9 ved 100% drift, 12,5% ved 50% drift og 16,5% ved 10% drift.
Hvordan dine kurver ser ud har jeg ikke set på, men jeg går ikke ud fra at du ligger på 17-19% ved 100% drift.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Min iltstyring ligner det samme og jeg har endnu ikke sat mig ind i at få den tune'et, men det bliver i hvert fald ikke bedre af at aktivere den, så lige nu står den på vis.
Men nu tillod mig lige at sammenligne fnuddi's, mine og dine grafer. Og hvis vores er iltgrafer er noget hø, hvorfor er dine så ikke, de ligner på en prik. (og jeg tror du på et tidspunkt skrev at på RTB, spillede det bare maks).
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
Hilsen
Michael
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
-
Hej Sophus,
Der er en indbygget "træghed" i styringen af blæseren, sådan at den ikke straks følger ændringer i drift%, altså når iltstyringen er slået fra.
Så det du ønsker dig findes allerede, men igen, kun når man ikke kører med iltstyring.
Vælger man at køre med iltstyring, så er ændringerne af blæseren øjeblikkelige, ellers ville hele ideen i iltstyringen være værdiløs.
Det du prøver er at vælge "1/2 iltstyring" (kun justering af træpilledoseringen), og det findes ikke ;)
Jeg er med på din ide med at sætte P og I til 0 (nul) men du har altså stadig øjeblikkelig blæserjustering, så den går ikke ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Da ilten ligger pænt uden iltstyring, har jeg nu slået det til men sat blæser PI til 0 og træpiller til 0.1.
Det skulle vel give det du skriver, justering af træpiller , men ikke blæser.
Det eneste jeg kan se via iltstyring er at blæseren er forud, dvs at når ydelsen ændrer sig skruer blæser op eller ned med det samme og ikke med den forsinkelse der er på træpillerne. Det giver lav ilt ved faldene ydelse og høj ilt ved stigende ydelse. (det burde vel være noget man kunne tage højde for i styringen, at justere blæseren 30-60 sekunder bagud for sneglen)
-
Jeg kan se at jeg gjorde det forkert, min tanke var at luften styrer fyret faktisk pænt i drift uden iltstyring. Men for at få det til at køre helt optimalt, stiller jeg jævnligt på pillemængden, udfra kedelsider, kontrol af bålet og forbrug. Med det sammenholdt skruer jeg lidt op eller ned på pillemængden (ude at veje af).
Og med ilstyring på vis kunne jeg se at det passede rigtigt godt. Denne justering kunne jeg så godt tænke mig at styringen lavede, når nu ilten faktisk ligger "pænt". Slår jeg iltsyring til går alle grafer i hegnet, kedeltemp, røg, ilt og ydelse farer op og ned.
Det jeg så har gjort nu, selvom du siger "kan man ikke" er at sætte Blæser justering til 0 i alle 3, PI til 1 og 0,1 ændring i træpille mængde til 0,15. Så må jeg hælde noget olie på og se om den kan kompensere. Hvis ikke, må vi jo se om sådan en iltstyringen kan brænde O0
Hej Sophus,
Der er en indbygget "træghed" i styringen af blæseren, sådan at den ikke straks følger ændringer i drift%, altså når iltstyringen er slået fra.
Så det du ønsker dig findes allerede, men igen, kun når man ikke kører med iltstyring.
Vælger man at køre med iltstyring, så er ændringerne af blæseren øjeblikkelige, ellers ville hele ideen i iltstyringen være værdiløs.
Det du prøver er at vælge "1/2 iltstyring" (kun justering af træpilledoseringen), og det findes ikke ;)
Jeg er med på din ide med at sætte P og I til 0 (nul) men du har altså stadig øjeblikkelig blæserjustering, så den går ikke ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Da ilten ligger pænt uden iltstyring, har jeg nu slået det til men sat blæser PI til 0 og træpiller til 0.1.
Det skulle vel give det du skriver, justering af træpiller , men ikke blæser.
