Fik installeret nyt fyr d. 22. dec og har kigget lidt her i forummet og har et par spørgsmål.
(kjaergaarden på stokercloud - er lige kommet på her til aften.)
1)
Nedenstående billede viser monteringen af den eksterne snegl, er det korrekt at den skal være monteret længst fra brænderen? Det virker som om pillerne har en smule besvær med at falde ned.
(http://s28.postimg.org/68f6vs4sp/20141226_093822_resized.jpg) (http://postimg.org/image/68f6vs4sp/)
2)
Jeg har bestilt en røgtemp.-sensor - jeg bilder mig ind, at jeg kan se på den hvornår der er behov for rensning?
3)
Der var en "ekstra" sensor med som jeg overvejer at forlænge med alm. elledning og bruge til ekstern temperatur - antager det er bedre end de almindelige vejroplysninger?
4)
Er den "ekstra" sensor bedre brugt på fremløb eller returløb? Eller bør jeg investere i flere sensorer?
5)
Under Blæser indstillinger er der punktet "Brug blæseromdr." hvilken funktion har det?
-
Fik installeret nyt fyr d. 22. dec og har kigget lidt her i forummet og har et par spørgsmål.
(kjaergaarden på stokercloud - er lige kommet på her til aften.)
1)
Nedenstående billede viser monteringen af den eksterne snegl, er det korrekt at den skal være monteret længst fra brænderen? Det virker som om pillerne har en smule besvær med at falde ned.
(http://s28.postimg.org/68f6vs4sp/20141226_093822_resized.jpg) (http://postimg.org/image/68f6vs4sp/)
Du kan med fordel flytte sneglen, så der kommer mere fald på slangen.
2)
Jeg har bestilt en røgtemp.-sensor - jeg bilder mig ind, at jeg kan se på den hvornår der er behov for rensning?
Det kan du.
3)
Der var en "ekstra" sensor med som jeg overvejer at forlænge med alm. elledning og bruge til ekstern temperatur - antager det er bedre end de almindelige vejroplysninger?
Du kan også bruge den til at måle retur temperaturen.
4)
Er den "ekstra" sensor bedre brugt på fremløb eller returløb? Eller bør jeg investere i flere sensorer?
Det er jo det med udstyr, det kan tilkøbes når man har brug for det.
5)
Under Blæser indstillinger er der punktet "Brug blæseromdr." hvilken funktion har det?
De nye blæsere har en ekstra funktion, og kan indstilles til at køre efter omdr.
De "gamle" har ikke denne funktion, og køre pulsstyret i %
-
Hej,
Tillykke med dit nye fyr ;)
Monterinegn af den eksterne snegl kunne måske bære lavet bedre.
Det kan være svært at se 100% på billeder, men det virker som om der er et område af slangen de går rimelig vandret og det er ikke godt.
Hvis du har haft en installatør til at sætte anlægget op, så tag en snak med ham.
Ad 2/
Fuldstændig korrekt, det er netop det røggastemperaturføleren er god til ;)
Det er ikke så meget selve temperaturen der er vigtig (den svinger afh. af hvor føleren er monteret) men derimod temperaturstigningen.
Ad 3/
Igen helt korrekt ;)
Ad 4/
Du skal ikke bruge en føler til fremløbet, her har du kedelføleren.
Om det er bedre at bruge føleren til returen kom,er helt an på hvad du vil ;)
Det er vigtigt at sikre sig at returen er varm nok, og jeg foretrækker absolut at have returtemperaturen vist i styringen/graferne.
Så jeg ville købe en føler mere ;)
Ad 5/
Det med "Brug blæseromdr" kræver for det første at man har en blæser med pulsgiver (det har de fleste nye).
Funktionen en egentlig blot en tilbagemelding til styringen om hvor hurtigt blæseren rent faktisk drejer.
Herved blover hastighedsstyringen af blæseren mere nøjagtig, for så vidt det angår hvor hurtigt blæserhjulet drejer rundt. Derimod er det ikke nogen bedre styring af hvor meget luft blæseren rent faktisk flytter/giver.
