hej alle.
jeg har købt et hus. det er 138 kvm. med første sal. loftet er isoleret med 300mm og hele huset er hulmur isoleret..
har gulv varme i stuen og på bade værelset.. men mit fyr køre konstant når det køre. har pause styring på så det starter op 3 gange om dagen og køre 5 timer. den opnår ikke de 65c jeg har sat den til. den kommer kun op på ca 56c og så ligger den og siger med 40 - 85 % Drift. men er jo den skal varme op til de 65c og så slukke fyret når den har opnået varemen. men det når den jo aldrig når den ikke siger. hvis man så sæter den til 90 C så kan den godt gå op på de 65c og mere til.. ? når den er færdig inden for tid rummet så falder temperatur lyn hurtigt. ned på 21 C ?????? hvor ligger mit problem? ligger lige billeder ind af fyret.
tak på forhånd.
kasper.
-
Du skal lige oplyse hvad fyr du har , ^-^
-
Når jeg kigger på dine tidligere indlæg lyder det som om at du har en V4 styring.
Her er en manual til den http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/4.99%20woody.pdf
Måske det var en god ide med at ny styring der kan gå på nettet.
-
har købt ny styring (: men hvorfor kan jeg ikke ligge billeder ind ? kan jeg evt få jeres e-mail så kan jeg lige sende nogle billeder af de datere den skriver ?
-
Er fyret på StokerCloud ?
-
hvad betyder det? er ikke lige så meget inde i det hele i nu hehe :)
-
hvad betyder det? er ikke lige så meget inde i det hele i nu hehe :)
Er der en V7 eller V10 styring kan den gå på nettet gennem det LAN stik der er i styringen.
Derefter registrere du dig som vist i dette link http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid=533&lang=da&action=artikel&cat=1&id=7&artlang=da
-
den styring jeg har er ca 1 1/2 år gammel og styr boksen er rød/sort. det er vist den model før der kom med at man kunne sætte lan stik til.
-
den styring jeg har er ca 1 1/2 år gammel og styr boksen er rød/sort. det er vist den model før der kom med at man kunne sætte lan stik til.
Det er sikkert en V6
Så kan den gå på nettet gennem en PC
Følg igen linket http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid=533&lang=da&action=artikel&cat=1&id=7&artlang=da
-
ja det rigtigt . det er styring fra en ( Black Star version 6,50 ) (:
-
men hvis jeg lige skal prøve og skrive datene her inde. kan du så se om det ser helt tosset ud?
Mætning lav 2,18%
Mætning høj 40,0%
ydelse KW 10
Min. effekt 35%
Max. effekt 100%
BLÆSER.
lav 5%
midt 10%
høj 15 %
pulser/sek 3,0
slukke tid 10M
-
Hej,
Der er altså noget du har misforstået ;)
Fyret skal ikke køre op til de 65oC og så slukke ;)
Du har et modulerende fyr som tilpasser sin effekt så de 65oC bliver holdt konstant, alt imens fyret kører, det skruer altså selv op/ned for effekten så det kan køre konstant.
Jeg ser ingen grund til at have fyret kørende i tre perioder på 5 timer i løbet af døgnet på nuværend tidspunkt.
Det giver bare en masse opstarter og stor afkølinger/opvarmninger af anlægget uden nogen gevinst.
Start dog fyret f.eks. kl. 03:00 om natten og lad det køre til kl. 02:00, så får det en pause på en time om natten hvor herden køler ned og evt. askekage kan "sprække fra".
Sørg så for at forbrændingen er korrekt, hvilket vil sige afvejning af snegl, autoberegning til, justering af blæs lav, midt og høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Juster om nødvendigt PI parametre til en rolig drift (ofte noget omkring P=1,5-2,0 og I=0,1-0,2).
Slut prut finale, så har du et velkørende anlæg ;)
...det er altså ikke så svært ;)
Eneste ting du skal være opmærksom på er at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten.
Uden den, kan du glemme alt om ordentlig forbrænding.