Det eneste jeg kan se via iltstyring er at blæseren er forud, dvs at når ydelsen ændrer sig skruer blæser op eller ned med det samme og ikke med den forsinkelse der er på træpillerne. Det giver lav ilt ved faldene ydelse og høj ilt ved stigende ydelse. (det burde vel være noget man kunne tage højde for i styringen, at justere blæseren 30-60 sekunder bagud for sneglen)
-
hej mhes.
jeg vil prøve at forklare mig så godt jeg kan.
ved justering 10% når der er/har været lux 100 i et stykke tid ligger ilten på 17-18, der går så et stykke tid før der bliver kørt piller ind igen og luxen falder, når luxen falder stiger ilten til18,5-19,5.
det var derfor jeg ville hæve ydelse ved 10% effekt så der var en mere konstant lux visning og mere stabil iltvisning.
-
Hej fnuddi.
Har du tjekket at der ikke er låsemøtrikker på de 2 gevindstænger som brænderen er spændt fast på?, det er set flere gange og det giver falsk luft.
Jeg prøvede efter en opdatering at P og I var ændret under O2 styring og det gik fuldstændig i selvsving, P var ændret til 0.7 og I til 0.12, det duede ikke, ændrede P til 5.0 og I til 0.20, og kører egentlig så nogenlunde på den gamle utætte oliekedel som brænderen sidder på.
Mit fyr er under navnet JBunk på stokercloud og skal snart have renset fyret, derfor lidt udslag på lux mv., asken er over herden pt. men kører nu ok ;)
-
ja har checket at der ikke er noget, så brænderen er tæt.
-
Hej.
Arh, det var jo en helt anden historie ;)
Der er flere ting i denne sammenhæng.
Først og fremmest er det komplet ligegyldigt med en jævn lux-kurve ;)
Det er en misforståelse at man kan bruge lux-kurven til at finde ud af om forbrændingen er i orden.
I praksis er det et spørgsmål om der er ild eller ikke, og ikke om fotocellen ser mere eller mindre ild, eller rettere sagt hvilken farvetemperatur fotocellen ser.
Man kan sagtens have lux=100 og have en skidt forbrænding, ligesom man kan have lux=10 og have en fin forbrænding.
Derimod er det en fin observation at ilt% stiger inden der igen bliver doseret piler.
Nu vil træpillemængden altid svinge i takt med doseringen og det vil være mest tydeligt ved lave driftprocenter.
Hvis, og jeg mener hvis, bålet bliver for magert inden der igen bliver doseret træpiller i 10% drift, må man enten sænke blæs lav eller øge pillemængden i lav.
Det vil sige øge min. effekt kW på din styrings version, eller øge skorstenstræk på ældre styrings versioner.
Hilsen
Michael
hej mhes.
jeg vil prøve at forklare mig så godt jeg kan.
ved justering 10% når der er/har været lux 100 i et stykke tid ligger ilten på 17-18, der går så et stykke tid før der bliver kørt piller ind igen og luxen falder, når luxen falder stiger ilten til18,5-19,5.
det var derfor jeg ville hæve ydelse ved 10% effekt så der var en mere konstant lux visning og mere stabil iltvisning.
-
det er også hvad jeg har forstået ved at læse din hjemmeside og indlæg herinde.
men det med stabil lux og stabil ilt var et forslag til at få iltstyringen til at virke bedre,ved ikke bedre.
-
hej mhes.
har kørt i 2 dage uden iltstyring, 1dag ok ;D 2 dag pilleophobning >:(
første gang du sagde, at jeg skulle køre uden iltstyring, kørte fyret fint i 2 dage ;D da stod
pilleafvejning 1100.
min 10% 1,9-2,0.
blæs 19.
denne gang var det.
pilleafvejning 1200.
min 10% 2,1.
blæs19.
jeg har ikke lavet ny afvejning og har lige nu sat.
pilleafvejning 1150.
min 10% 2,0
blæs 19.
jeg vil de næste par dage prøve at sænke pilleafvejning og min 10% lidt af gangen, for at se om jeg den vej kan sænke pilleophobningen lidt.
lykkedes det ikke vil jeg lave ny afvejning og starte forfra igen. min tanke er at det kørte fint med 1100-1,9-19 ;)
lige en sidste ting kan det være p eller i der skal rettes lidt så det ikke stakker piller op, står på standard tal og ellers ser mine grafer ok ud.
vil helst ikke rette for meget, så kan jeg ikke selv følge med,skal lære hele tiden. 8)
-
Hej,
Pi-regulatoren har ikke noget med forbrændingen at gøre og derfor ikke nogen indflydelse på pilleophophobning.
