er der nogen der vil kigge på mine grafer,synes fyret er lang tid om at drosle ned, når det er nået setpunkt 65 grader.
kl 1530 til 1700 faldt det fra 55% til 32% synes det er lang tid at bruge om at drosle ned.
er sat til standart 1,2-0,10
-
Hej,
Din PI-regulering er helt fin ;)
Stille og rolig regulering og kedeltemperatur inden for få graders sving ;)
Læn dig tilbage og vær stolt af et velfungerende anlæg ;)
Hilsen
Michael
er der nogen der vil kigge på mine grafer,synes fyret er lang tid om at drosle ned, når det er nået setpunkt 65 grader.
kl 1530 til 1700 faldt det fra 55% til 32% synes det er lang tid at bruge om at drosle ned.
er sat til standart 1,2-0,10
-
tak for svaret, køber en standarthærd i morgen,har stadig ikke løst problemet med ophobning af piller,men ellers kører det fint synes jeg selv ;D
-
Jeg kan da også sagtens få pilledyret til at ophobe delvis uforbrændte træpiller på herden (U-risten) ved fx. at skrue kraftig ned for luften (så det ryger) eller endda blot at løsne brænderen så anlægget trækker falsk luft. Eller masser af ask der spærre for pillerne (og forbrændingen) ved også at skrue ned for renseblæs. ;)