Hilsen
Michael
hej alle.
jeg har købt et hus. det er 138 kvm. med første sal. loftet er isoleret med 300mm og hele huset er hulmur isoleret..
har gulv varme i stuen og på bade værelset.. men mit fyr køre konstant når det køre. har pause styring på så det starter op 3 gange om dagen og køre 5 timer. den opnår ikke de 65c jeg har sat den til. den kommer kun op på ca 56c og så ligger den og siger med 40 - 85 % Drift. men er jo den skal varme op til de 65c og så slukke fyret når den har opnået varemen. men det når den jo aldrig når den ikke siger. hvis man så sæter den til 90 C så kan den godt gå op på de 65c og mere til.. ? når den er færdig inden for tid rummet så falder temperatur lyn hurtigt. ned på 21 C ?????? hvor ligger mit problem? ligger lige billeder ind af fyret.
tak på forhånd.
kasper.
-
okay. jamen mit fyr har ikke så meget udstyr.
den har kun en pumpe, temp, føler og en overkog sikring.
det er mine nabo som næsten har et manen til. og når kan fyr starter op så når den, den temperatur den skal og så lukker den selv ned, hvis huset ikke kalder på varme. har bruger CA 1/2 sæk piller om dagen hvor jeg bruger lige lidt over en sæk.
er bare bange for at den bruger vildt mange piller hvis den skal køre hele tiden. (:
men tak for de gode råd. men som sagt skal jeg lige sættes lidt ind i det.
tænkte på om jeg evt skulle skaffe en lamdasonde men det har jeg hørt ikke skulle gøre nogle gavn, så skulle den bare kose til
-
min pumpe og temp føler sider på fremløb. det er vel den temp der måler kedetemperaturen ?
han har både en føler der sidder i skorsten røret og den termostat på returen ? skal jeg også skaffe mig det?
-
Hej Kasper
Èn ting ad gangen, juster du roligt (GRUNDIGT) dit fyr ind efter den fine guide som MHES. Så kan du se på de andre ting bagefter, det er fine gadgets, men ikke en nødvendighed.
PS: Alt det med naboens forbrug kontra dit eget kan du ikke brug til en pind, der er ikke to huse der er ens rent energimæssigt. Dit hus har brug for xxx kw/h for at opnå den temperatur i nu ønsker, og for at opvarme det varme vand, og JA dit fyr kan/skal sagtens køre hele tiden på denne årstid.
-
det har jeg prøvet og stille det ind efter (:
-
Hej,
Som Ole S skriver, så skal du ikke sammenligne noget på tværs af dit og naboens hus ;)
...du skal få dit anlæg til at køre optimalt og så glemme alle andre anlæg ;)
Der er ingen grund til at være bange for at fyret bruger mere ved at køre hele tiden, det er da væsentligt bedre at vide besked om det rent faktisk forholder sig sådan.
Eneste måde at finde ud af det på er jo at lade det køre hele tiden og justere det ind korrekt, for derefter at sammenligne med når det køre i "3 klumper" med en masse stop under de samme klimatiske forhold.
Hilsen
Michael
-
ja det er rigtigt. men mit er bare MEGET bedre isoleret end hans. og han har kælder.
men vil prøve og lade det køre hele tiden og så se om det vil ændre noget. men kan bare ikke forstå den skal køre med 85 til 100 % Drift hele tiden fordi den ikke opnår den varme, det var derfor jeg tænke det må være dyrt og ha det tændt hele tiden.
-
og så hvis i mente at de instillinger jeg har skrevet var helt hen i vejret at jeg så lige skulle justere op eller ned for noget. (:
-
Det kan være din nabo kun varmer et rum op , og kun har 14 grader , jeg tvivler også på han kun bruger 8 kg i døgnet eller 12,5 kg hvis det er store sække ^-^
-
men hvis jeg lige skal prøve og skrive datene her inde. kan du så se om det ser helt tosset ud?
Mætning lav 2,18%
Mætning høj 40,0% Du skal lave en pilleafvejning 6 min. veje og sætte tallet ind i styringen. Autoberegning skal stå på JA.
ydelse KW 10
Min. effekt 35% Den kan du med fordel sætte på 10%
Max. effekt 100%
BLÆSER.
lav 5% Blæser tal skal tilpasses ud fra guiden.
midt 10%
høj 15 %
pulser/sek 3,0
slukke tid 10M
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
-
Michael F
har prøvet og sat den på autoberegning men så bliver talne ændret og så bruger den flere piller. for så køre den 100% drift hele tiden og bare banker løs.
-
Da dit fyr er født med v4 styring er det en 16kw så det skal din styring stå på.
-
Michael F
har prøvet og sat den på autoberegning men så bliver talne ændret og så bruger den flere piller. for så køre den 100% drift hele tiden og bare banker løs.
Har du lavet en afvejning af piller 6 min ?