At justere på snegldosering uden at veje af er absolut ikke at anbefale.
Pilleophobning over tid er typisk et tegn på for høj båltemperatur kombineret med dårlige træpiller.
Det kan også skyldes forkert indstilling af renseblæs.
Derfor er den korrekte fremgangsmåde at afveje sneglen, indstille forbrænding ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Herefter kan man trimme på renseblæs, så båltemperaturen ikke bliver for høj.
Ovenstående er grundforudsætningen for at finde frem til ordentlig forbrænding, men ikke nødvendigvis hele løsningen.
Hilsen
Michael
hej mhes.
har kørt i 2 dage uden iltstyring, 1dag ok ;D 2 dag pilleophobning >:(
første gang du sagde, at jeg skulle køre uden iltstyring, kørte fyret fint i 2 dage ;D da stod
pilleafvejning 1100.
min 10% 1,9-2,0.
blæs 19.
denne gang var det.
pilleafvejning 1200.
min 10% 2,1.
blæs19.
jeg har ikke lavet ny afvejning og har lige nu sat.
pilleafvejning 1150.
min 10% 2,0
blæs 19.
jeg vil de næste par dage prøve at sænke pilleafvejning og min 10% lidt af gangen, for at se om jeg den vej kan sænke pilleophobningen lidt.
lykkedes det ikke vil jeg lave ny afvejning og starte forfra igen. min tanke er at det kørte fint med 1100-1,9-19 ;)
lige en sidste ting kan det være p eller i der skal rettes lidt så det ikke stakker piller op, står på standard tal og ellers ser mine grafer ok ud.
vil helst ikke rette for meget, så kan jeg ikke selv følge med,skal lære hele tiden. 8)
-
for høj bål temperatur er da for mange piller/forkert afvejning-for høj blæs. ikke også ???
-
For høj båltemperatur er for meget luft i forhold til træpiller, eller for få træpiller i forhold til luft ;)
Når man tilsætter for meget luft, sker der det samme som når man blæser på et bål, eller den gamle smed bruger sin blæsebælg,ilden blusser op og samtidig stiger kernetemperaturen i bålet.
Den høje kernetemperatur kan få asken til at smelte sammen til større stykker, som renseblæs så ikke er i stand til at blæse væk.
Hilsen
Michael
for høj bål temperatur er da for mange piller/forkert afvejning-for høj blæs. ikke også ???
-
hej mhes
jeg har nu prøvet alt med de piller (sødra) og de hober piller op.
blæs 16-17-18-19
rens 10-4-45 10-5-45 osv der op af.
købte nogle andre piller i går (varga) de var noget mørkere og hårdere, lavede afvejning osv.
hobede piller op men som du kan se har fyret kørt perfekt, ingen askekage, pæn farve aske,har kørt i 50% området hele tiden.
blæs sat til 29.
rens 10-5-55.
i dag ny afvejning og sat blæs ned til 27.
har du nogle råd til mig håber på at pilleophobningen er for høj båltemperetur har derfor sænket blæs til 27.
-
Hej,
Jeg forstår ikke helt hvad det er du mener...
Ingen askekage, men pillerne hober sig op...
Hvad er det der hober sig op ?
...og hvor sker det på herden ?
Du skal huske på at jeg ikke kan se det du ser, jeg kan kun prøve at forestille mig det ud fra din beskrivelse, så du må bruge noget mere tid på at beskrive det du ser.
Hilsen
Michael
hej mhes
jeg har nu prøvet alt med de piller (sødra) og de hober piller op.
blæs 16-17-18-19
rens 10-4-45 10-5-45 osv der op af.
købte nogle andre piller i går (varga) de var noget mørkere og hårdere, lavede afvejning osv.
hobede piller op men som du kan se har fyret kørt perfekt, ingen askekage, pæn farve aske,har kørt i 50% området hele tiden.
blæs sat til 29.
rens 10-5-55.
i dag ny afvejning og sat blæs ned til 27.
har du nogle råd til mig håber på at pilleophobningen er for høj båltemperetur har derfor sænket blæs til 27.