Hilsen
Michael
Fik installeret nyt fyr d. 22. dec og har kigget lidt her i forummet og har et par spørgsmål.
(kjaergaarden på stokercloud - er lige kommet på her til aften.)
1)
Nedenstående billede viser monteringen af den eksterne snegl, er det korrekt at den skal være monteret længst fra brænderen? Det virker som om pillerne har en smule besvær med at falde ned.
(http://s28.postimg.org/68f6vs4sp/20141226_093822_resized.jpg) (http://postimg.org/image/68f6vs4sp/)
2)
Jeg har bestilt en røgtemp.-sensor - jeg bilder mig ind, at jeg kan se på den hvornår der er behov for rensning?
3)
Der var en "ekstra" sensor med som jeg overvejer at forlænge med alm. elledning og bruge til ekstern temperatur - antager det er bedre end de almindelige vejroplysninger?
4)
Er den "ekstra" sensor bedre brugt på fremløb eller returløb? Eller bør jeg investere i flere sensorer?
5)
Under Blæser indstillinger er der punktet "Brug blæseromdr." hvilken funktion har det?
-
Hej Michael og Michael :-)
Tak for jeres svar!
1)
Montøren og jeg diskuterede monteringen, han var nødt til at korte slangen, da den først var for lang og pillerne "hang". Men han havde over telefon forstået at sneglen skulle monteres længst fra brænderen, men indrømmede at han kunne have misforstået det.
Jeg får ham til at flytte den.
2)
Og den skal monteres mlm kedel og trækstabilisator. Skal der bare bores i et hul med prespasning til den? Eller er der "et godt trick"?
3-4)
OK, tror jeg sætter den på retur i første omgang - det giver vist mest "merværdi", så kan udesensoren komme senere.
5)
Så umiddelbart er det simpelthen bare bedre at det er slået til? Jeg prøvede det og blæseren steg markant i hastighed, så da jeg ikke anede konsekvensen slog jeg det fra igen. Men det er bare et spørgsmål om at blæserhastigheden skal "finde sig til rette" igen?
-
Hej,
Ad 1/
Fint ;)
Ad 2/
Korrekt ;)
Ad 3-4/
God ide ;)
Ad 5/
Hvis du vil skifte til blæser omdrejninger, så skal du først og fremmest vide hvilke omdrejningstal der skal være ved hhv. blæs lav (10%drift), blæs midt (50% drift) og blæs høj (100% drift).
I dag har du indstillet et %-tal men med blæseromdrejnings styring skal der stå et tilsvarende omdrejningstal.
Det bedste du kan gøre hvis du vil skifte er:
- Lås brænderen på 10%, aflæs og nedskriv det aktuelle RPM tal som "blæs lav"
- Lås brænderen på 50%, aflæs og nedskriv det aktuelle RPM tal som "blæs midt"
- Lås brænderen på 100%, aflæs og nedskriv det aktuelle RPM tal som "blæs høj"
Skift nu styringsform ti, omdrejningsstyring og indsæt de nedskrevne tal i de tre tilhørende felter.
Så har du skiftet fra %-styring til omdrejningsstyring med "de samme luft indstillinger".
Min anbefaling til dig vil dog være at lade være indtil du er mere fortrolig med fyret ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael og Michael :-)
Tak for jeres svar!
1)
Montøren og jeg diskuterede monteringen, han var nødt til at korte slangen, da den først var for lang og pillerne "hang". Men han havde over telefon forstået at sneglen skulle monteres længst fra brænderen, men indrømmede at han kunne have misforstået det.
Jeg får ham til at flytte den.
2)
Og den skal monteres mlm kedel og trækstabilisator. Skal der bare bores i et hul med prespasning til den? Eller er der "et godt trick"?
3-4)
OK, tror jeg sætter den på retur i første omgang - det giver vist mest "merværdi", så kan udesensoren komme senere.
5)
Så umiddelbart er det simpelthen bare bedre at det er slået til? Jeg prøvede det og blæseren steg markant i hastighed, så da jeg ikke anede konsekvensen slog jeg det fra igen. Men det er bare et spørgsmål om at blæserhastigheden skal "finde sig til rette" igen?
