Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JLO efter Jan 08, 2015, 14:54
-
Hej i forum.
Er det i orden ??
RTB Logbog for drift-stop
Ca. 3 drift-stop om måneden.(Okt-Jan)
Tør man tage på ferie hvis vi får vinter igen ??.
Har haft 10 drift-stop siden installation den 11-06-2014.
Samme fejl hver gang. "ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL"
Af-stiler alarm og vi kører "fint" igen et stykke tid.
Føler sig ikke tryg, skal havde overvågning på hvis man skal på ferie, og hjælp udefra.
RTB 16Kw pille fyr
Installation og Ibrugtagning 11.06.2014
Logbog for drift-stop
Brændsel Agrol 8mm piller 3328kg. 208 sække.
30.07.14 kl. 23:07 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
30.09.14 Kedel / brænder / lys-føler renset (fint ingen slagger)
20.10.14 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
23.10.14 kl. 05:44 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
24.10.14 kl. 12:00 ALARM INGEN ILD – BRÆNDSEL
07.11.14 Kedel / brænder / lys-føler renset (fint ingen slagger)
08.11.14 kl. 15:54 Alarm ingen brændsel
09.11.14 kl. 02:00 Alarm ingen brændsel
30.11.14 kl. 06.00 Alarm ingen brændsel
06.12.14 Kedel / brænder / lys-føler renset + Asketømning (brændt 2100kg)
09.12.14 kl. 12:48 ALARM INGEN ILD – BRÆNDSEL
22.12.14 kl. 04:30 Alarm ingen brændsel
23.12.14 kl. 17:00 ALARM INGEN ILD – BRÆNDSEL
03.01.15 Kedel / brænder / lys-føler renset
07.01.15 Opgradering af firmware til v7.0522
08.01.15 kl. 13:58 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
MVH. Jesper Olsen
-
Er din styring på StokerCloud ?
Det ligner mest at din min. effekt er for lavt indstillet, og så går ilden ud.
-
Hej Michael F.
Ja jeg er på stokercloude "olsenbanden".
Disse udfald er kommet uanset hvordan vejret er.
idag kl. 13 uden jeg kan se nogen fornuftig forklaring.
Prøvede at kører 600 sek. piller ud i en poser efter drift-stop.
Kørte fint, ikke meget smuld, satte slangen på igen og det spiller bare igen.
MVH.
Jesper Olsen
-
Om det er i orden! indlægget? eller driftsfejlene?
Indlægget er helt OK,
driftsfejlene (kommer lidt an på!) Har du haft en autoriseret til at installere fyret og hvad er gjort for at fejlrette?
For ja - noget er galt, men har du gjort andet for fejlretning en at rense lysføler?
Som Michael skriver kunne det tyde på minimumsdriften der står lidt lavt.
Har du trækstabilisator
Er der lavet opfølgende justering (skal den vist have efter 3 uger).
Hej i forum.
Er det i orden ??
RTB Logbog for drift-stop
Ca. 3 drift-stop om måneden.(Okt-Jan)
Tør man tage på ferie hvis vi får vinter igen ??.
Har haft 10 drift-stop siden installation den 11-06-2014.
Samme fejl hver gang. "ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL"
Af-stiler alarm og vi kører "fint" igen et stykke tid.
Føler sig ikke tryg, skal havde overvågning på hvis man skal på ferie, og hjælp udefra.
RTB 16Kw pille fyr
Installation og Ibrugtagning 11.06.2014
Logbog for drift-stop
Brændsel Agrol 8mm piller 3328kg. 208 sække.