-
hej mhes.
jeg har en forestilling om at der også vil være askeophobning op af siderne, hvis jeg har for høj båltemperatur.
ophobning af pillerne starter hvor de kommer ind og slutter der hvor hullerne slutter i hærden,og når op til overkanten af hærden,det er på 18-24t hvis jeg kører i 6t mere vil der ryge uforbrændte piller i bunden af kedlen.
de piller der ligger øverst på hærden ligner hele sorte piller, når du så trykker pilleklumpen sammen kan du gøre den noget mindre og det ser ud som der er masser af rødglødende aske.
siderne i kedler er sorte meget fint støv der let kan skrabes af.
aske i askeskuffen er lysegrå/lysebrunt.
har afvejet og sat blæs ned fra 29 til 27 og sat rens til 8-5-60 i stedet for 10-5-55.
vil prøve at se hvordan det ser ud i morgen tidlig.
du må meget gerne komme med input eller forslag, ville det hjælpe dig hvis du kunne se mine indstillinger i styringen jeg ved ikke hvordan det virker men hvis jeg logger ind herfra min computer kan du så se parameterne
-
Hej
Sidder lige og kigger på dine grafer og det slår mig at dit fyr yder alt for meget!
Nu kan det være en stor fejlvisning på din flowmåler og så har det intet at sige. Det kan også være iltstyring eller dosering der snyder dig. Men det kunne passe med for mange piller eller for lidt luft.
Jeg og bruger Lamborg havde store problemer med det på en tidligere version af en V6 styringen. Jeg fik dengang løst problemet med en sommer herd, som jeg selv modificerede med nogle flere huller på midten. Det var her jeg fik ophobningen, da pillerne simpelthen ikke blev brændt af i primær forbrændingen. Med de ekstra huller blev primær bålet bare længere og det har fungeret lige siden.
(jeg tror også den nye "sommer" herd til vores 30kW, er med flere huller. Det skrev Lamborg om for nyligt).
-
hej hjemmeteori
har lige haft slukket fyret og når jeg starter igen yder cirkulationspumpen mere det må være det synes ikke selv at jeg bruger mange piller 20-25k i døgnet. har afvejet 3gange de sidste 2 dage med 20g forskel.
har ikke iltstyring på.
har selv overvejet en sommerherd da fyret kun kører mellem15%-40%.mere selvfølgelig under opstart og ved at lave varmt vand.
tak for dit input :) men før jeg gør det vil jeg prøve alt, da fyret kørte hele sidste år uden problemer
-
Når jeg siger yder for meget er det ikke fordi jeg mener det bruger for mange piller, men styringen på grundlag af flowmåleren regner ud at fyret yder omkring 8kW ved 30% ydelse. Det er 3 Kw for meget.
Men som jeg skriver kan det være flowmåleren der viser forkert eller det kan være retur temperaturen der måles for lavt. Men det er en uforholdsmæssig stor fejlvisning og selv om det ikke var er det kun en indikation og ikke noget faktuelt. Men det indikerer at du i mindst et område kører med for mange piller/for lidt luft.
Har du prøvet at rense hullerne i herden grundigt. Michael F. anbefaler en dorn, da et bor, laver grater som soden bedre skulle kunne hæfte på. Så de efterfølgende hurtigere stopper til.
hej hjemmeteori
har lige haft slukket fyret og når jeg starter igen yder cirkulationspumpen mere det må være det synes ikke selv at jeg bruger mange piller 20-25k i døgnet. har afvejet 3gange de sidste 2 dage med 20g forskel.
har ikke iltstyring på.
har selv overvejet en sommerherd da fyret kun kører mellem15%-40%.mere selvfølgelig under opstart og ved at lave varmt vand.
tak for dit input :) men før jeg gør det vil jeg prøve alt, da fyret kørte hele sidste år uden problemer
-
hej hjemmeteori.