-
Takker, OK så må der lidt flere erfaringer på driftsgraferne, mens jeg leger lidt med det :-)
-
hvad er det for en silo er det 150 kg ?
for på min silo kan man ikke flytte sneglen & det tror jeg heller ikke du kan med minder der er lavet om på snegllængden der hvor den sider nu går den lige ned i tragten det kan den da ikke hvis den bliver flyttet.
nu er det lidt svært at se faldrøret men der er/ har været to typer en til mini modellen og en anden til extern silo så håber ikke montøren har skåret i faldrøret
-
hvad er det for en silo er det 150 kg ?
for på min silo kan man ikke flytte sneglen & det tror jeg heller ikke du kan med minder der er lavet om på snegllængden der hvor den sider nu går den lige ned i tragten det kan den da ikke hvis den bliver flyttet.
nu er det lidt svært at se faldrøret men der er/ har været to typer en til mini modellen og en anden til extern silo så håber ikke montøren har skåret i faldrøret
Man kan nu vælge mellem to pille udløb, og bruge det der er mest optimalt.
Jo, sneglen kan fint nå, og man kan korte af faldslangen så den passer i længden.
-
Jeg kørte siloen (150 kg) den anden dag og den skulle nok kunne flyttes, VVS'eren sagde selv at den kunne flyttes, hvis det ikke kørte optimalt. Så det tror jeg han kommer til at gøre her i det nye år, de kommer alligevel og laver ny trykekspansion.
-
Hej
har i kortet røret op på brænder?
Vi satte et op v en makker og der kortede vvs'er røret op med det udfald at piller ikke faldt ordentligt ned :( vi bøvlede lidt før vi satte røret på igen bare lige m gaffa og så virkede det.. vvs'er var kørt på det tidspunkt...
nu er røret svejst sammen igen. ;)
-
Hej
har i kortet røret op på brænder?
Vi satte et op v en makker og der kortede vvs'er røret op med det udfald at piller ikke faldt ordentligt ned :( vi bøvlede lidt før vi satte røret på igen bare lige m gaffa og så virkede det.. vvs'er var kørt på det tidspunkt...
nu er røret svejst sammen igen. ;)
Jeg er rimelig sikker på man ikke må afkorte røret , det er en del af sikkerheden for at undgå tilbage brand ;)
-
Hej
jeg har også afkortet mit rør efter aftale med leverandøren, ellers ville pillerne heller ikke kunne falde frit ned? min vvs satte også sneglen i det hul længst væk fra brænderen men jeg ved ikke hvorfor?
Jeg har faktisk haft problemer med at pillerne ikke har, ville falde rigtig ned men efter at have rettet lidt køre det igen, glæder mig til at høre om det har hjulpet at flytte sneglen til det hul tættest på brænderen? For så tror jeg også jeg vil gøre det samme.
Kasper
-
Hej Kasper.
Vi fik desværre også monteret sneglen længst væk fra brænderen, da vi for 1 år siden fik en 10 kw blackstar. Det gav nøjagtig samme problem som du beskriver. Flyt sneglen til hullet tættes på brænder og problemet er løst med hængende piller. :)
-
Hej,
Jeg satte min snegl ovenover brænderen, og kortede ca. 10 cm af faldrøret. Har aldrig haft problemer med at piller ikke vil falde ned i brænderen :)
(http://s8.postimg.org/pnx4d2udd/WP_20150105_001.jpg) (http://postimg.org/image/pnx4d2udd/)
-
På min tank er der i hvert fald ikke mulighed for alternativ pille udløb, her sidder studsen midt for og ca. 10 cm over faldrøret. Her virker alt fint uden at save eller gnave i faldrøret. ;)
/Frank
-
Hej,
Jeg satte min snegl ovenover brænderen, og kortede ca. 10 cm af faldrøret. Har aldrig haft problemer med at piller ikke vil falde ned i brænderen :)
(http://s8.postimg.org/pnx4d2udd/WP_20150105_001.jpg) (http://postimg.org/image/pnx4d2udd/)
takker, det laver jeg om med det samme :-)
-
Jeg måtte dreje lidt på studsen ovenpå brænderen for at få en bedre faldlinje på pillerne / slangen.