30.07.14 kl. 23:07 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
30.09.14 Kedel / brænder / lys-føler renset (fint ingen slagger)
20.10.14 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
23.10.14 kl. 05:44 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
24.10.14 kl. 12:00 ALARM INGEN ILD – BRÆNDSEL
07.11.14 Kedel / brænder / lys-føler renset (fint ingen slagger)
08.11.14 kl. 15:54 Alarm ingen brændsel
09.11.14 kl. 02:00 Alarm ingen brændsel
30.11.14 kl. 06.00 Alarm ingen brændsel
06.12.14 Kedel / brænder / lys-føler renset + Asketømning (brændt 2100kg)
09.12.14 kl. 12:48 ALARM INGEN ILD – BRÆNDSEL
22.12.14 kl. 04:30 Alarm ingen brændsel
23.12.14 kl. 17:00 ALARM INGEN ILD – BRÆNDSEL
03.01.15 Kedel / brænder / lys-føler renset
07.01.15 Opgradering af firmware til v7.0522
08.01.15 kl. 13:58 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL
MVH. Jesper Olsen
-
Hej Hjemme teori.
Ja undskyld hvis det er lidt underligt formuleret ;)
Ja RTB er installeret af certificeret montør.
Nej der har ikke været 3 ugers "efter justering" (tror heller ikke det er et krav)
Fyret blev justeret med ilt-styrring ved installationen. Og eller gennemgået med en kyndig og grundig vejledning.
Ja der er monteret træk-stabilisator af montøren.
Vi er da stadig glade for vores RTB. Men samtidig også lidt skuffet, over
disse drift-stop. Jeg kan som skrevet ikke se nogen sammenhæng i hvorfor
og hvornår, dette sker. Men kan godt regne ud at der ikke bliver tilført brændsel nok
når fejlen kommer. Når man kigger på asken, ser den fin ud. Der er heller ikke meget
smuld i pillerne. Ej heller slagger på hærden, som jeg kan se andre døjer med.
Og man skal jo kun fylde piller på og tømme for aske på en RTB. (iflg. papiret) (undskyld kunne ikke lade være) :P
MVH Jesper Olsen
StokerCloud "olsenbanden"
-
Hej Jesper,
Har du prøvet at kontakte leverandøren/installatøren ?
...jeg betragter det som en ganske almindelig reklamation, som jeg er sikker på at han vil behandle helt korrekt ;)
Hilsen
Michael
Hej Hjemme teori.
Ja undskyld hvis det er lidt underligt formuleret ;)
Ja RTB er installeret af certificeret montør.
Nej der har ikke været 3 ugers "efter justering" (tror heller ikke det er et krav)
Fyret blev justeret med ilt-styrring ved installationen. Og eller gennemgået med en kyndig og grundig vejledning.
Ja der er monteret træk-stabilisator af montøren.
Vi er da stadig glade for vores RTB. Men samtidig også lidt skuffet, over
disse drift-stop. Jeg kan som skrevet ikke se nogen sammenhæng i hvorfor
og hvornår, dette sker. Men kan godt regne ud at der ikke bliver tilført brændsel nok
når fejlen kommer. Når man kigger på asken, ser den fin ud. Der er heller ikke meget
smuld i pillerne. Ej heller slagger på hærden, som jeg kan se andre døjer med.
Og man skal jo kun fylde piller på og tømme for aske på en RTB. (iflg. papiret) (undskyld kunne ikke lade være) :P
MVH Jesper Olsen
StokerCloud "olsenbanden"
-
Jeg har kigget i din log, og på dine tal i styringen.
Det kunne være en god ide hvis du fik montøren til igen at indstille fyret.
Indtil i får en aftale, kunne du hæve sneglens Min. dosering/kørsel til 10 g.
og Ydelse ved 10% effekt til 2.7 Kw
Så er det, måske nok til at den ikke går ud.
Dine blæser tal er ikke helt som forventet, men det kan jo svinge pga. pillekvalitet, men måske ikke så meget.
Her er et link til manual på iltstyringen http://www.readytoburn.dk/files/manager/rtb/o2%20kontrol%20manual%20dk%20sep.%202014.pdf
Så kan du se om det er den fremgangsmåde montøren brugte.
-
Tænker på om pillerne hænger, sidder fast i slangen.
Hvis nogle af pillerne er meget lange kan det godt være det.
-
Hej igen.
Tak for de diverse forslag :D
Har kontaktet montør.
Har sat min. ydelse (10%) op til 2.7kw
Har sat Min. dosering/kørsel op fra 5 til 10 g
Så må vi se hvad der sker.
Endnu engang tak ^-^
MVH. Jesper Olsen