vil checke huller i morgen ,det er 1500kg siden jeg havde en rundfil igennen og nussede dem lidt :)
jeg mener at have læst i tidligere indlæg at man ikke kan regne med kw visningen da der er mange faktorer der spiller ind men jeg er ikke så godt inde i samspillet af alle parameter, så jeg kan gennemskue alt .
jeg mener at hvis en 16kw brænder kører 100% bruger den 110kg det giver 1,5kg i timen ved 30% og det bruger jeg ikke,så der må være en fejl visning. jeg bruger 1,1kg itimen ,afvejning sagde og står på 1300g og min effekt 2,0 jeg kan godt se at du ikke kan få 8kw ud af 30% og 1,1kg piller i timen men jeg kan ikke gennem skue det og korrigere for det. :)jeg kan se at hvis du skruer op for cirkulationspumpen får du også en vild kw visning iforhold til forbrug
-
jeg ved ikke hvor du har 110kg fra? og jeg regner med at du mener i døgnet?
1kg piller er i runde tal 5kWh. virkningsgrad er ? 0,9 = 4,5kWh
16kW / 4,5Kwh/kg = 3,56kg/h
3,56kg/h * 24h/døgn = 85,44kg/døgn
30% * 3,56kg/h = 1,07kg/h
Så 1,1kg passer vist meget godt!
Hvis du vil korrigere for fejlvisningen er det bare at ændre mængden pr. puls og så se om det passer i hele ydelsesspektret. Hvis det er en fejlvisning fra en temperaturføler, kan det nok drille lidt.
Men korrektionen skulle være 5/8 * 10L (hvis din flowmåler er en standard NBE og den er sat til 10L i styringen) = 6,25L/puls. Så sæt den til 6 liter.
hej hjemmeteori.
vil checke huller i morgen ,det er 1500kg siden jeg havde en rundfil igennen og nussede dem lidt :)
jeg mener at have læst i tidligere indlæg at man ikke kan regne med kw visningen da der er mange faktorer der spiller ind men jeg er ikke så godt inde i samspillet af alle parameter, så jeg kan gennemskue alt .
jeg mener at hvis en 16kw brænder kører 100% bruger den 110kg det giver 1,5kg i timen ved 30% og det bruger jeg ikke,så der må være en fejl visning. jeg bruger 1,1kg itimen ,afvejning sagde og står på 1300g og min effekt 2,0 jeg kan godt se at du ikke kan få 8kw ud af 30% og 1,1kg piller i timen men jeg kan ikke gennem skue det og korrigere for det. :)jeg kan se at hvis du skruer op for cirkulationspumpen får du også en vild kw visning iforhold til forbrug
-
hej mhes.
der var fyldt helt op med sorte ikke brændte piller og der hang en askekage 3-4cm ud over kanten af hærden,så det var ikke løsningen at sætte rens højere(se indstillinger tidligere i indlægget)
har lige afvejet og vil justere ind igen.
afvejning 1300.
-
Hej,
Det lyder mest af alt som for høj båltemperatur, måske kombineret med dårlige piller.
Reducer renseluft til "blæs høj" gange 1,5.
Kør med fed flamme, altså lige en anelse røg, og se om det hjælper.
Hilsen
Michael
hej mhes.
der var fyldt helt op med sorte ikke brændte piller og der hang en askekage 3-4cm ud over kanten af hærden,så det var ikke løsningen at sætte rens højere(se indstillinger tidligere i indlægget)
har lige afvejet og vil justere ind igen.
afvejning 1300.
-
det vil jeg prøve tak for den hurtige reaktion :)
-
Der er flere der brokker sig pt. også på storkerpro. Jeg selv og Lamborg havde det i udpræget grad fra version 6.78 af styringen og vi forsøgte alt muligt.
Det der er ens for langt de fleste, af dem med problemet, er U-herd. Og når nu du mener det er båltemperaturen der er for høj, kommer jeg til at tænke på om det kunne være på oversiden af bålet, da primær luften med U-herden jo alt andet en lige er en mindre procentdel af luften, da der er så mange huller i siden. Kunne det tænkes vi skulle have en der var frisk til at enten bore hullerne i u-herden op, eller lave nogle flere, så der kom noget mere primær luft og procentdelen af sekundær luft faldt?
