Titel: Ustabil driftskurve efter pilleskift
Indlæg af: columbo efter Dec 28, 2014, 13:32
Min driftskurve er pludselig begyndt at pulsere op og ned. (se URL).

Eneste ændring er at jeg har skiftet piller.
Afvejning er foretaget 6 gange med de nye piller og min PID er uændret ( 1,8 / 0,10 )
Blæser er justeret så forbrændingen se rigtig ud ( ingen sod og ingen hvid flamme med gnister)
De nye piller giver dog meget mere aske og lidt slagger på herden, så hyppig rensning er nødvendig.

Er der nogen som har et bud på hvorfor driftkurven fiser op og ned?

mvh Columbo
Titel: Sv: Ustabil driftskurve efter pilleskift
Indlæg af: michael f efter Dec 28, 2014, 13:41
Min driftskurve er pludselig begyndt at pulsere op og ned. (se URL).

Eneste ændring er at jeg har skiftet piller.
Afvejning er foretaget 6 gange med de nye piller og min PID er uændret ( 1,8 / 0,10 )
Blæser er justeret så forbrændingen se rigtig ud ( ingen sod og ingen hvid flamme med gnister)
De nye piller giver dog meget mere aske og lidt slagger på herden, så hyppig rensning er nødvendig.

Er der nogen som har et bud på hvorfor driftkurven fiser op og ned?

mvh Columbo

Hvis du har spare pumpe på, kunne det være den ser er gået i selvsving.
Forslag, sæt pumpen over på konstant/fast hastighed.
Titel: Sv: Ustabil driftskurve efter pilleskift
Indlæg af: columbo efter Dec 28, 2014, 14:07
Tak Michael for et (som altid) hurtigt og kompetent svar. Det vil jeg prøve  :)
mvh Columbo
Titel: Sv: Ustabil driftskurve efter pilleskift
Indlæg af: bjarkeorama efter Dec 28, 2014, 21:11
Virkede det? Har selv en sparepumpe og en driftkurve der hopper op og ned:)
Titel: Sv: Ustabil driftskurve efter pilleskift
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 28, 2014, 23:01
Hvis du kigger på hans grafer, kan du se at han nok stillede pumpen fast kl. 14 da han svarede. Ydelsen faldt nemlig her, så det valgte trin gav nok lidt lavere flow end auto. Men det hjalp ikke nævneværdigt på graferne eller.

Dine grafer ligner mere meget ujævnt forbrug og lave PI tal (fyret reagere for langsomt). Det vil måske hjælpe lidt at stille pumpen på fast trin da det kan modvirke så store udsving i forbruget. Men først ville jeg finde ud af hvorfor udsvingene i forbruget er så store. Og hvis det er sådan det skal være ville jeg justere PI til at reagere hurtigere. Hvis det så ikke er nok kan du prøve at stille på pumpen.

Virkede det? Har selv en sparepumpe og en driftkurve der hopper op og ned:)
Titel: Sv: Ustabil driftskurve efter pilleskift
Indlæg af: bjarkeorama efter Dec 29, 2014, 11:30
Jeg vil tro at de udsving som er i forbruget er grundet nogle gamle radiatorere med gamle termostater. jeg kunne selfølgelig prøve at skifte dem men i første omgang øger jeg p til 2.0 og i til 0.15(stod tidligere på p 1.4 og i 0.15) og ser om det gør noget. :)

Hvis du kigger på hans grafer, kan du se at han nok stillede pumpen fast kl. 14 da han svarede. Ydelsen faldt nemlig her, så det valgte trin gav nok lidt lavere flow end auto. Men det hjalp ikke nævneværdigt på graferne eller.

Dine grafer ligner mere meget ujævnt forbrug og lave PI tal (fyret reagere for langsomt). Det vil måske hjælpe lidt at stille pumpen på fast trin da det kan modvirke så store udsving i forbruget. Men først ville jeg finde ud af hvorfor udsvingene i forbruget er så store. Og hvis det er sådan det skal være ville jeg justere PI til at reagere hurtigere. Hvis det så ikke er nok kan du prøve at stille på pumpen.