-
Jhon M. okay så i stedet for 10 KW så skal den stå på 16KW (: ? og hvad vil det evt gøre/betyde?
Michael: ja jeg har målt dem af (:
-
Jhon M. okay så i stedet for 10 KW så skal den stå på 16KW (: ? og hvad vil det evt gøre/betyde?
Michael: ja jeg har målt dem af (:
Så skal det hele køres ind efter opstart guiden.
Autoberegning bør være på JA
-
okay prøver tak
-
Jhon M. okay så i stedet for 10 KW så skal den stå på 16KW (: ? og hvad vil det evt gøre/betyde?
Michael: ja jeg har målt dem af (:
Kort fortalt så passer styringen til din brænder str.
-
Så kom jeg så også med her...
Det er så mig der er naboen, som kun bruger ca. 8 kg piller i døgnet.
Skal lige tilføje, at jeg har brændeovn og at huset kun er på 100 kvm beboelse + kælder.
Har prøvet at hjælpe Kasper med hans fyr, så det kunne komme til at køre lidt mere økonomisk end det gør
og syntes det er underligt, at hvis setpunkt er sat til 65 grader, hvorfor kører fyret så ikke op til setpunkt og så kører pausefyring,
Det er det mit det gør og efter ca. 10 - 15 minutter, stopper det så helt, fordi det har nået setpunkt og så kan der godt gå omkring 20 minutter
før det starter igen (alt efter hvor koldt det er udenfor)
-
Så kom jeg så også med her...
Det er så mig der er naboen, som kun bruger ca. 8 kg piller i døgnet.
Skal lige tilføje, at jeg har brændeovn og at huset kun er på 100 kvm beboelse + kælder.
Har prøvet at hjælpe Kasper med hans fyr, så det kunne komme til at køre lidt mere økonomisk end det gør
og syntes det er underligt, at hvis setpunkt er sat til 65 grader, hvorfor kører fyret så ikke op til setpunkt og så kører pausefyring,
Det er det mit det gør og efter ca. 10 - 15 minutter, stopper det så helt, fordi det har nået setpunkt og så kan der godt gå omkring 20 minutter
før det starter igen (alt efter hvor koldt det er udenfor)
Ja, så kører dit fyr ikke rigtigt.
Er dit fyr på StokerCloud ?
Eller må du også liste alle indstillinger her.
-
Tænker på om det kunne være "Diff over" der måske er sat for lavt.. ;)
/Frank
-
Det er en mulighed, men fyrene skal helst ikke køre pausefyring.
Det griser kedlen til på rekordtid, og den bør derfor stå på 0 ( nul )
Man bør i stedet indstille efter guiden og tilpasse forbrændingen.
-
Hej
Ja det forklarer jo straks det lave forbrug. ;)
Skal lige tilføje, at jeg har brændeovn
-
Jamen hvad skulle fordelen så være ved og ha brændoven hvis fyret ikke reguler der efter ? :)
-
Øh, fyret regulerer selvfølgelig efter at der fyres i brændeovnen, simpelthen fordi varmebehovet fra fyret falder når brændeovnen er i drift.
Det Ole S prøver at sige er at forbruget hos din nabo selvfølgelig er lavere når han også fyrer i sin brændeovn.
Hilsen
Michael
Jamen hvad skulle fordelen så være ved og ha brændoven hvis fyret ikke reguler der efter ? :)
-
Det forstår jeg godt. Men hvis mit fyr køre 100% i drift hele tiden så det jo lige vit og jeg sætter brænde ovn op eller ej ? :) hvis i forstår hvad jeg mener ? :)
-
Fyret skal jo gå ned på 30% drift hvis brændeovne er tændt fordi radiatoren ikke kalder på varme. Men det gør det ikke den ligger på 80 -90% drift. Så det jo lige vit og jeg sætter brændeovn op eller ej .
-
Fordel ved både brændeovn (kontra) og træpillefyr..! Tja.. hygge og måske en lille økonomisk gevinst hvis man har adgang til billigt (gratis) brænde.. ;)
Da jeg i sin tid skulle have træpillefyr, var jeg meget opsat på at beholde det gamle fastbrændselsfyr (just in case) som supplement. Alle sagde dengang til mig, drop det, de fik ret, om jeg da gider bøvlet med skovbrænde mere.
PS.