Så nu har der ikke været driftsstop (der var to inden jeg rettede på den). Men jeg har aftalt med VVS'eren at de kommer og flytter sneglen når pillerne er i bund.
Så det "kan" fungere, men det virker mindre optimalt at bruge det fjerne hul til montering...
-
På min 150 kg. tank er røret på tanken kortet af, så der er ca. 7 cm rør foruden, og lidt skråt ned, så der er ca. 4,5 cm rør forinden.
Det gør at faldet i slangen pænt skråt ned, og det er nemt at tage slangen af når der skal afvejes :)
-
På min 150 kg. tank er røret på tanken kortet af, så der er ca. 7 cm rør foruden, og lidt skråt ned, så der er ca. 4,5 cm rør forinden.
Det gør at faldet i slangen pænt skråt ned, og det er nemt at tage slangen af når der skal afvejes :)
Og på den måde overholder du ikke det brandkrav der er.
-
På min 150 kg. tank er røret på tanken kortet af, så der er ca. 7 cm rør foruden, og lidt skråt ned, så der er ca. 4,5 cm rør forinden.
Det gør at faldet i slangen pænt skråt ned, og det er nemt at tage slangen af når der skal afvejes :)
Og på den måde overholder du ikke det brandkrav der er.
Nu bliver jeg nysgerrig :)
Det er jo på tanken (blev gjort af en der var ude efter opsætning sammen med min VVS), og derfor efter smelteslangen.
Vil det være et brud på brand sikkerheden ?
-
På min 150 kg. tank er røret på tanken kortet af, så der er ca. 7 cm rør foruden, og lidt skråt ned, så der er ca. 4,5 cm rør forinden.
Det gør at faldet i slangen pænt skråt ned, og det er nemt at tage slangen af når der skal afvejes :)
Og på den måde overholder du ikke det brandkrav der er.
Nu bliver jeg nysgerrig :)
Det er jo på tanken (blev gjort af en der var ude efter opsætning sammen med min VVS), og derfor efter smelteslangen.
Vil det være et brud på brand sikkerheden ?
Der er et krav om afstand fra ilden.
Metal fald røret er en del af dette krav.
Du kan læse mere om det her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
-
Hej
Jeg synes ikke dit link Michael omhandler det, det er jo mere generelt fyrrummets opbygning og indretning.
Frit fra min hukommelse mener jeg, der skal være min 50cm fra ild til smelteslange, ret mig hvis jeg husker forkert.
-
Hej,
Helt grundlæggende så kommer det an på hvilke foranstaltninger producenten definerer som sikring mod tilbagebrand ;)
Jeg kan ikke lige finde noget sted hvor man kan læse NBE's definition på hvilke foranstaltninger de bruger, men fyret er jo godkendt så de må jo findes ;)
Ikke brændbar faldskakt er én mulighed, tætsluttende celles,use er en anden (bruges ikke af NBE).
Overvågning af skakttemperatur kan være en tredie mulighed, smeltes,amge en fjerde osv.
Hvis man fjerner eller ændrer én eller flere af de foranstaltninger som producenten har defineret som sikring mod tilbagebrand, ja så står man med et ulovligt anlæg ;)
Hilsen
Michael
Hej
Jeg synes ikke dit link Michael omhandler det, det er jo mere generelt fyrrummets opbygning og indretning.
Frit fra min hukommelse mener jeg, der skal være min 50cm fra ild til smelteslange, ret mig hvis jeg husker forkert.
-
Ved ikke lige om det er 50 cm, men det er tæt på, også så hudt jeg hvisker.
MEN nu vi snakker om faldskakten, Jernrøret, er det dælme noget klamp NBE har lavet ved nogle af brænderne.
Var ude ved en ang indstillinger, og så skulle der jo lige vejes af først, så gutten hev lige røret ovenud af brænderen ???
Øhhhh stop lige lidt, sæt lige det rør på igen, plop, sådan.
