Så blev det min tur.
Jeg købte en brugt Biocomfort 2 trins, og en chip v. 4,19. til woody.
Og nu har jeg så fået det op og køre, efter en del problemer, da den doserede alt for mange piller.
Hvad har jeg gjort galt?
Mine indstillinger er.
Blæs Lav. 14
Blæs Høj. 35
Snegl ydelse 1850
Mætning lav 1,46
Mætning høj 15,3
Jeg kan forresten ikke finde et diagram på min brænder.
Min må være gammel, for jeg har ikke et print, kun en klemmerække på 8...
Håber der er en der kan hjælpe mig. ::)
Hilsen Brian.
Citat fra: Brian Dato Nov 03, 2008, 15:59
Så blev det min tur.
Jeg købte en brugt Biocomfort 2 trins, og en chip v. 4,19. til woody.
Og nu har jeg så fået det op og køre, efter en del problemer, da den doserede alt for mange piller.
Hvad har jeg gjort galt?
Mine indstillinger er.
Blæs Lav. 14
Blæs Høj. 35
Snegl ydelse 1850
Mætning lav 1,46
Mætning høj 15,3
Jeg kan forresten ikke finde et diagram på min brænder.
Min må være gammel, for jeg har ikke et print, kun en klemmerække på 8...
Håber der er en der kan hjælpe mig. ::)
Hilsen Brian.
Hej Brian,
Hvad har du gjort galt ?
... ja det er jo svært at sige når du bare skriver hvad dine indstillinger er nu hvor det kører :)
Manual til Biocomfort 2-trin finder du her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets/LINKS/Biocomfort%202%20trins.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets/LINKS/Biocomfort%202%20trins.pdf)
Hilsen
Michael
Mit problem er at hvis jeg skal køre med autoberegning, så skal blæs op, eller så skal snegl ydelse ganges med 3 ca. for at køre uden røg.
Brian
Hej Brian
Er det den med den lille grå blæser du har skal du lige prøve om der er en der har blæserindstillinger til den Måske Michael har dem
Hej Peter
Jeg har prøvet med de indstillinger, men så skal snegl ydelse op på over det dobbelte, hvis den skal køre på autoberegning...
Citat fra: Brian Dato Nov 04, 2008, 20:02
Hej Peter
Jeg har prøvet med de indstillinger, men så skal snegl ydelse op på over det dobbelte, hvis den skal køre på autoberegning...
Hej Brian.
Jeg husker ikke lige hvornår punkterne "korrektion" i menuen "Udvidet setup" dukkede op, men måske er de i din ver. 4.19.
Det er værdier der korrigerer resultatet af autoberegning i hhv. lavlast og højlast, og hvis de står helt i vejret, så kan det være problemet.
Parametrene finder du i "Udvidet menu" (tryk og hold SET-knappen inde i 6 sek.), vælg punktet "Korrektion" og sæt "Høj ydelse" og "Lav ydelse" til 1,00 eller 100 (husker ikke lige formatet), og prøv så autoberegning igen.
Og så lige 1000 kr. spørgsmålet....
...du har en trækstabilisator, ik' ?
...og den fungerer, ik' ?
Hilsen
Michael
Hejsa....
Peter har ret.. Du har nok fået en brænder med den "lille" grå blæser...
Hvis du har .. Skal du derfor ind og ændre dine fabriks indstillinger...
Diameter på den gamle blæser er ca 10/12 cm og er leveret på brænder ultimo 2004..
Fabrik Hold set inde i ca 5 sek. når strøm tilsluttes styringen.
Skriv derefter følgende:
Blæs Lav 20
Blæs Høj 70
Blæs el 35
Blæs pause 30
Blæs rens 100
Effekt 16
Derefter virker din autoberegning måske..
Ellers
Skønsmæssigt..
Mætning lav 6
Mætning høj 25
pause mellem 10 og 12
opstart 24
Held og lykke...
VH Flemming
Tusind tak.
Det skal prøves.
Brian.
Jeg har nu kørt med mit nye fyr i ca. 3 uger og er meget glad for det. Det er et Scottefyr type 16 kw med en Opop 418 kedel med silo og det hele. Men !!!!! så vil jeg jo gerne prøve at forbinde det med en pc uden at have så meget forstand på det. Jeg fik en kommunationschip max 232 cpe satte den i og downloadede freware udgaven at interface pro udgaven. Jeg prøvede både med Win 98 og win zp og både med seriel og usb forbindelse, men intet skete. Den skriver blot " Den aktuelle programchip lader ikke til at understøtte kommunikation med interfacet " På programchippen står 4,99b . Så hvad gør jeg forkert eller kan den bare ikke det der ?
håber nogle kan hjælpe en nybegynder.
PS: Herligt med varme fra et pillefyr, jeg render der ude hele tiden, men det er nok kun i begyndelsen man er så tosset.
Venlig hilsen Erik
Citat fra: erikpaul Dato Nov 05, 2008, 22:04
Jeg har nu kørt med mit nye fyr i ca. 3 uger og er meget glad for det. Det er et Scottefyr type 16 kw med en Opop 418 kedel med silo og det hele. Men !!!!! så vil jeg jo gerne prøve at forbinde det med en pc uden at have så meget forstand på det. Jeg fik en kommunationschip max 232 cpe satte den i og downloadede freware udgaven at interface pro udgaven. Jeg prøvede både med Win 98 og win zp og både med seriel og usb forbindelse, men intet skete. Den skriver blot " Den aktuelle programchip lader ikke til at understøtte kommunikation med interfacet " På programchippen står 4,99b . Så hvad gør jeg forkert eller kan den bare ikke det der ?
håber nogle kan hjælpe en nybegynder.
PS: Herligt med varme fra et pillefyr, jeg render der ude hele tiden, men det er nok kun i begyndelsen man er så tosset.
Venlig hilsen Erik
Hej Erik,
Freeware programmet understøtter ikke nyere versioner af NBE brændere.
Stokerkontrol som du finder på http://www.stokerkontrol.dk/ (http://www.stokerkontrol.dk/) virker, det er ikke gratis, men det virker ;)
Hilsen
Michael
Tak for dit svar Michael , så må jeg jo krybe til korset og købe programmet der virker
hilsen
Erik
Hej lige et spørgsmål mere.
Vil stokerkontrol virke på min gamle maskine med win 98 og vil den virke på min stationære med
Linux Suse
Erik