Og så det store spørgsmål Fnuddi - Har du U-herd eller almindelig herd?
-
hej hjemmeteori.
jeg har uherd og har taget skamolpladen af for med den var det helt tosset ;)
jeg køber en standard hærd når/hvis jeg giver op med de piller. jeg ved nu at jeg skal tilbage til sødra pillerne har stadig 1t af dem, købte 6 sække af navnet varga en mørkere og hårdere pille for 3dage siden de hober endnu mere op >:(
til mhes.
har kørt 6timer og hærden var fyldt 3/4 op så det var ikke løsningen har sat blæs 1 op fra 17 til 18 i 10% og 25 til 26 i 50% har du andre råd eller settings jeg skal bruge
denne gang var det kun sorte piller ingen rødglødende aske.
-
Prøv og ofre penge på en ny herd , jeg er sikker på det hjælper , jeg bruger Varga piller lige nu , de skal have lidt mere luft end mange af de andre piller , ellers ophober de sig på herden , jeg bruger en "sommerherd" den er ikke så effektiv men er nemmere og justere ind . ^-^
-
Der er flere der brokker sig pt. også på storkerpro. Jeg selv og Lamborg havde det i udpræget grad fra version 6.78 af styringen og vi forsøgte alt muligt.
Det der er ens for langt de fleste, af dem med problemet, er U-herd. Og når nu du mener det er båltemperaturen der er for høj, kommer jeg til at tænke på om det kunne være på oversiden af bålet, da primær luften med U-herden jo alt andet en lige er en mindre procentdel af luften, da der er så mange huller i siden. Kunne det tænkes vi skulle have en der var frisk til at enten bore hullerne i u-herden op, eller lave nogle flere, så der kom noget mere primær luft og procentdelen af sekundær luft faldt?
er det i bunden af herden, du vil forsøge at bore flere eller større huller i? Jeg døjer også med slagger, eller uforbrændte piller, alt efter mine blæser indstillinger .
Og så det store spørgsmål Fnuddi - Har du U-herd eller almindelig herd?
-
Ja, man snakker primær og sekundær forbrænding.
Den primære er den der sker når man puster på den brændende pille.
Den sekundære, er den ilt man tilsætter de afgivne røggasser som så brænder ved meget høj temperatur.
Så ja , jeg tænkte i bunden og tættest på hvor pillerne kommer ud.
Billede af denne herd http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-30-kw-aben.html (som er en alm. herd) giver et billed af det jeg mener.
Der er flere der brokker sig pt. også på storkerpro. Jeg selv og Lamborg havde det i udpræget grad fra version 6.78 af styringen og vi forsøgte alt muligt.
Det der er ens for langt de fleste, af dem med problemet, er U-herd. Og når nu du mener det er båltemperaturen der er for høj, kommer jeg til at tænke på om det kunne være på oversiden af bålet, da primær luften med U-herden jo alt andet en lige er en mindre procentdel af luften, da der er så mange huller i siden. Kunne det tænkes vi skulle have en der var frisk til at enten bore hullerne i u-herden op, eller lave nogle flere, så der kom noget mere primær luft og procentdelen af sekundær luft faldt?
er det i bunden af herden, du vil forsøge at bore flere eller større huller i? Jeg døjer også med slagger, eller uforbrændte piller, alt efter mine blæser indstillinger .
Og så det store spørgsmål Fnuddi - Har du U-herd eller almindelig herd?
-
Jamen i mit lille hovede giver det god mening. Så kan da nemt være at man skulle kigge lidt på det. Det er da billigere end at montere kompressor rens. Hvis det da virker.
Jeg tror dog den nemmeste måde at forsøge det på, er at bore hullerne lidt op. Men snakker vi så 0,5mm mere i den første 1/3 af herden eller er det for meget? Er 1/4 bedre?
Ja, man snakker primær og sekundær forbrænding.
Den primære er den der sker når man puster på den brændende pille.
Den sekundære, er den ilt man tilsætter de afgivne røggasser som så brænder ved meget høj temperatur.
Så ja , jeg tænkte i bunden og tættest på hvor pillerne kommer ud.
Billede af denne herd http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-30-kw-aben.html (som er en alm. herd) giver et billed af det jeg mener.