Nå ??? dejligt nemt, bortset fra det stod ikke særligt stabilt, vippede nærmest lidt, OG det var ikke tæt ned til den pakning som sidder i bunden af røret.
NÅÅÅHHH, der er 2 huller i kraven på røret så der skal lige et par skruer i, men der var bare ingen huller i brænderen man kunne skrue noget i.
Nede i brænderen sidder der sådan nogle flapper der vel skal holde røret på plads, men tæt er det dælme ikke.
Og det er i min verden noget klamp ::)
Men på jeres billeder ser det ud til røret er skruet fast selvom det er lidt svært at se
-
Hej
De flapper i i brænder kan du vippe lidt ud så sidder faldrøret rigtig godt og slutter tæt
-
I et forsikringsmæssigt perspektiv kan det i tilfælde af brand vel også give nogle "udfordringer" i så fald man har ændret i brænd hæmmende og godkendte foranstaltninger.
Spørgsmål: Tænkt eksempel, skulle ilden nå ekstern snegls top-udgang. Kan ilden så og sige mon brænde nedad igennem sneglen på en mini tank?
/Frank
-
Kan ikke andet end give PAW ret :)
Som minitanken er lavet, med rør der går langt ned, og faldskakten der går langt op, er der ikke meget plads til smelteslange, og den vil aldrig få den hældning som den skal have for at pillerne falder ned, samtidig med at det kræver enorme kræfter at få slangen på plads.
Ved ikke lige om det er 50 cm, men det er tæt på, også så hudt jeg hvisker.
MEN nu vi snakker om faldskakten, Jernrøret, er det dælme noget klamp NBE har lavet ved nogle af brænderne.
Var ude ved en ang indstillinger, og så skulle der jo lige vejes af først, så gutten hev lige røret ovenud af brænderen ???
Øhhhh stop lige lidt, sæt lige det rør på igen, plop, sådan.
Nå ??? dejligt nemt, bortset fra det stod ikke særligt stabilt, vippede nærmest lidt, OG det var ikke tæt ned til den pakning som sidder i bunden af røret.
NÅÅÅHHH, der er 2 huller i kraven på røret så der skal lige et par skruer i, men der var bare ingen huller i brænderen man kunne skrue noget i.
Nede i brænderen sidder der sådan nogle flapper der vel skal holde røret på plads, men tæt er det dælme ikke.
Og det er i min verden noget klamp ::)
Men på jeres billeder ser det ud til røret er skruet fast selvom det er lidt svært at se
-
Du kan bruge opvaskesæbe på smelteslangen.
En klat i begge ender, og så kører den fint på plads.
-
Nu kan jeg så ikke afprøve dette længere, da røret er afkortet, men brugte også smøring den første gang, men den krængning slangen skulle have var det stadig ikke nemt.
Du kan bruge opvaskesæbe på smelteslangen.
En klat i begge ender, og så kører den fint på plads.
-
Lige en status.
Jeg fik rykket min snegl hen over brændere i weekenden og jeg kunne med det samme konstaterer at det virkede bedre.
Det med slangen lige glider på med lidt opvaskesæbe vil jeg da gerne udfordre.. jeg måtte have min kone til at holde ned på den tomme silo imens jeg pressede slangen på studsen selv om den var smurt ind i sæbe :-)
Den kom på men jeg glæder mig da ikke til næste afvejning..
mvh
Kasper
-
Nu ved jeg ikke hvilken type slange du bruger, men jeg ved der findes både en sort og en klar. Jeg har begge slags og den sorte er simpelthen uhåndterlig. Der imod den klare, ja her må jeg faktisk havde spændebånd om ved studsen (udløbet) ellers glider den af, så utrolig nem at få af og på. :)
/Frank
-
Min er sort så det lyder meget sandsynligt.
jeg må se om jeg kan finde den klare et sted :-)
Kasper
-
sidste opdate :-)
har lige monteret en klar slange og der er da en verden til forskel, den sorte skulle da aldrig have været lavet..
1000 tak for tippet det er MEGET nemmer at arbejde med nu :-)
Kasper