Der må da være et forbrug af varme siden pillefyret køre næsten max. Ellers vil kedlenvandet vel ende med at koge eller sikringen slå fra. Hvad siger returen temperaturen mon?
-
Hej,
Nu spoler vi lige tilbage til begyndelsen ;)
Du fortæller at fyret kører 40-85% drift og ikke kommer over 56oC, med en ønsket kedeltemperatur på 65oC.
Nu skriver du at det kører 80-90%, men ikke noget om hvad temperaturen i kedlen er.
Fyret vil ikke gå ned i effekt før det nærmer sig den ønskede temperatur (65oC hos dig), uanset om dine radiatorer kalder på varme eller ej.
Fyret "taler" jo ikke med radiatorerne direkte, men inddirekte gennem kedeltemperaturen ;)
Hvis fyret kører fuld skrald og ingen bruger varmen, så kan jeg love dig at temperaturen stiger i kedlen, og så regulerer fyret ned ;)
Når/hvis dit fyr kører fuld skrald og ikke er i stand til at bringe kedeltemperaturen op på det ønskede setpunkt, så er det enten fordi:
- Fyret er for lille til behovet (behov for stort til fyret)
- Forbrændingen i fyret ikke er optimal
- Kedlen ikke er i stand til at optage varmen fra fyret
...eller en kombination af ovenstående.
Nu kunne det sagtens skyldes at du ikke kader dit fyr køre hele tiden (eller i de 23 timer i døgnet som jeg foreslog dig), og jeg kan helt sikkert sige dig at du ikke vil spare noget ved at køre pausefyring som din nabo øjensynligt gør.
Pausefyring er noget der hører gammeldags traditionelle stokere til og ikke et moderne modulerende fyr.
Hvis du ønsker start/stopdrift (pausefyring) så kan du købe en noget billigere brænder og så leve med at den bruger flere piller ;)
Hilsen
Michael
Fyret skal jo gå ned på 30% drift hvis brændeovne er tændt fordi radiatoren ikke kalder på varme. Men det gør det ikke den ligger på 80 -90% drift. Så det jo lige vit og jeg sætter brændeovn op eller ej .
-
hvis dit fyr er født med en v4xx styring er den også med den store blæser og så er de blæsertal 5-10-15 standardtal for et 16kwh. fyr så hvis du har sat det til 10 kwh. får det mere end 50%for meget luft og så smider du en masse ud i skorstenen
-
Hvordan ser kedel enlig ud inden i...
syndes det lyder til at varmen render ud i skorstenen istedet for i vandet....
Hva siger indstillingerne for PI
Vis den falder til 40% ved 56 grader kunne det godt lyde til en fejl der måske
-
Principielt enig ;)
...man skal bare lige huske rækkefølgen ;)
1. Sørg for at installationen er i orden (trækstabilisator, returshunt osv.)
2. Indstil forbrændingen så den er korrekt (afvejning, blæserjustering osv.)
3. Lad fyret køre konstant
4. Juster om nødvendigt PI-regulator
Hvis ikke punkt 1-3 er opfyldt er PI-regulatoren ligegyldig ;)
Hilsen
Michael
Hvordan ser kedel enlig ud inden i...
syndes det lyder til at varmen render ud i skorstenen istedet for i vandet....
Hva siger indstillingerne for PI
Vis den falder til 40% ved 56 grader kunne det godt lyde til en fejl der måske
-
Principielt enig ;)
...man skal bare lige huske rækkefølgen ;)
1. Sørg for at installationen er i orden (trækstabilisator, returshunt osv.)
2. Indstil forbrændingen så den er korrekt (afvejning, blæserjustering osv.)
3. Lad fyret køre konstant
4. Juster om nødvendigt PI-regulator
Hvis ikke punkt 1-3 er opfyldt er PI-regulatoren ligegyldig ;)
Hilsen
Michael
Hvordan ser kedel enlig ud inden i...
syndes det lyder til at varmen render ud i skorstenen istedet for i vandet....
Hva siger indstillingerne for PI
Vis den falder til 40% ved 56 grader kunne det godt lyde til en fejl der måske
Det er enlig også derfor jeg spørger hvordan den ser ud inden i....
Aske farve siger jo også lidt om det....
Er sider nu helt hvide eller fyldt med et tyk lad sod, ville det jo ikke have meget med det at gøre....
-
Hej alle igen. Nu fandt jeg fejlen. Det var nogle rør på fremløbset der ikke var isoleret godt nok. Tak for alle de gode råd :)