Der er flere der brokker sig pt. også på storkerpro. Jeg selv og Lamborg havde det i udpræget grad fra version 6.78 af styringen og vi forsøgte alt muligt.
Det der er ens for langt de fleste, af dem med problemet, er U-herd. Og når nu du mener det er båltemperaturen der er for høj, kommer jeg til at tænke på om det kunne være på oversiden af bålet, da primær luften med U-herden jo alt andet en lige er en mindre procentdel af luften, da der er så mange huller i siden. Kunne det tænkes vi skulle have en der var frisk til at enten bore hullerne i u-herden op, eller lave nogle flere, så der kom noget mere primær luft og procentdelen af sekundær luft faldt?
er det i bunden af herden, du vil forsøge at bore flere eller større huller i? Jeg døjer også med slagger, eller uforbrændte piller, alt efter mine blæser indstillinger .
Og så det store spørgsmål Fnuddi - Har du U-herd eller almindelig herd?
-
Bare du lover ikke at hænge mig op på noget! Jeg har selv boret lidt i min, mest i højre side, set fra sneglen, da min snegl ligger flest piller her.
Jeg ville tage lidt ad gangen. Hvis du vælger at bore op, ville jeg nok starte med en 1/4, hvis du kan se at pillerne alligevel kommer længere, så tage et par cm, mere. Når du er halv vejs på herden, skal der nok flere huller til istedet. Men selvfølgelig kun hvis du ser en forbedring med de første tiltag og du synes der lige mangler det sidste.
Jamen i mit lille hovede giver det god mening. Så kan da nemt være at man skulle kigge lidt på det. Det er da billigere end at montere kompressor rens. Hvis det da virker.
Jeg tror dog den nemmeste måde at forsøge det på, er at bore hullerne lidt op. Men snakker vi så 0,5mm mere i den første 1/3 af herden eller er det for meget? Er 1/4 bedre?
Ja, man snakker primær og sekundær forbrænding.
Den primære er den der sker når man puster på den brændende pille.
Den sekundære, er den ilt man tilsætter de afgivne røggasser som så brænder ved meget høj temperatur.
Så ja , jeg tænkte i bunden og tættest på hvor pillerne kommer ud.
Billede af denne herd http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-30-kw-aben.html (som er en alm. herd) giver et billed af det jeg mener.
Der er flere der brokker sig pt. også på storkerpro. Jeg selv og Lamborg havde det i udpræget grad fra version 6.78 af styringen og vi forsøgte alt muligt.
Det der er ens for langt de fleste, af dem med problemet, er U-herd. Og når nu du mener det er båltemperaturen der er for høj, kommer jeg til at tænke på om det kunne være på oversiden af bålet, da primær luften med U-herden jo alt andet en lige er en mindre procentdel af luften, da der er så mange huller i siden. Kunne det tænkes vi skulle have en der var frisk til at enten bore hullerne i u-herden op, eller lave nogle flere, så der kom noget mere primær luft og procentdelen af sekundær luft faldt?
er det i bunden af herden, du vil forsøge at bore flere eller større huller i? Jeg døjer også med slagger, eller uforbrændte piller, alt efter mine blæser indstillinger .
Og så det store spørgsmål Fnuddi - Har du U-herd eller almindelig herd?
-
Ville nok personlig bare købe bedre piller, genkender ikke de problemer nogle siger de har med uherden, har aldrig haft hverken slagger eller andet på min herd, tror problemet er at der ikke kun er træ i nogle piller, her tænkes på sand og andet der jo ikke brænder ret godt:)
-
Som jeg læser det, må den føde total ustabil med træpiller
når den køre ok 1 dag også 2 dage også ophobning af piller.
I min optik køb nogle ordentlig piller uden en masse smuld
det kan godt betale sig, jeg køre selv med Ekmann hp piller
ikke de billigste men jeg døjer ikke med smuld og udsving i fødning.
Og mit liv er bare for kort til billige møj piller ;) ;D
PS prøv at ned dater din software til den version du kørt
med da det virkede (10.0468 gætter jeg på)
der er nogle små problemer de nyere specielt ved skift fra VVB drift til normalt
drift.